Gal kas galėtų padėti susivokti blush2.gif subtiliiuose statybų reikaluose g.gif
Prieš porą metų uždengtas stogas - profiliuota skarda + plėvelė + akmens vata 20 cm + garo plėvelė. Iš vidaus palėpėje kol kas nėra apdailos, tik plėvelė. Kaskart žiemą-pavasarį, kai tik prasideda atlydys - pro plėvelės tarpelius laša į vidų vanduo, matosi kad sunkiasi pro vatą. Laša po nedaug, skirtingose vietose ir VISADA tik prasidėjus atlydžiui po didelių šalčių, nepriklausomai nuo to ar yra ant stogo sniego, ar jau nušliaužęs...
Niekaip negalim suvokt kame reikalas???? gal dar kam taip yra nutikę? Stogo lupt nesinori...
Pradžioj galvojom gal stogdengiai suplėšė plėvelę po skarda? bet kad nelaša niekada nei per liūtis, nei vėjui esant, tik per atlydį... ir tai vienur, tai kitur, ne vienoj vietoj.... Ar gali būti, kad čia kaupiasi kondensatas kažkur po skarda per šalčius, suledėja, o paskui atitirpus bėga žemyn?
Gal kas turite kokių minčių, ką daryt? help.gif
Atsakyti
QUOTE(zuikis5 @ 2011 02 22, 14:23)
Gal kas galėtų padėti susivokti  blush2.gif  subtiliiuose statybų reikaluose  g.gif
Prieš porą metų uždengtas stogas - profiliuota skarda + plėvelė + akmens vata 20 cm + garo plėvelė. Iš vidaus palėpėje kol kas nėra apdailos, tik plėvelė. Kaskart žiemą-pavasarį, kai tik prasideda atlydys - pro plėvelės tarpelius laša į vidų vanduo, matosi kad sunkiasi pro vatą. Laša po nedaug, skirtingose vietose ir VISADA tik prasidėjus atlydžiui po didelių šalčių, nepriklausomai nuo to ar yra ant stogo sniego, ar jau nušliaužęs...
Niekaip negalim suvokt kame reikalas???? gal dar kam taip yra nutikę? Stogo lupt nesinori...
Pradžioj galvojom gal stogdengiai suplėšė plėvelę po skarda? bet kad nelaša niekada nei per liūtis, nei vėjui esant, tik per atlydį... ir tai vienur, tai kitur, ne vienoj vietoj.... Ar gali būti, kad čia kaupiasi kondensatas kažkur po skarda per šalčius, suledėja, o paskui atitirpus bėga žemyn?
Gal kas turite kokių minčių, ką daryt?  help.gif

ar yra ventiliacinis sluoksnis? kokia plevele po skarda?
Atsakyti
QUOTE(zuikis5 @ 2011 02 22, 15:23)
Gal kas galėtų padėti susivokti  blush2.gif  subtiliiuose statybų reikaluose  g.gif
Prieš porą metų uždengtas stogas - profiliuota skarda + plėvelė + akmens vata 20 cm + garo plėvelė. Iš vidaus palėpėje kol kas nėra apdailos, tik plėvelė. Kaskart žiemą-pavasarį, kai tik prasideda atlydys - pro plėvelės tarpelius laša į vidų vanduo, matosi kad sunkiasi pro vatą. Laša po nedaug, skirtingose vietose ir VISADA tik prasidėjus atlydžiui po didelių šalčių, nepriklausomai nuo to ar yra ant stogo sniego, ar jau nušliaužęs...
Niekaip negalim suvokt kame reikalas???? gal dar kam taip yra nutikę? Stogo lupt nesinori...
Pradžioj galvojom gal stogdengiai suplėšė plėvelę po skarda? bet kad nelaša niekada nei per liūtis, nei vėjui esant, tik per atlydį... ir tai vienur, tai kitur, ne vienoj vietoj.... Ar gali būti, kad čia kaupiasi kondensatas kažkur po skarda per šalčius, suledėja, o paskui atitirpus bėga žemyn?
Gal kas turite kokių minčių, ką daryt?  help.gif


Šiemet susidūrėm su lygiai tokia pat problema. Tiesa, pas mus varva vienoje vietoje, kur susiduria stogo šlaitai. Nuardėm apšiltinimą patikrinti kame reikalas ir buvom priblokšti - po skarda per skardos sudūrimą pripusto sniego. Išlindus saulutei, skarda įkaista ir sniegas tirpsta. Vanduo turėtų tvarkingai difuzine plėvele nubėgti žemyn, bet pati plėvelė prie gegnių prišaudyta kabėmis ir per tas vietas sunkiasi vanduo ant gegnių, į akmens vatą ir laša į vidų. Gal kas turi minčių, ką galima padaryti? Stogo konstrukcija: profiliuota skarda, ventiliacinis tarpas, difuzinė plėvelė, akmens vata, garo izoliacinė plėvelė...
Čia šlaitų sujungimo iliustracija http://naujasstogas....s.lt/?page_id=2 (pvz, il. 2, 6 - skolinta iš interneto). Pas mus toks skirtumas, kad tas latakas vandeniui nutekėti jungiant šlaitus, uždėtas ne ant viršaus, o pakištas po skarda ir gerokai platesnis.
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2011 02 23, 01:00)
ar yra ventiliacinis sluoksnis? kokia plevele po skarda?


po skarda yra 5 cm tarpas, tada difuzinė plėvelė mėlyna tokia...
gal irgi pripusto, kaip ir pas Ausmą viršuj ir paskui bėga?
g.gif nes skarda profiliuota, ten nori nenori tarpukai yra ant sujungimo...
kažin, ar bandyt tada tą kraigo sujungimą kažkaip taisyt, ar ardyt viską ir plėvelę keist? ar tiesiog apkalt lentelėm iš vidaus palėpę ir išdžius kiek sudrėks? nes vandens nėra daug, ir tik dieną kitą palaša kai po šalčių atšyla
Atsakyti
QUOTE(Ausma @ 2011 02 23, 14:20)
Šiemet susidūrėm su lygiai tokia pat problema. Tiesa, pas mus varva vienoje vietoje, kur susiduria stogo šlaitai. Nuardėm apšiltinimą patikrinti kame reikalas ir buvom priblokšti - po skarda per skardos sudūrimą pripusto sniego. Išlindus saulutei, skarda įkaista ir sniegas tirpsta. Vanduo turėtų tvarkingai difuzine plėvele nubėgti žemyn, bet pati plėvelė prie gegnių prišaudyta kabėmis ir per tas vietas sunkiasi vanduo ant gegnių, į akmens vatą ir laša į vidų. Gal kas turi minčių, ką galima padaryti? Stogo konstrukcija: profiliuota skarda, ventiliacinis tarpas, difuzinė plėvelė, akmens vata, garo izoliacinė plėvelė...



galiu jungtis i varvetoju buri. pas mus siferis, ir per atlydi varva. kadangi jau prisuktas gipsas, negalim paziuret ar cia kabiu beda, bet turiu juoda itarima kad taip ir bus. laukiu pasisakymu del sprendimo, nes nera norinciu stoga perkloti is naujo doh.gif . jau geriau pasliauzioti ir su kokiu roof repair pataisyti, jei tik iseina...
Atsakyti
QUOTE(zuikis5 @ 2011 02 23, 14:37)
po skarda yra 5 cm tarpas, tada difuzinė plėvelė mėlyna tokia...
gal irgi pripusto, kaip ir pas Ausmą viršuj ir paskui bėga?
g.gif nes skarda profiliuota, ten nori nenori tarpukai yra ant sujungimo...
kažin, ar bandyt tada tą kraigo sujungimą kažkaip taisyt, ar ardyt viską ir plėvelę keist? ar tiesiog apkalt lentelėm iš vidaus palėpę ir išdžius kiek sudrėks? nes vandens nėra daug, ir tik dieną kitą palaša kai po šalčių atšyla

turetu buti taip skarda - grebestai (5cm) ventiliacinis tarpas iki 5cm difuzine plevele, apsiltinimas ir t.t. matyt nusizengta reikalavimui, kad grebestai nesiliestu su plevele, nes kondensatas negali laisvai nubegti pleveles pavirsiumi. Gal visgi yra ventiliacinis tarpas?
Atsakyti
buk ramus pro skabes tikrai negali laset paglvokit juk makaronas detas juk viskas uzsisandarina,arba gali dar vienas toks idomus dalikas kokia plevele deta, gali but, kad kokia sienine vejo izolecijos plevele imesta,ir viskas persigeria.
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2011 02 23, 16:43)
turetu buti taip skarda - grebestai (5cm) ventiliacinis tarpas iki 5cm difuzine plevele, apsiltinimas ir t.t. matyt nusizengta reikalavimui, kad grebestai nesiliestu su plevele, nes kondensatas negali laisvai nubegti pleveles pavirsiumi. Gal visgi yra ventiliacinis tarpas?


aš asmeniškai nemačiau kaip darė, matė vyras, tai jis sako yra va taip:
pirma - gegnes (tarp jų vata), ant gegniu plevele prikalta su makaronais 2,5 cm, po to grebestai 5 cm ir skarda
Atsakyti
QUOTE(aidas21 @ 2011 02 23, 16:36)
buk ramus pro skabes tikrai negali laset paglvokit juk makaronas detas juk viskas uzsisandarina,arba gali dar vienas toks idomus dalikas kokia plevele deta, gali but, kad kokia sienine vejo izolecijos plevele imesta,ir viskas persigeria.


bet cia tai fenomenas, kai dar nebuvo padaryta viskas iki galo ir pro kamino apdaila pratekedavo. buvo atvaziave trys skirtingos stogdengiu komandos ir ne viena nerado prie ko prikibti, o tuo paciu, kaip musu beda isspresti. paskui vyras praejo per tarpukus (pati nebuvau ant stogo) kazkokius su roof repair mastika ir kamino bedos pasibaige.
o vat kaip su tuom pripustytu sniegu kariauti, jei cia tikrai jo beda, nezinau. be to idomu, kad slapiuoja tam tikros vietos, kurios, savo akim maciau, nera kiauros pleveles atzvilgiu. juk jei butu netikusi plevele, tai bele kur slaptu, ar as neteisi?
Atsakyti
QUOTE(aidas21 @ 2011 02 23, 17:36)
buk ramus pro skabes tikrai negali laset paglvokit juk makaronas detas juk viskas uzsisandarina,arba gali dar vienas toks idomus dalikas kokia plevele deta, gali but, kad kokia sienine vejo izolecijos plevele imesta,ir viskas persigeria.


bet kodėl nepersigeria visus metus, kad ir kokios audros liūtys būtų, tik keletą dienų metuose, tik tą dieną kai po šalčių būna pliusinė temperatūra?
plėvelė dėta tokia, kokia priklauso, pavadinimo neatsimenu, reiktų susirast dokumentus, bet trisluoksnė stogui skirta plėvelė, tikrai ne pigiausia
Papildyta:
QUOTE(zuikulis @ 2011 02 23, 17:44)
bet cia tai fenomenas, kai dar nebuvo padaryta viskas iki galo ir pro kamino apdaila pratekedavo. buvo atvaziave trys skirtingos stogdengiu komandos ir ne viena nerado prie ko prikibti, o tuo paciu, kaip musu beda isspresti. paskui vyras praejo per tarpukus (pati nebuvau ant stogo) kazkokius su roof repair mastika ir kamino bedos pasibaige.
o vat kaip su tuom pripustytu sniegu kariauti, jei cia tikrai jo beda, nezinau. be to idomu, kad slapiuoja tam tikros vietos, kurios, savo akim maciau, nera kiauros pleveles atzvilgiu. juk jei butu netikusi plevele, tai bele kur slaptu, ar as neteisi?


manau, Jūs teisi, ne plėvelėj gal čia reikalas. bet kad per kabes varvėtų - irgi sunku suvokt. mus irgi išmuša iš vėžių, kad logiškai sunku suvokt, iš kur ten varva... kol nebuvo padarytas pakalimas - bėgo netoli stogo krašto ir daugiau bėgo, tai irgi galvojom kad pripustė gal. dabar užpurškė kraštus (šoninius tuos), užkalė, galvojom bus ramu... doh.gif o va kai atlydys buvo - ir laša vėl verysad.gif bet jau ne toj vietoj, o kitur ir keliose vietose unsure.gif bet laša gana aukštai, netoli kraigo. Tai mums ir patiems jau buvo kilus mintis, kad gal ten blogai ta kraigą dengianti skarda uždėta, ar gal pro kaminą kažkur įteka, nu bet kodėl į vidų bėga? netvarka vis tiek kažkur schmoll.gif
Atsakyti
QUOTE(zuikis5 @ 2011 02 23, 16:39)
aš asmeniškai nemačiau kaip darė, matė vyras, tai jis sako yra va taip:
pirma - gegnes (tarp jų vata), ant gegniu plevele prikalta su makaronais 2,5 cm, po to grebestai 5 cm ir skarda

visgi ventiliacinis tarpas 2.5cm padarytas.
pagal problemos aprasyma imciausi tokiu veiksmu:
pirma - patikrinti garu izoliacijos pleveles suleidimo sandaruma (suleidimus uzklijuociau su juosta),
antra - padidinti ventiliacinio tarpo oro pralaiduma, ventiliaciniai kamineliai ant kraigo (jei didelis stogo slaito ilgis ar/ir mazas kampas galimi tarpiniai vent. kamineliai) ir vent. angos karnyze
trecia - pasitikrinti apsiltinimo sluoksnio sandaruma sienos ir stogo sujungimo mazge
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2011 02 23, 19:31)
visgi ventiliacinis tarpas 2.5cm padarytas.
pagal problemos aprasyma imciausi tokiu veiksmu:
pirma - patikrinti garu izoliacijos pleveles suleidimo sandaruma (suleidimus uzklijuociau su juosta),
antra - padidinti ventiliacinio tarpo oro pralaiduma, ventiliaciniai kamineliai ant kraigo (jei didelis stogo slaito ilgis ar/ir mazas kampas galimi tarpiniai vent. kamineliai) ir vent. angos karnyze
trecia - pasitikrinti apsiltinimo sluoksnio sandaruma sienos ir stogo sujungimo mazge


Labai Jums ačiū smile.gif
1. Plėvelė nėra visur suklijuota, "tabaluojasi" kai kur, pro ten ir laša... visgi maniau, kad neturėtų vata šlapti ir lašėti... g.gif
2. ilgis stogo nedidelis - apie 8 metrai, kampas normalus - 45 laipsniai, tai kaminėlių nėra, pasitikėjom stogdengiais kad nereik kaminėlių...
3. čia įtariu gali būti problemų, nes pradžioj tiesiog vėjai švilpė ten kur stogas su sienom sueina... stogdengiai aiškino, kad čia kai sienas šiltins "prives" putplastį, o tie kur fasadą šiltino - paliko "nedavedę" ir atsikalbinėja, kad čia atseit stogdengiai vatą per mažai iškišo.... nebežinom, kurie kalti, tai užpurškėm tas skyles makrofleksu prieš darant pakalimą iš lauko ir iš vidaus irgi, kur perdanga eina.... tai nežinau, ką ir bedaryt. O kodėl nuo to mums laša palėpėj ir ką reikėtų daryt? blush2.gif
Atsakyti