QUOTE(isdykusS @ 2012 10 09, 05:22)
vasara kazkuria diena buvom valandai-dviem ijunge..
o siaip ji kai irenge, tai niekas nieko nebera tikrines ar ko tai dares..
o paciam imanoma pasitikrinti, kur ta vonele yra ir ar ji pilna arba tuos vamzdelius pasitikrint?.. ar turim kviestis tuos, kurie irenginejo (garantinis turbut jau pasibaiges..) ?
Gal pradėkit nuo tuo, kad perskaitykite ekspluatacijos instrukciją. Ten parašyta ką reikia daryti ir kaip dažnai.
Apart filtrų bei kondesato nuvedimo sistemos patikros ir valymo, bent kartą per metus patikrinti freono slėgį sistemoje bei magistralės sandarumą. To be specialių įrankių ne padarysite. Todėl pravartų sudaryti su kokia nors firma aptarnavimo sutartį, kuri kasmet atliks profilaktinius darbus. Geriausia tokius darbus atlikti prieš sezono pradžią, o prieš paleidžiant kondicionierių po ilgos pertraukos - pats dievas liepė. Tai bet kurio atvejų nėra garantinis aptarnavimas, tad paslauga mokama. Tačiau, be jos garantija ne galioja.
Teoriškai, jei rankos auga iš teisingos vietos ir žinote ką daryti, galima pavalyti ir pačiam. Nieko ten sudėtingo nėra. Tačiau, konkrečiai šio atveju geriau kviestis specialistą, kuris atliktų pilną apžiūrą ir tuo pačiu parodytu kaip valyti filtrus bei kondensato nuvedimo sistemą. Jo lab, kad nėra iki galo aišku koks skystis išsiliejo ant sienos ir dėl ko tai atsitiko. Iš nuotraukos tikrai sunku pasakyti.