Įkraunama...
Įkraunama...

Kauniečių statybos rudeniop

QUOTE(Kirkė @ 2011 10 15, 23:08)
vieną atsakymą jau turiu  mirksiukas.gif
o kaip dėl kolektorinių spintų? Ar tikrai reikia dviejų?

pas mus vienas kolektorius ir vienas siurblys. šildoma 2 aukštai grindinio po 100 m2 ir dar du gyvatukai ant to pačio kolektoriaus pajungti.
kiek kreipėmės į santechnikus irgi nei vieni nesutiko nei projektuoti, nei daryti vieno kolektoriaus, vyras projektavosi ir darė pats.
Atsakyti
bet tai tas kolektorius gi ne karvę kainuoja, pinigų ne kas ten susitaupys, pas mus katilinėj dar trečias kolektorius pastatytas, dėl pačio valdymo ir ateities prietaisų pajungimo, žodžiu turime patirtį senam name tai antro tokio š nebenorim visame kame, tame tarpe ir šildyme doh.gif
Atsakyti
QUOTE(pagyvenus @ 2011 10 15, 23:35)
pas mus vienas kolektorius ir vienas siurblys. šildoma 2 aukštai grindinio po 100 m2 ir dar du gyvatukai ant to pačio kolektoriaus pajungti.
kiek kreipėmės į santechnikus irgi nei vieni nesutiko nei projektuoti, nei daryti vieno kolektoriaus, vyras projektavosi ir darė pats.

Koks skirtumas du ar vienas kolektoriai? Jokio. Svarbu valdymas, kad užtektų kolektoriui šakų, kad užtektų didesniam kolektoriui vietos, kolektorius turi būti pakankamo pralaidumo / galios.
Kirkės atveju tik dėl vieno 9m2 kontūro statyti atskirą kolektorių nei šis nei tas.
Tarp aukštų statomi du kolektoriai gal tik vamzdžių taupymo bei erdvės atveju - gal būti sudėtinga tarkim 6 Ia kontūrus ir 6 IIa kontūrus suvesti ir sujungti vienoje spintoje.
Šildymas koridoriuje: jei koridoriumi naktį bėgsite basi juk norėtųsi šiltų grindų? Investicija ne itin didelė, ar verta taupyti savo komfortui? Aišku jei koridorius neturi lauko sienų tai išsiverstumėt ir be šildymo, tikrai bus šilta, bet...
Papildyta:
QUOTE(mergina05 @ 2011 10 15, 23:59)
bet tai tas kolektorius gi ne karvę kainuoja,

Pats kolektorius palyginus kapeikos, pinigai prasideda vožtuvuose ir pavarose, valdyme. Bet ar verta dėl vieno kontūro? Labiau Kirkei tiktų IIa kolektorius su pilnai grindiniu šildymu, atsisakant nekomfortiškų ir NEEKONOMIŠKŲ radiatorių.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 10 16, 11:30)
Papildyta:

Pats kolektorius palyginus kapeikos, pinigai prasideda vožtuvuose ir pavarose, valdyme. Bet ar verta dėl vieno kontūro? Labiau Kirkei tiktų IIa kolektorius su pilnai grindiniu šildymu, atsisakant nekomfortiškų ir NEEKONOMIŠKŲ radiatorių.


pas mus ne vienas konturas gavosi II a. o dėl radiatorių pritariu. Projektuotojas, projektavęs mums šildymo sistemą liepė nemaišyt dviejų sistemų į vieną, nes irgi buvom sugalvoję antram aukšte radiatorius smile.gif žodžiu esmė buvo tame, kad grindims ir radiatoriams reikalingi skirtingi temperatūriniai režimai, tai ką žmonės prisidaro, arba per šiltos grindys, nes arba per šalti radiatoriai, dar susidėlioja valdymą tokį, kad atskirai niekas nesivaldo ir varo šilumą per kaminą smile.gif gerai iš tikrųjų su projektuotoju daryt tokius dalykus, nes pasako tai apie ką net nepagalvoji ir padaro taip kaip tau norisi, kad būtų, tada atsiranda ir tų kolektorių ne vienas.
Atsakyti
QUOTE(mergina05 @ 2011 10 16, 11:39)
pas mus ne vienas konturas gavosi II a. o dėl radiatorių pritariu. Projektuotojas, projektavęs mums šildymo sistemą liepė nemaišyt dviejų sistemų į vieną, nes irgi buvom sugalvoję antram aukšte radiatorius smile.gif žodžiu esmė  buvo tame, kad grindims ir radiatoriams reikalingi skirtingi temperatūriniai režimai, tai ką žmonės prisidaro, arba per šiltos grindys, nes arba per šalti radiatoriai, dar susidėlioja valdymą tokį, kad atskirai niekas nesivaldo ir varo šilumą per kaminą smile.gif gerai iš tikrųjų su projektuotoju daryt tokius dalykus, nes pasako tai apie ką net nepagalvoji ir padaro taip kaip tau norisi, kad būtų, tada atsiranda ir tų kolektorių ne vienas.

Negaliu pasakyti, kad turėjote objektyvų projektuotoją biggrin.gif (radiatoriais, įtariu, jie neprekiauja) bet su maišymu visiškai sutinku. Dvi skirtingos termofikato temperatūros yra išsprendžiamas klausimas, bet kam to reikia??? Grindyse naudojamas žemos temperatūros termofikatas (žr. Pagyvenusi pvz - tik +20C!) kai radiatoriui atvėsus iki +40 jis jau kaip nabašniko subinė trečia parą po smertės. Kitas grindinio privalumas - šilumos pasiskirstymas kambario vertikaliame pjūvyje - beveik idealus. Gyventojas jaučia šaltį pirmiausia pėdomis, ir jei pėdos šiltos - komfortas pasiektas. Todėl radiatoriai yra neabejotina atgyvena. Vienintelė jų atmaina - rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) - vis dar naudotini. Saviems san mazgams ilgokai ieškojom mažų gabaritų ir mažos galios kad atliktų tik tai ko iš jų norim - džiovintų rankšluosčius bet nešildytų patalpų kas palikta grindims.
Atsakyti
Suku galva kaip čia kuo sandariau suklijuoti neoporą. Ar kam teko susidurti su tokiu variantu kai plokščių briaunos patepamos hermetiku ir suklijuojamos tarpusavyje?
Gal kas taip pas save klijavo?
Atsakyti
Jei tarpusavyje tai cerazit CT 84
Atsakyti
QUOTE(Kirkė @ 2011 10 15, 21:11)
Laba visiems
Giedruole, kaip betonuotojų darbo kokybė - laukiu atsiliepimo ir jei viskas gerai, kontaktų  4u.gif  smile.gif

Šiandien MB mane vėl "subalamūtino".  doh.gif Kai kalbėjau su santechnikais, tie pasakė, kad reikia dviejų kolektorinių spintų: I ir II a. I aukšte - 60 kv grindinis šildymas, II a - 9 kv grindinis šildymas ir 27 kv - radiatoriai. MB tvirtina, kad užtenka tik vienos kolektorinės spintos, patalpintos I aukšte. Be to, sumąstė, kad katilinėje ir II a koridoriuje grindinis šildymas nereikalingas. Atseit, katilinė sušils nuo vamzdžių, o koridorius nuo kitų patalpų.

Prašau pagalbos - atsakymų su argumentais. Kitaip savo vyriškio neperkalbėsiu  schmoll.gif


del katilines pritariu, ten tikrai nereik sildymo. Jei kolidorius su kazkokia patalpa is kurios bent siek tiek ateitu sildymas as irgi nedaryciau sildomo.

Pas mus dabartiniam name kolidorius/laiptine antram aukste nesildomi, nejauciu jokio poreikio papildomai sildyti.
Del kolektoriu manau tikrai nereikalingi du jei protingai susideliojasi viskas i viena.
Atsakyti
QUOTE(TeQuiLa @ 2011 10 14, 20:56)
1 metai - griovimo darbai, pamatai, sienos
2 metai - sienu uzbaigimas, stogas, dalis pertvaru
3- metai pertvaru uzbaigimas, fasadas, langai, durys, garazo vartai, sienu ir grindu betonavimas, kanalizokas, vanuo, katiline ir visa santechnika, planuose iki metu pabaigos is apacios dadeti dar 5 cm vatos ir sukabinti gipsa lubose.

Nu matai visai normaliai. Pamenu kai pradėjau domėtis šiuo forumu prieš 2metus lygtais tamstos nicas jau buvo tarp senbuvių, todėl pagalvojau, kad penkmetį gal peržengėt. Tai smagu kad paskutiniai štrichai smile.gif
aPIE GIPSĄ IR PROFILIUS dar nesidomėjau per daug.

QUOTE(Kirkė @ 2011 10 15, 22:11)
Laba visiems
Giedruole, kaip betonuotojų darbo kokybė - laukiu atsiliepimo ir jei viskas gerai, kontaktų  4u.gif  smile.gif

Šiandien MB mane vėl "subalamūtino".  doh.gif Kai kalbėjau su santechnikais, tie pasakė, kad reikia dviejų kolektorinių spintų: I ir II a. I aukšte - 60 kv grindinis šildymas, II a - 9 kv grindinis šildymas ir 27 kv - radiatoriai. MB tvirtina, kad užtenka tik vienos kolektorinės spintos, patalpintos I aukšte. Be to, sumąstė, kad katilinėje ir II a koridoriuje grindinis šildymas nereikalingas. Atseit, katilinė sušils nuo vamzdžių, o koridorius nuo kitų patalpų.

Lyg ir neblogi tie mūsų betonuotojai 869997853, dar pasistengsiu šnd sudėti foto. Sudėjo visur temperatūrines siūles tarp šildomų ir nešildomų plotų, vyras su gulsčiuku lakstė 0,5val - nieko neiškapstė biggrin.gif. tik pastebėjom kad uždarius garažo vartus lieka tarpelis viršuje... Tai nesupratau ar čia dėl betono ar su vartais kas negerai. RAnkinis uždarymas lyg ir nepasikeitė, eina į tą pačią skylę skląstį įkišti, bet sunkiau. Bet tai vadinasi vartai vos vos su gumom prisispausdavo, nes dabar gal 1-2 mm aukščiau ir jau šviečia viršuj... Gal turit kas patirties iš šios srities?
Pas mus koridoriumi grįžta grindinio vamzdukai, tai tiek to šildymo... Ir dar bus drabužinė visiškai vidinė (tik perdanga skaitos išorinė atitvara) tai ten nebus šildymo. Padariau vienu kontūru tambūrą ir katilinę. Pirmiau išraitaliojau tambūre, o po to katilinėj, taip kad pastarojoj tikrai per daug nebus.
Kirke, jei žiedų ilgis "neša". Maždaug iki 80m tai daryk vieną kolektorių Ia. Radiatoriams kaip ir antro kolektoriaus reiktų, bet kaip suprantu ten du kambariukai po radiatorių turės, tai dėl jų atskirą temperatūrą ruošti... Realiai daryčiau visur grindinį jei yra galimybė ir vieną kolektorių I aukšte. Primink kuo šildysitės jei minėjai.
Ai tarp kitko jei koridorius IIa susisiekia su Ia. per atvirą laiptinę tai tikrai nieko ten papildomai nereikia šildyti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Giedruolė: 16 spalio 2011 - 17:25
siaip logiskai mastant del katilines sildymo, jei jus sakot kad sildyti katilines nereikia reiskias pas jus blogai izoluoti vamzdziai ir kita santechnikos armatura ir del to susidaro nuostoliai, tas pats kas nesiltinant sienu sildyti lauka. bet cia aisku tik teoriskai
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo LokysL: 16 spalio 2011 - 17:46
Logiškai mąstatnt pritariu Lokiui smile.gif Todėl vien dėl paprastesnio susikalbėjimo tą patalpą vadinu katiline, šiaip ji bus skalbykla, filtrai, boileris, rekupas, kriauklė ir pan. vasarą jei pajungsiu saulės kolektorius tai šilumos bus perteklius, žiemą to nepasijus. vamzdžių izoliacija yra labai svarbu. žadu pabandyti korundo stebuklą tam tikslui biggrin.gif . Gal kas naudojot ir žinot kiek ilgai ji laiko nesuskeldėjusi? Kaip suprantu jos konsistencija kaip keramikos. Šiaip dar reiktų plačiau pasidomėti.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2011 10 16, 18:17)
Jei tarpusavyje tai cerazit CT 84

Pritariu, tai ko gero patys geriausi klijai 4u.gif
Atsakyti