QUOTE(Vilienė @ 2011 01 04, 05:55)
Daikin aprašymas
Situacija su COP labai panaši kaip rekuperatoriuose, atkreipkite dėmesį į smulkiausiu šriftu parašytas "dėmesio nevertas pastebėles" apie kokiomis sąlygomis išmatuoti cop: *Paduodamo iš šilumokaičio vandens temperatūra +35 0C, lauko temperatūra +7 0C
Kiek dienų LT bus +7 už lango?
Su +35C atidavimu galima efektyviai šildytis tik grindiniu šildymu - pamirškite radiatorius. Taip pat ir karštą vandenį. Vandens ruošimui teks temperaturą kelti bent iki +55 o tai automatiškai COP bloškia žemyn.
Todėl vakuuminis saulės kolektorius yra būtinas siurblio pagalbininkas vandens ruošime.
Dar vienas kabliukas: 4psl smulkiu bet raudonu šriftu, apie tai, kas bus jei plūstels arktinis iki -30C šaltis. Asmeniškai aš abejoju tuo ką ten rašo, gali būti kad nuo -20 siurblys išeis atostogaut visą naštą palikdamas elektriniams tenams. Belieka pasidžiaugt, kad temperaturos žemiau -20 vis dar retos mūsų klimatui.
Daikin siurblių kainos nedžiugina, gal LT bus pigiau?

As ir sakau, kad stebuklu nebuna! Patikek, siurblys jau nuo -15°C praktiskai atostogaus, o nuo minus desimties jo efektyvumas bus nerealiai krites! Sitie oras/balazin kas siurbliai nera pritaikyti salto klimato salygoms. Iki nulines temperaturos - dar dar, kaip ir plokstelines rekuperacines sistemos, o temperaturai kritus zemiau, efektyvumas gerokai sumazeja.
Taigi, galiu drasiai pareiksti, kad as kurensiu savo KKK dar ilgai ilgai. Vandeni boileryje uzkaitina iki 70 laipsniu, o boileris net neijungtas i elektros tinkla, kambariuose 20-22 laipsniai ir zinau, kad kol lietuvoje bus misku, visuomet turesiu ka imesti i katila. O SS tegul dar palaukia koki desimtmeti, kai atpigs iki 5000Lt, tada gal ir pagalvosiu panaudoti kaip alternatyvia sildymo sistema, kai lauke nera labai salta.
Atsakyti
QUOTE(Grand @ 2011 01 04, 00:04)
Iš kur jūs ištraukėte....


mano pastabos:
1. Duju generacinis jautrus kurui - tiesa. Bet jei pvz. skirtumas bus kad su neimliu (jau brend'u nebeminesiu) sunaudojat pvz. per ziema 10m3, o su imliu 5m3, ar pagalvosit?

2. Elektros sanaudos - dar karta sakau, ne ten ziurit (pastabos del to buvo pateiktos pries tai). Duju generacinis sunaudoja tarkim (jei su ventiliatorium) 40W/h*24*30*6=172,8kW per sezona = 77,76Lt (tarkim kubas malku) arba po 13lt per menesi uz elektra.

Skaiciuodamas kad katilas nenaudos el. energijos per kamina isleisit skirtuma, pvz 4,3,2,1m3 - bet vistiek isleisit...

Granules vs. berzas
Granuliu kaloringumas 4300kcal/kg
Berzo (sauso) kaloringumas 2500kcal/kg

Su masem viskas aisku, granuliu tona ir yra tona. O kiek sveria berzo kubas? Mano matomais duomenim 300-400kg/m3

Skaiciuokit.... juk tai megstat daryti
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2011 01 04, 09:38)
As ir sakau, kad stebuklu nebuna! Patikek, siurblys jau nuo -15°C praktiskai atostogaus, o nuo minus desimties jo efektyvumas bus nerealiai krites! Sitie oras/balazin kas siurbliai nera pritaikyti salto klimato salygoms. Iki nulines temperaturos - dar dar, kaip ir plokstelines rekuperacines sistemos, o temperaturai kritus zemiau, efektyvumas gerokai sumazeja.
Taigi, galiu drasiai pareiksti, kad as kurensiu savo KKK dar ilgai ilgai. Vandeni boileryje uzkaitina iki 70 laipsniu, o boileris net neijungtas i elektros tinkla, kambariuose 20-22 laipsniai ir zinau, kad kol lietuvoje bus misku, visuomet turesiu ka imesti i katila. O SS tegul dar palaukia koki desimtmeti, kai atpigs iki 5000Lt, tada gal ir pagalvosiu panaudoti kaip alternatyvia sildymo sistema, kai lauke nera labai salta.


Jūsų nuomonė kinta kaip mergos pirmąkart "duosiu-neduosiu-duosiu-neduosiu" staigiau už metronomą. Temos pradžioj "ŠS šudas" paskui "duokit ir man", dabar šudas - po pietų bus ir aš noriu ŠS...Vistik gal griebkit grandą po pažasčia ir mynkit į KK temą KKK liaupsint. Net Paliukas nebeišlaikė enbargo.
Pripažinkim, kad ŠS yra šuds, Bruoniams ir grandams visiškai netinkamas. Galutinai ir neskundžiamai.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 01 04, 10:23)
Jūsų nuomonė kinta kaip mergos pirmąkart "duosiu-neduosiu-duosiu-neduosiu" staigiau už metronomą. Temos pradžioj "ŠS šudas" paskui "duokit ir man", dabar šudas - po pietų bus ir aš noriu ŠS...Vistik gal griebkit grandą po pažasčia ir mynkit į KK temą KKK liaupsint. Net Paliukas nebeišlaikė enbargo.
Pripažinkim, kad  ŠS yra šuds, Bruoniams ir grandams visiškai netinkamas. Galutinai ir neskundžiamai.

Oho kokie mes jautrus kritikai. Apie SS arba gerai arba nieko, prisiminkit, kad taip kalbama tik apie mirusius lotuliukas.gif
Atsakyti
Galiu pasidalinti informacija, kurią man pateikė Vilpra. Tai buvo "Altea S 10" šilumos siurblys (10,3 kW) oras-vanduo su 3,3 kW el. tenu ir 200 l boileriu. Skaičiuota, kad šildomas plotas apie 135 kv., o šilumos nuostoliai - 55 W/m2. Tokios sistemos kaina - 20 897 Lt.

Vilpra sakė, kad kažkas Vilniuje yra tokią sistemą sumontavęs ir už praeitų metų spalio/lapkričio mėnesių elektrą šildymui mokėjo apie 170 Lt. Tačiau nepamirškit, kad tie du mėnesiai buvo labai šilti - net iki +10 ir šiek tiek daugiau.

Pati Vilpra pripažino, kad tokia sistema darbinga riba yra iki -10. Vėliau šildymas tampa iš esmės elektros pagalba. Todėl tokiu atveju jie siūlo statyti dujų generacijos katilą, kurį vos užkūrus išsijungia šilumos siurblys. Atšilo lauke oras nebekuri pečiaus ir vėl pradeda veikti ŠS.

Visa bėda ta, kad MA 20 (20 kW) dujų generacinis katilas su visais pajungimo pribubamsais dar papildomai kainuoja 11 660 Lt.

Tokiu atveju visos katilinės (sistemos) kaina išeina apie 32 557 Lt. Tai jau daug ar ne?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Grand: 04 sausio 2011 - 09:53
QUOTE(Grand @ 2011 01 04, 10:52)
Galiu pasidalinti informacija, kurią man pateikė Vilpra. Tai buvo "Altea S 10" šilumos siurblys (10,3 kW) oras-vanduo su 3,3 kW el. tenu ir 200 l boileriu. Skaičiuota, kad šildomas plotas apie 135 kv., o šilumos nuostoliai - 55 W/m2. Tokios sistemos kaina - 20 897 Lt.

Vilpra sakė, kad kažkas Vilniuje yra tokią sistemą sumontavęs ir už praeitų metų spalio/lapkričio mėnesių elektrą šildymui mokėjo apie 170 Lt. Tačiau nepamirškit, kad tie du mėnesiai buvo labai šilti - net iki +10 ir šiek tiek daugiau.

Pati Vilpra pripažino, kad tokia sistema darbinga riba yra iki -10. Vėliau šildymas tampa iš esmės elektros pagalba. Todėl tokiu atveju jie siūlo statyti dujų generacijos katilą, kurį vos užkūrus išsijungia šilumos siurblys. Atšilo lauke oras nebekuri pečiaus ir vėl pradeda veikti ŠS.

Visa bėda ta, kad MA 20 (20 kW) dujų generacinis katilas su visais pajungimo pribubamsais dar papildomai kainuoja 11 660  Lt.

Tokiu atveju visos katilinės (sistemos) kaina išeina apie 32 557 Lt. Tai jau daug ar ne?

Manu, kad dar karta sau irodem, kad SS tai sistema turintiems marias pinigu ir neturintiems laiko dirbt kurikais. Kitaip tariant prabangi sildymo sistema... kur logika investuoti i sildymo sistema 30-40.000Lt ir po to moketi kas menesi po kelis simtus litu uz sildyma?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo bruonius: 04 sausio 2011 - 10:01
QUOTE(bruonius @ 2011 01 04, 10:47)
Oho kokie mes jautrus kritikai. Apie SS arba gerai arba nieko, prisiminkit, kad taip kalbama tik apie mirusius  lotuliukas.gif


Kritika privalo būti pagrįsta, jūsų praeitos nakties sapnai "Patikek, siurblys jau nuo -15°C praktiskai atostogaus, o nuo minus desimties jo efektyvumas bus nerealiai krites!" yra nieko verti. Kai kritikuoja rašytojas-fantastas kritika yra SPAM, šiūkšlės. Iš po nakties ekspertu tapot? Galite nurodyti sapno šaltinį ar tai ir tėra sapnas paliaupsinti atgyveną KKK?
Linkiu jums pigių malkų iki gyvenimo pabaigos!
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2011 01 04, 00:27)
pastabos:
1) firma tau akivaizdziai melavo, net is 50KW katilu 2t statines neuzsildysi, jei tuo paciu metu sildysi grindis. Realu - dvi ikrovos. Beje, neuzmirsk, kad tavo tikslas sildyti ne statine, bet grindis. Jei sildomu grindu plotas bus 160m2, tai 2m3 statine tau leis teikti i grindis stabilia 30-35laipsniu temperatura sesias-astuonias valandas. Toks sildymo budas tau leis grindu dangai naudoti azuolo masyva, o si danga isties yra nuostabi! Peciu kursi kas antra diena, kai lauke bus iki minus penkiu. Zinoma, jei nama kaip reikiant apsiltinsi. kai bus salciau, kursi kasdien arba dvi dienas kurensi, viena ne.
2) slapiu berziniu malku galima gauti p 50-60Lt uz m3. Pavasari suruoses, per vasara pradziovines, ziema galesi kurenti gan pigiai.
3) Generacinis pecius tikrai nera butinas, kai yra akumuliacine talpa, nes pecius visuomet diba TIK maksimaliu rezimu. Bet generaciniu katilu naudingumo koeficientas aukstesnis
4) kai gausi malkas po 50Lt/m3, jokie kolektoriai, SS ar dar balazin kokie silumos generavimo saltiniai bus beprasmiai ir tau visiskai nebeidomus


Man irgi įtarimų kelia tai, kad su viena įkrova gali iki 75-80 laipsnių užšildyti 2 tonas, bet jie taip tikrai sakė. Žinoma, jie irgi siūlo daryti grindinį šildymą, nes tokiu atveju ilgesniam laikui užteks 2 tonų bačkoje esančio vandens. Grubiai maždaug taip: radiatoriams reikia ne šaltesnio nei 45-50 laispnių, o grindims - ne šaltesnio nei 30 laispnių vandens. Ekonominė nauda akivaizdi, t.y. 2 tonų vanduo tampa apie 12-15 proc. efektyvesnis, nes jo ilgesniam laikui užtenka.

Beje, ar tikrai su 50 kW katilu ir viena pakrova neišeis iki 75-80 laipsnių užšildyti 2 tonų bačkos?

Jų atsakymas buvo toks cituoju:

Dvejose tonose telpa 116 kW energijos. Šiame katile sudeginus 1 pakurą sausų beržinių malkų gausime 142 kW energijos. Sudeginti reikia 0,1 erdm. malkų. Tai reiškia, kad į pakurą, kurios tūris 0,125 m3, reikia prikrauti 0,1 erdm. malkų. Šis energijos kiekis patenka į akumuliacinę talpą ir į namą.

Dėl briketų - tai tikrai mažiau užima vietos. Dėl jų kaitrumo-tai dar klausimas. Kiek teko susidurti, tai teorinis kaitrumas didesnis, o praktiškai ne visada. Kažkas juose nevisai būna gerai(gal suslėgimas, gal drėgmė..).

Į pakurą telpa 45-50 kg briketų. Vandens temperatūra pasiekiama 75-80oC. Kai kūrenasi katilas elektros sąnaudos katilinėje 100W, kai katilas nesikūrena-50 W, kai šildymas neveikia-1W(valdiklio sąnaudos). Katilas kūrenasi 5-6val priklausomai nuo malkų(trumpiausiai 3-4). Šildymas veikia priklausomai nuo patalpos daviklio komandos.

Dabartinių namų vidutiniški šilumos nuostoliai 50W/m2 per val. prie -23oC lauke. Namas, kurio plotas 198m2 sunaudos 9,9kW per val. Per parą sunaudos 9,9*24=237kWh šiluminės energijos. Ją reikia gauti vienokiu ar kitokiu būdu.Pagalbinių patalpų neminusuoju, nes jos nebus atitvertos apšiltintomis sienomis, o dažnai susiduriu su klientais, kurie anksčiau ar vėliau vistiek šildo visas patalpas. 1t vandens , kai yra grindinis šildymas ir vanduo pakaitinamas iki 80oC, o atvėsta iki 30oC gali akumuliuoti 58 kWh energijos. 2T-116kWh. Vadinasi reikia kurti 2kartus katilą, tam kad gauti 237kWh energijos.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Grand: 04 sausio 2011 - 10:07
QUOTE(Grand @ 2011 01 04, 10:52)

Visa bėda ta, kad MA 20 (20 kW) dujų generacinis katilas su visais pajungimo pribubamsais dar papildomai kainuoja 11 660  Lt.

Tokiu atveju visos katilinės (sistemos) kaina išeina apie 32 557 Lt. Tai jau daug ar ne?


lotuliukas.gif klystat, tai dar karta irodo kad Jus eilini karta smileysex.gif kas netingi friends.gif
O viskas del to kad vadovaujantis principais bandot nauja mada ivesti "nieko nezinau, nieko nematau - duok man katilinines kaina" yu.gif

Dabar jau ir paciam pakilo sportinis interesas "gaidinti" tuos kurie kisa "nexociu - bery kotel!".
Bruoniau, Grand siulau i Zvakes foruma nueiti ir pasakyti kad katilines Jums kainavo 15klt ar panasiai, va tuomet pasijausit panasiai kaip xebra cia jauciasi kai bando apie SS sneketi ir gauna i kakta is malkos.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 01 04, 11:01)
Kritika privalo būti pagrįsta, jūsų praeitos nakties sapnai "Patikek, siurblys jau nuo -15°C praktiskai atostogaus, o nuo minus desimties jo efektyvumas bus nerealiai krites!" yra nieko verti. Kai kritikuoja rašytojas-fantastas kritika yra SPAM, šiūkšlės. Iš po nakties ekspertu tapot? Galite nurodyti sapno šaltinį ar tai ir tėra sapnas paliaupsinti atgyveną KKK?
Linkiu jums pigių malkų iki gyvenimo pabaigos!

niekaip nesuprantu kodel jus taip jautriai reaguojat i kritika? As jau senai zinojau, kad oras/balazinkas siurbliai neefektyvus prie minusines temperaturos, dar nuo tada, kai sprendziau kokia sildymo sistema pasirinkti savo namui. Del tos priezasties oras/balazinkas siurblys iskart buvo isbrauktas is kandidatu saraso. Dabar pasitikrinau ar kas nors pasikeite i geraja puse, bet, pasirodo, niekas nesikeicia ir stebuklu lauksim ateityje, gal per kitas kaledas smile.gif
Atsakyti
Si diskusija, kur uzvire yra beprasme, irodineti vieniems ar kitiems , kokia ji bloga kitiems kokia gera, nera prasmes, kai pradeda zmones diskutuoti bute gyventi ar name, vieno auksto namas ar dvieju, muras ar karkasas, cia kiekvieno asmeninis reikalas, vienodu zmoniu ir ju poreikiu nera ir nebus, nes kitaip gyventi bus nuobodu ir niekas netobules, vienas minusas manyciau sios sistemos siuo metu yra kaina, aisku ji jau netokia kaip pries 3-4 metus taciau dar kandziojasi, aisku ne visiems kas gali tai leisti tas renkasi ja ir neziuri, kiek reikes moketi uz elektra svarbiausiai nereiketu lankytis katilineje. Nes yra zmoniu tipas, kurie negali kazko isigyti ji menkina, spardo ir net negali apie tai pagalvoti, taciau atsiradus galimybiai mielai priima, gerai Paliukas sake jeigu islosciau milijona, kodel gi ne? Kitas blogis sios sistemos, kad tu priristas prie vieno saltinio elektros, negali rinktis anglies, malku, granuliu, statydamas nama kamina muryk is karto, jeigu ka.
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 01 04, 11:06)
lotuliukas.gif  klystat, tai dar karta irodo kad Jus eilini karta  smileysex.gif  kas netingi  friends.gif
O viskas del to kad vadovaujantis principais bandot nauja mada ivesti "nieko nezinau, nieko nematau - duok man katilinines kaina"  yu.gif

Dabar jau ir paciam pakilo sportinis interesas "gaidinti" tuos kurie kisa "nexociu - bery kotel!".
Bruoniau, Grand siulau i Zvakes foruma nueiti ir pasakyti kad katilines Jums kainavo 15klt ar panasiai, va tuomet pasijausit panasiai kaip xebra cia jauciasi kai bando apie SS sneketi ir gauna i kakta is malkos.


Padaryk pigiau ir geriau, tikrai darysiu pas tave. O jei nieko negali (o greičiausiai bijai) viešai pateikti, tai palaikyk savo nuomone sau. Nes visi aplinkui blogi (labai primena Paksą), o vat mūsų firma - pati krūčiausia. Ženk vieną kartą vyrišką žingsnį ir paviešink skaičius, o ne perSK į eterį.

VILPROS PASIŪLYMAS dėl dujų geberacijos katilo prie ŠS
1. Kieto kuro dujų gen. MA20 20kw 1 vnt. - 4423,14 Lt
2. Apsaugos grupė KSG 30 1 vnt. - 80,66 Lt
3. Termoreguliatorius LADDOMAT 1 vnt. - 1051,24 Lt
4. Star-RS25/2 cirk.siurblys 1 vnt. - 251,90 Lt
5. Plėtimosi indas 25l. 1 vnt. - 75,00 Lt
6. Hidraulinis indas šild. Sist. DN 25 1 vnt.- 624,72 Lt
7. Papildomos medžiagos 1 kompl. - 495,86 Lt
8. Idėklo į kaminą kompl. D160(8m) 1 kompl. - 1033,56 Lt
9. Montavimo darbai - 1600 Lt

TARPINĖ SUMA BE PVM: 9336,09 Lt
PVM (21 proc.): 2023,58 Lt
VISO: 11 659,67 Lt
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Grand: 04 sausio 2011 - 10:30