Isbandykitt viska pries betonuojant.
As viska pasiskaites, pasiprojektaves pats dariau - iki sios dienos puikiai veikia. Keli ateje santechnikai biski stebejosi, bandziau irodyti, betsenu isitikinimu neperkalbejau...
Sildo visa pirma auksta, 2-radiatoriai.
Kabint salia grindinio dar ir radiatorius - sakyciau prabanga geroka. Nesiryzciau tam... schmoll.gif
Plius mazgus atskirus daryt, nes temperaturos skiriasi, o cia jau simtai-tukstanciai doh.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 16 spalio 2011 - 09:46
QUOTE(arkava @ 2011 10 16, 10:44)
Isbandykitt viska pries betonuojant.
As viska pasiskaites, pasiprojektaves pats dariau - iki sios dienos puikiai veikia. Keli ateje santechnikai biski stebejosi, bandziau irodyti, betsenu isitikinimu neperkalbejau...
Sildo visa pirma auksta, 2-radiatoriai.
Kabint salia grindinio dar ir radiatorius - sakyciau prabanga geroka. Nesiryzciau tam... schmoll.gif
Plius mazgus atskirus daryt, nes temperaturos skiriasi, o cia jau simtai-tukstanciai  doh.gif


Na žinau kad radiatorių pajungimas ir temperatūrų suderinimas su grindim yra sudėtingas reikalas, tai dar žiūrėsim. Bet tai man atrodo visi išbando sistemą prieš betonuojant, kaži ar yra kurie nebando, bet va vieniems po trijų metų gyvenimo name užsikišo tie vamzdeliai kažkaip, kitiems po 5 metų bėdos prasidėjo, esmė ta kad ne iškart čia pastebimos bėdos buvo, va tas ir baisu. O dabar galvoju bendradarbiai kiti kur iki šiol vargsta su gindiniu šildymu tai jau virš 6 metų tikrai gyvena. Na reik tikėtis kad dabar jau gal ir medžiagos geresnės, gal sistemos tobulesnės. Nesuprantu kas ten taip turi būt padaryta kad nustotų šilt tai atskiros zonos, tai visai neveikt šildymas. Nebūtų aplink tokių pavyzdžių tai neimtumėm į galvą, dabar kažkaip na vistiek mintys lenda visokios. Yra pas mus kaip ir kita išeitis, yra židinys, tai galim vedžiot ortakius ir nuo jo šildytis jeigu ką. Bet vieni sako ortakiai visiškas š..., kad pakursi ir tik dulkės kils pro juos kurį laiką, kiti kad super bet brangus įrengimas ir neverta tiek investuot, tai suprask žmogau doh.gif Vistiek manau kaip padarysim taip bus gerai, tik va tas apsisprendimas yra sunkiausiai.
Atsakyti
QUOTE(Linetė @ 2011 10 16, 12:48)
Vistiek manau kaip padarysim taip bus gerai, tik va tas apsisprendimas yra sunkiausiai.

As irgi taip visada sakau.
nebijokit gasdinimu ir siulau pasilikit prie savo varianto (tarkim KK katilas + akumuliacine prie jo ir jei yra galimybe zidini su ortakiais). Pasirinkus iranga antras etapas yra zmogus, kuris viska sujungs ir kaip sujungs. Venkite tokiu, kurie nenori nieko girdet ir aiskina savo pajungima (ne pagal schemas ir reikalavimus, kuriuos nurodo atstovai).
Zidini kursite ne daznai, tai ir tu dulkiu nebus tiek daug kiek gasdina (gal labiau Jus gasdino del to jei zidini naudoti kaip pagrindini sildymo saltini - tada taip, dulkiu ir purvo bus daug).


Renata - grazu epiloga paraset. Sekmes ir Jums (turiu ka pasakyt, bet bus lengviau jei patylesiu mirksiukas.gif )


Iki pilnaties pabaigos liko 4 dienos blush2.gif
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2011 10 15, 22:06)
Ligtai yra kazkoks trumpiklis fiskikeje prie kurio galima jungti termostatini valdikli ar bloka. kazkada domejaus del galimybes pajungiti termostatus kambariuose ir termostatines galvas su valdikliu pasistatyti.
Bet minti jau lygtai supratau, tik nezinau su kuom ir kaip tai butu galima padaryti.


Padarykit paprasta dalyka, darbo diena paskambinkit atstovui ir uzduokite tokius klausimus:
1. kaip reaguos katilas, kai kambario termostatas pasieks uzduota temperatura
2. ka daryti jeigu min. galia katilas pasiekia vistiek uzduota temp., arba ka daryti kad min. galia kuo ilgiau keltu iki uzduotos temp.

cia sutrumpintai kaip isspresti sunkuma (ale akum. talpa vistiek sioje vietoje Jusu katilui butu geresnis variantas) smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Linetė @ 2011 10 16, 09:10)
Kokie čia visi pikti darosi ir nervuoti, čia kas jums, mėnulis veikia ar jau amžiaus krizė  g.gif Šiaip žmonės ateina pasikonsultuoti, o ne išgirsti kodėl nafig tas ar anas  ax.gif Taigi ir klausiam patarimo, dar gi nedarom, o tik ieškom info. Kaip suprast tą sakinį, kad kasmet išleisim vis daugiau pinigų... tai čia kas, sienos labiau vis prakiurs, langai prasiskės ar čia tipo taip malkos, anglis ar breketai brangs, nesupratau to jūsų pasakymo  g.gif  
Isleista pinigu suma bendrai augs
Dėl apšiltinimo yra viena didelė problema, namas rastinis, kad jį apšiltint reikia laukt kol viskas susės, ne taip lengva jį imt ir apšiltint, aišku galima taip ir darytumėm iškart, bet kam po to vėl perdaryt kai nebebus efekto ir atsiras plyšiai šiltinime, arba prasidės koks nors pelėsis netinkamai apšiltinus (ar po išsikraipymo). Tai va čia ir  didžiausia bėda, kad keltis norime gyvent kuo anksčiau, turime tam gan rimtų priežasčių, bet va be šildymo negyvensi, o kaip viską išspręst ir galvojame. Dėl katilo pasirinkimo yra irgi niunsas, katilinė maža vos 4,5 kv.m. į ją reikia sukišti katilą, akumuliacinę, boilerį. Granuliniai katilai geri, bet jau dydis tai ne mūsų katilinei.

Palaukite, jei granulinis katilas ne pagal dydi, tai kur tilps katila su akumuliacine  g.gif
O katiline tai is tikro galinga  doh.gif , dar tikriausiai 2 durys ieina/iseina is jos  verysad.gif

Aišku pinigai riboja viską taip pat, būtų milijonai tai ir namas didesnis būtų ir katilinę didesnė. Dujas pasijungt irgi nėra galimybės.  O grindinid plius radiatoriai, tai pagal daugumos pažįstamų rekomendacijas. Nes keliems buvo taip kad užsikišo grindinid šildymas, kažkas blogai padaryta, firma kur darė bankrutavo, dabar jau metai vargsta, nieko nepadarė, teko plėšt grindis betoną, viską keist. Dar pora draugų panašiai vargo, bet ne taip žiauriai, tekdavo vis reguliuot kažką ir vėl pradėdavo šilt grindys. Tai va tada ir sako žmonės ką daryt kai radiatorių nėra, o kažkas atsitinka ir nešyla vienas, du ar net beveik visi kambariai. Jeigu yra radiatoriai jie palaiko šilumą. Tai va ir žinok žmogau kaip sandechnikai padarys tą šildymą ar tikrai viskas bus čiki ir bėdų nebus. Mielu noru radiatorių nestatyčiau, jie tik vaizdą mums gadins... bet tada koks atsarginis variantas jeigu ką  g.gif Kaip žinot kad šildomų grindų sistema funkcionuos gerai  ax.gif

O atsarginio stogo gal irgi reiketu, jei cia bolgi stogdengiai butu ir pan. Nuo visko neapsisaugosite arba reikia daryti viska is karto gerai. Gal reikia susurasti ir susitarti su kompetetingais meistrais, ir nedugbliuoti sistemu. Arba is viso darykite tik radiatorius, kam (neberasau nafig  mirksiukas.gif ) tas grindinis sildymas. Tikiuosi ne tik del siuolaikiniu "stanadratu" ir ivaizdzio. Jei jau bus sugadinti kambariai su tais bekgaliais, tai tegul ir duoda jie pastovia nauda.

P.S. jei ne kokie subinrankiai, savo darbo kokybe neuztikrinti meistrai, tai manau grindinis siais laikai dominuotu kambariuose, o radiatoriu gamintojams  doh.gif



Papildyta:
QUOTE(Paliukas @ 2011 10 16, 17:17)
Padarykit paprasta dalyka, darbo diena paskambinkit atstovui ir uzduokite tokius klausimus:
1. kaip reaguos katilas, kai kambario termostatas pasieks uzduota temperatura
2. ka daryti jeigu min. galia katilas pasiekia vistiek uzduota temp., arba ka daryti kad min. galia kuo ilgiau keltu iki uzduotos temp.

cia sutrumpintai kaip isspresti sunkuma (ale akum. talpa vistiek sioje vietoje Jusu katilui butu geresnis variantas) smile.gif


Jei buciau apsisprendes del akumuliacines, tai nebuciau tada pirkes granulinio degiklio sistemos, kam ji tada.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo zojux: 16 spalio 2011 - 20:22
QUOTE(Linetė @ 2011 10 16, 11:10)
Kokie čia visi pikti darosi ir nervuoti, čia kas jums, mėnulis veikia ar jau amžiaus krizė  g.gif Šiaip žmonės ateina pasikonsultuoti, o ne išgirsti kodėl nafig tas ar anas  ax.gif


vat būtent schmoll.gif Liūdna, kai vienas už kitą "gudresni" pašnekovai, o tūlam lietuviui paprasčiausiai informacijos trūksta...

Šiaip džiaugiuos Linete, kad prisijungėte, nes kažkaip Jūsų bėdos beveik tokios pat kaip ir maniškės 4u.gif

QUOTE(arkava @ 2011 10 16, 11:44)
Plius mazgus atskirus daryt, nes temperaturos skiriasi, o cia jau simtai-tukstanciai  doh.gif


Įdomu, kaip atrodo tie atskiri mazgai.

Vis tik dar kartelį parašysiu patarimo, ir patikslinsiu kai ką. Pirmame aukšte planuojame daryti grindinį šildymą, arba grindinį didžiąja dalimi ir tik dviems kambariukams po 10 kv.m. kabinti radijatorius... TIK VĖLIAU (po kokių 5-10 metų) žadame įsirenginėti mansardą, kur būtų radijatorinis šildymas. Kaminas modulinis su keramikiniu įdėklu, su 45 laipsnių pajungimu, jis taip pat dar vis ant kiemo, paletėse sudėtas. Katilinė irgi ne iš didžiųjų. Granulinis katilas bijau kol kas liks tik svajonė. Taigi - patakite, koks sprendimas dėl KKK būtų protingiausias Jūsų manymu.
Atsakyti
Mazgai - elemnetrarus kolektoriai, tik grindinis su pamaisymo mazgu ir siurbliu (nes iseinanti temp turi buti iki 35-40 laipsn.). Tai jei kambary ir radiat ir grindinis - jau 2 kolektoriai , nelogioska... schmoll.gif
Katilo galios parinkimui reikalingas plotas, namo siluminiai nuostoliai. O jau sild buda turit nuspresti Jus... biggrin.gif

QUOTE(rutkele:) @ 2011 10 16, 20:26)
vat būtent  schmoll.gif  Liūdna, kai vienas už kitą "gudresni" pašnekovai, o tūlam lietuviui paprasčiausiai informacijos trūksta...

Šiaip džiaugiuos Linete, kad prisijungėte, nes kažkaip Jūsų bėdos beveik tokios pat kaip ir maniškės  4u.gif
Įdomu, kaip atrodo tie atskiri mazgai.

Vis tik dar kartelį parašysiu patarimo, ir patikslinsiu kai ką. Pirmame aukšte planuojame daryti grindinį šildymą, arba grindinį didžiąja dalimi ir tik dviems kambariukams po 10 kv.m. kabinti radijatorius... TIK VĖLIAU (po kokių 5-10 metų) žadame įsirenginėti mansardą, kur būtų radijatorinis šildymas. Kaminas modulinis su keramikiniu įdėklu, su 45 laipsnių pajungimu, jis taip pat dar vis ant kiemo, paletėse sudėtas.  Katilinė irgi ne iš didžiųjų. Granulinis katilas bijau kol kas liks tik svajonė. Taigi - patakite, koks sprendimas dėl KKK būtų protingiausias Jūsų manymu.

Atsakyti
Sveiki,

gal galit pagelbeti 4u.gif

Senam muriniam name norim pakeisti duju katila i kieto k.katila. Namo plotas 124 m2.

Koki katila rekomenduotumete statyti,kokio galingumo? Norim,kad kartu sildytu ir vandeni. Namas 2-ju aukstu, pirmam liks seni radiatoriai, antram bus nauji radiatoriai ir vamzdziai.

Dekui smile.gif
Atsakyti
QUOTE(rutkele:) @ 2011 10 16, 21:26)


Vis tik dar kartelį parašysiu patarimo, ir patikslinsiu kai ką. Pirmame aukšte planuojame daryti grindinį šildymą, arba grindinį didžiąja dalimi ir tik dviems kambariukams po 10 kv.m. kabinti radijatorius... TIK VĖLIAU (po kokių 5-10 metų) žadame įsirenginėti mansardą, kur būtų radijatorinis šildymas. Kaminas modulinis su keramikiniu įdėklu, su 45 laipsnių pajungimu, jis taip pat dar vis ant kiemo, paletėse sudėtas.  Katilinė irgi ne iš didžiųjų. Granulinis katilas bijau kol kas liks tik svajonė. Taigi - patakite, koks sprendimas dėl KKK būtų protingiausias Jūsų manymu.


As irgi oradzioje planavau atupyti ir "nerizikuoti" bei zaisti su vienur grindiniu kitur radiatoriais, taciau santechnikai itikino, kad grindinis yra gerai ir nereikia del jo abejoti, todel ryzausi keliais litais daugiau isleisti ir tureti visur siolaikiska sildymo sistema.

Del ko granulis svajonese ir ko jus tikites is kitu katilu? Mazesnes katilo kainos?
Atsakyti
QUOTE(Dominga @ 2011 10 17, 18:29)
Sveiki,

gal galit pagelbeti  4u.gif

Senam muriniam name norim pakeisti duju katila i kieto k.katila. Namo plotas 124 m2.

Koki katila rekomenduotumete statyti,kokio galingumo? Norim,kad kartu sildytu ir vandeni. Namas 2-ju aukstu, pirmam liks seni radiatoriai, antram bus nauji radiatoriai ir vamzdziai.

Dekui smile.gif

Jegu sakydami kad namas "senas murinis" turite omenyje kad jis neapsildytas, tuomet dairykites i 20kW galios malkinukus, arba i 30kW (jeigu statysit jam akumuliacine talpa) - cia KK katilams galioja.
Seni radiatoriai - tai spyziniai turite omenyje?

Siaip siulyciau is savo puses:
palikite dujini katila (nors ir dabar naudoja daug duju ir t.t.), bei salia pastatykite malkinuka. Abu apjunkite i viena sistema ir sutvarkykite taip ,kad atsalus sistemos vandeniui kuriasi dujinis ir perima darba (uzgesus malkinukui). Turesite pilna komforta ir nesalsite, o islaidos sildymui bus per viduri tarp dujinio ir malkinio (patogumo prasme irgi)

boileri visi gali sildyti - cia tik katilo "aprisimo" klausimas
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 18 spalio 2011 - 06:48
QUOTE(arkava @ 2011 10 17, 08:57)
Mazgai - elemnetrarus kolektoriai, tik grindinis su pamaisymo mazgu ir siurbliu (nes iseinanti temp turi buti iki 35-40 laipsn.). Tai jei kambary ir radiat ir grindinis - jau 2 kolektoriai , nelogioska... schmoll.gif
Katilo galios parinkimui reikalingas plotas, namo siluminiai nuostoliai. O jau sild buda turit nuspresti Jus... biggrin.gif


Na, kas vienam elementaru, kitam šiuo momentu DAR gali būti nelabai suprantama mirksiukas.gif Paprasčiausiai dar neįsigilinau į daaaaaug dalykų, bet su laiku manau susišnekėsim 4u.gif

Apšildomas plotas pirmame aukšte apie 80 kv.m. iš kurių apie 50 kv.m. erdvė su nedidele pertvarėle tarp virtuvės ir siting'o. Yra langas 2*2,40 po kuriuo planuoju dar grindinį kolektorių įmontuoti. Kaip tada įdomu vedžiojama šildymas? Antrojo aukšto įrengimą, t.p. ir šildymą palisim geresniems laikams smile.gif

O namas iš 36 pločio YTONG'o plius dar šiltinsis 10 cm smile.gif

QUOTE(zojux @ 2011 10 17, 20:56)
Del ko granulis svajonese ir ko jus tikites is kitu katilu? Mazesnes katilo kainos?


Būtent dėl kainos smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo rutkele:): 18 spalio 2011 - 12:27
Pas mane 1a 60m2 grindinio (4 konturai), langas 2x1,8 (prie lango sutankinti vamzdeliai, jokiu grindiniu kolektoriu (brangu). Syla pyuikiai. 2a - 60m2- radiatoriai. Is kito kolektoriaus ateina 50 laipsniu, katilas - 20 KW, malkinis, dega iki paros. klaida - kad mazokai sildintos grindys ant grunto - tik 12 cm- reikejo gal 20 nepagailet. butu idealu....
SILTOS GRINDYS LAIKOSI 2 PARAS (2 a atvesta greit).



QUOTE(rutkele:) @ 2011 10 18, 11:26)
Na, kas vienam elementaru, kitam šiuo momentu DAR gali būti nelabai suprantama  mirksiukas.gif Paprasčiausiai dar neįsigilinau į daaaaaug dalykų, bet su laiku manau susišnekėsim  4u.gif 

Apšildomas plotas pirmame aukšte apie 80 kv.m. iš kurių apie 50 kv.m. erdvė su nedidele pertvarėle tarp virtuvės ir siting'o. Yra langas 2*2,40 po kuriuo planuoju dar grindinį kolektorių įmontuoti. Kaip tada įdomu vedžiojama šildymas? Antrojo aukšto įrengimą, t.p. ir šildymą palisim geresniems laikams  smile.gif

O namas iš 36 pločio YTONG'o plius dar šiltinsis 10 cm  smile.gif
Būtent dėl kainos  smile.gif

Atsakyti