QUOTE(ptashka @ 2012 02 14, 05:48)
Paliuk, aš vėl su problema. Sistema ėmė mesti slėgį. Apėjau visus radiatorius, niekur tikrai palašėję nėra, kad tiesiog vandenį leistų, bet va per šią naktį nukrito iki 0,3 gal nuo 1,5... Ir taip jau antrą kartą. Kad oro būtų irgi nepasakyčiau, seniausiai viskas nuorinta. Ką daryt, ką kviestis? Kas sistemą montavo, ar iš ko katilą pirkom?
hmmm du variantai:
1. vistik kazkur kalta sistema - kazkur isbega vanduo (santexnikas)
2. katile beda - trukes silumokaitis (pats katilas)
3. Blogai parinktas issipletimo indas arba blogai suderintas (santexnikas)
o koks katilas? gal kazkur neatitikimu yra
Papildyta:
QUOTE(Noriukas5 @ 2012 02 13, 21:55)
klausimeli toki uzduosiu sio reikalo profesionalams, jeigu namo poreikis yra pvz. 12 kw, o tu pasistatei granulini katila 30 kw, juk vistiek degimo prosesas yra valdomas ne taip kaip malkiniuose, ar panasiuose. Ar granuliu iseiga yra didesne ar kazkur tiesa slypi anapus.
12kW yra maksimalus, standartiskai pas tamsta kokie gal 3-4kW.
Paziurek, kokia minimali katilo galia tokios galios (30kW)
taigi kai lauke +2 o namui reikia minimaliai temperaturos - prasideda perkaitinejimai arba reikia didinti temperatura namuose arba sukti visaip galva kad issisukti is situacijos