Įkraunama...
Įkraunama...

Elektrodinis šildymas

Edemux

Kuriu galu deti 9kw sildytuva jei uztenka 1,5kw el per val?
Kiek reiketu mano atveju?
Namo sildomas plotas 160m2. T.y. 100m2 grindu sildymas ir 60m2 radiatorinis. Namas apsildintas 15cm sienos , 35cm perdanga, langai geri (6 kameru ir 3 stiklu). Tiesa langai didoki smile.gif , bet namas siluma laiko gerai net per gerus salcius (KK katilo pastoviai kurenti nereikia). Reikalinga temperatura name 20-21C.
NAmo ivadas trifazis 10kw. Boileris 2.2kw , tad neuzsimirskit smile.gif.
Kokio man reikia sildytuvo ir kiek (bent panasiai) as sunaudosiu KWH elektros energijos per ziemos menesi, kai lauke vidutine temperatura -10C. Pinigais nesunkiai pasiversiu pats.
Klausimas galioja ir Beril.. jei nevengia konkrecios diskusijos.

katilas parenkamas pagal daug parametru. Vienas is jus patalpu siluminiai nuostoliai.
Pagal juos jums radiatorius irengineja.
Imamas maksimalus galingumas prie didziausiu patalpu nuostoliu, kai kieme -30C.

Kiek su KK sunaudojate kurio per menesi? sezona? ir kokio?
Kokio galingumo KK?
Ir ar jums uztenka silumos? kokia buna patalpu temperatura?
Tada bus aisku kas pas jus per namas ir kiek kainuos sildymas su dabartinemis elektros kainomis.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Beril: 21 rugsėjo 2009 - 08:02
QUOTE(Edemux @ 2009 09 20, 14:14)
IS Beril puslapio
"Šiuose katiluose vyksta jonizacija. Todėl juos vadiname joniniais. Kadangi jonizacija vandenyje ar kitokiame skystyje nevyksta, šie katilai dirba tik su specialiu skysčiu, kuris yra jonizuotas.


jonizacija vyksta bet kokiam skystije, kur yra druskos ar rugsties.. chemijos pagrindai.. kiekvienam auto akumuliatorije vykta jonizacija.. todel skysciai ir praleidzia elektra - todel kad jose atsiranda laisvu jonu

QUOTE
Katilo galia priklauso nuo šilumos nešėjo sudėties


dar katilo galia labai priklauso nuo korpuso spalvos.. nudazius katila raudona spalva galingumas padideja visutinishkai 5-7,5%.. bet mokslas nestovi vietoje! rusijos mokslininkai karinej pramonei atrado ipatingos sudeties ultrapluostonanotechnologiniu dazu, kuriais nudazant katila galingumas padideja net 12%... galima nudazyti keliais sluoksniais - tada bendras galingumas pliusuojasi! kaina yra nedydele - 2000Euru uz 3 mililitrus.. krizins ispardavimas.. kontrabanda! SKUBEKYTE!

Atsakyti
ka manote apie http://p1.fr/magnetic-generator
gal kas nepagailetu EURu ir uzsisakytu literatura?
paskui cia pasidaliname ir pasigaminame.
visi kartu kiekvienam po viena.
Atsakyti
QUOTE(Beril @ 2009 09 21, 10:06)
ka manote apie http://p1.fr/magnetic-generator
gal kas nepagailetu EURu ir uzsisakytu literatura?
paskui cia pasidaliname ir pasigaminame.
visi kartu kiekvienam po viena.

Dar pasidairyk, yra testatika toks produktas, ten isvis 10kW galingumo spintele... smile.gif ir nieko nereikia.... o jei ja dar nudazius Kaban minetais dazais, manau ir 15kW pasieksi wink.gif
Atsakyti
QUOTE(Beril @ 2009 09 21, 10:06)
ka manote apie http://p1.fr/magnetic-generator
gal kas nepagailetu EURu ir uzsisakytu literatura?
paskui cia pasidaliname ir pasigaminame.
visi kartu kiekvienam po viena.


uz kokius menkus 10000$ as tau duosiu detale instrukcija, kaip pasigaminti toki generatoriu..
Atsakyti
Jusu teismui patalpinau namo elektros sanaudas
http://beril.lt/lt/j...lai_beril/apie/
teksto apacioje lentele.
Atsakyti
QUOTE(Beril @ 2009 09 21, 14:31)
Jusu teismui patalpinau namo elektros sanaudas
http://beril.lt/lt/j...lai_beril/apie/
teksto apacioje lentele.


nori as dar grazesne nupaisysiu?
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 09 21, 14:50)
nori as dar grazesne nupaisysiu?

nereikia
va sviezi informacija is kliento:
Del sildymo, musu sakiciavimas toks, kad sildymas 450m2 mums kainavo po 4Lt uz kvadratini metra.
Sildymo kaina tokia pat kaip centrinio sildymo mieste iprasto buto. Kaina tikrai butu mazesne apsiltinus stoga ir pakeitus senus langus naujais.
Sildymo pliusai:

saugu, nekyla pavojus nutrukus elektros tiekimui kaip kad su kieto kuro katilais (ypac kai nera zmoniu kurie supranta kaip elgtis tokiais atvejais)
galima isvaziuoti ilgam laikui, nes dirba automatiskai
skystis neuzsalantis
jokiu sanaudu ruosiant medziagas ziemia(malku atveju nusipirkti, sandeliuoti, paciam kurenti, valyti kamina ir pan.)

mes skaiciuojame kad lyginant su malkom sildymas pabrango apie 30% taciau eliminavus darbo jegos saunaudas, sandeliavima, prieziura, gaistama laika, manome kad islaidos islieka tam paciam lygmeny. Svarbiausias dalykas komfortas - kai nebereikia nuolatos galvoti kada vel reik eiti pakurti peciu.

Tomas
Atsakyti
Tai cia 100 m2 namukui (inkiliukui) - apie 500 elektra.
Normalesniam - apie 800.
Malkom, jau beveik ir visa ziema apsisildyt galima (apie komforta nesnekam),.
Boileris 2 kW parai pajima apie 5 kW, (gruBiai), "JONINIS" - ne maziau 45-50. (60M2 namui). "Termosams" gal kitaip. Toliau neskaiciuosiu..... doh.gif

Papildyta:
Parasykit i AD Tomo kontaktus - noreciau isitikint. ... Ir kiek kW jo "KATILAS" ???



Atsakyti
istraukas:

Aukštas naudingumo koeficientas.

* Joninis šildymas elektra (vidutinė elektros energijos kaina 27 ct/kWh) – 1,6 Lt

* Tradicinis šildymas elektra (vidutinė elektros energijos kaina 27 ct/kWh) – 3,6 Lt

...................

Paziurekime ka tai reishkia:

Naudingumo koeficientas - tai santykis tarp panaudotos energijos - elektros, ir gauto darbo - silumos.. Jei visa elektra paverciama siluma tai naudingomo koeficientas yra 100% - maksimum.. tai ka aukštas naudingumo koeficientas - 95%? 99%? nu tebiunie - 100%! Valio! Auksciasias...

Dabar ziurim apacioje - sildimas elektra 3,6 l, o joninis - 1,6 lt.. hmmm reishkia "nadingumo" koeficientas kiek? 225%!!! Energijos gaunasi 2gubai daugiau negu atvedama!! pagaliau! PAGALIAU ATRASTAS AMZINAS VARYKLIS!!!! beliko padalinti su 112,5%sildoma nama o likusius 112,5% grazinam i katila - ir is jo vel gaunam 225% energijos!!! elektros linijas galima atjungti visai! nebereikia deginti duju, mazuto, statyti branduolines jegaines ir t.t. nieko nereikia!

na kadangi deje taip nebuna - tai gal tas paslaptingas skystis isskyria energija kai ji pradedi juonisuoti ir turbulioti? jame prasideda termobranduolinesinteze sunkuju metalu? ar koks kitas procesas? deje, nera apie tai jokiu ziniu.. matyt komercine paslaptis!!!
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 09 21, 15:23)
istraukas:

Aukštas naudingumo koeficientas.

    * Joninis šildymas elektra (vidutinė elektros energijos kaina 27 ct/kWh) – 1,6 Lt

    * Tradicinis šildymas elektra (vidutinė elektros energijos kaina 27 ct/kWh) – 3,6 Lt

...................

Paziurekime ka tai reishkia:

Naudingumo koeficientas - tai santykis tarp panaudotos energijos - elektros, ir gauto darbo - silumos.. Jei visa elektra paverciama siluma tai naudingomo koeficientas yra 100% - maksimum.. tai ka aukštas naudingumo koeficientas - 95%? 99%? nu tebiunie - 100%! Valio! Auksciasias...

Dabar ziurim apacioje - sildimas elektra 3,6 l, o joninis - 1,6 lt.. hmmm reishkia "nadingumo" koeficientas kiek? 225%!!! Energijos gaunasi 2gubai daugiau negu atvedama!! pagaliau! PAGALIAU ATRASTAS AMZINAS VARYKLIS!!!! beliko padalinti su 112,5%sildoma nama o likusius 112,5% grazinam i katila - ir is jo vel gaunam 225% energijos!!! elektros linijas galima atjungti visai! nebereikia deginti duju, mazuto, statyti branduolines jegaines ir t.t. nieko nereikia!

na kadangi deje taip nebuna - tai gal tas paslaptingas skystis isskyria energija kai ji pradedi juonisuoti ir turbulioti? jame prasideda termobranduolinesinteze sunkuju metalu? ar koks kitas procesas? deje, nera apie tai jokiu ziniu.. matyt komercine paslaptis!!!

ko cia issiknisineji.
kai buvo rasoma, kad galima pasiekti iki 75% ekonomijos lyginant su tenais.
tokie kaip tu aiskina, kad tai neimanoma.
faktas kad imanoma.
Atsakyti
QUOTE(Beril @ 2009 09 21, 15:50)
ko cia issiknisineji.
kai buvo rasoma, kad galima pasiekti iki 75% ekonomijos lyginant su tenais.
tokie kaip tu aiskina, kad tai neimanoma.
faktas kad imanoma.

Aisku kad imanoma, bet esme paprasta:
geo sildymas yra pats efektingiausias kai yra papildomas silumos saltinis - siuo atveju pas skandinavus pozeminiai silti vandenys, kurie padeda apsildyti nama.
Pas tamsta yra tik mazas katiliukas kurio naudingumas isivaizduokim yra nerealus.
Iskyla klausimas (tebunie uzsimerkim ir patikekim) jei jau joninis katilas toks nerealus, tai kodel boileriai naudoja 1-2kW pasildyti vandeniui? Kodel sios technologijos nepritaiko joks boileriu gamintojas, tuomet gi boileriui isildyti tereiketu 0,5-1kW elektros energijos?
Beril, saunu kad taip gini savo produkta tik buk geras mokek motyvuoti 4u.gif
Atsakyti