QUOTE(well'as @ 2011 01 20, 21:13)
kokios buna COP reiksmes oras/vanduo pie -20 ir prie -25 ?
(daug kas nurodo prie +2 ar +7, o prie -20 nutyli)
jei gerai is lenteles isburiau, tai mitsubishi PUHZ-RP100 inverterinis prie
T lauke cop
-25 1.5
-15 1.92
-10 2.01
0 2.64
gal kas uztikot irengini su grazesniais cop parametrais?
i koki dar technini parametra atkreipti demesi ?
Sveiki. Aš irgi jau kelinti metai skaitinėju apie ŠS. Čia kažkas minėjo, kad ŠS oras/beliakas Lietuvos sąlygomis visiškas š... Čia gal kalbama apie tuos atvejus, kai kokius pigiakus žmonės susimontuoja, o po to spjaudosi, kai daug už elektrą moka, nes mažas COP'as prie žemesnių temperatūrų gaunas. Tas pats Mitsubishi deklaruoja, kad gaminio PUHZ-HRP100YHA (oras/vanduo) nurodomas COP'as 4,26 išsilaiko nominalus iki -15C, o tik po to krenta žemyn ir prie -25C dar išlieka apie 2, kuriam esant šildymas gaunasi maždaug už dujinio šildymo kainą. Pas tą patį Mitsubishi jau rodomas SCOP (seazon COP) - tai tas pats COP'as, tik tai jau vidurkis kelių COP'ų prie skirtingų temperatūrų.
Aš pats buvau susižavėjęs geoterminiais ŠS, bet kai iš vienoje pirmųjų Lietuvoje importuojančių geoterminius ŠS įmonių darbuotojo išgirdau (neoficialiai žinoma), kad su metais naudingumo koeficientas krenta (dėl apnašų ant vamzdžio, užkasto į žemę (kad ir atvejis Klaipėdoje, kur geoterminis šildymas yra įrengtas daugiabučiui)), pradėjau labiau linkti prie aeroterminių ŠS, juo labiau, kad kas metai technologijos tobulėja, jų COP'ai gerėja...