Įkraunama...
Įkraunama...

Kieto kuro katilai V

QUOTE(Carbon @ 2011 12 07, 22:52)
Pagal sita schema pajungtas 50kw atmosas sildo 430m2 senos statybos nesiltinta nama ir esant lauko t ~0 C kurenasi ~12h.
http://img189.images.../3374/file0.jpg
Kaip rezervinis ir nesildymo sezonu sildantis karsta vandeni greta instaliuotas 30kw dujinis dakon(K2).


Taigi čia klasikinė schema su dviem trieigiais vožtuvais, o dėl vienybės schemos tai suabejočiau ar verta ją naudoti, gal su automatiniu keturšakio reguliavimu ir tinkama bet šiaip tai siurblys mažajame rate sukuria didelį srautą mažuoju ratu, o didžiajame rate lėtas srautas, o reikia kad būtų atvirkščiai. Šita schema aš buvau nusivylęs, kol nepatobulinau į 2 siurblių: http://img94.imagesh...93/schema30.jpg. Ji labai žymiai prailgina šildymo laiką. thumbup.gif
Ir varlės čia visai į temą. ir netgi labai reikalingos.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 09, 10:24)
Sita schema yra bloga tuo, kad siurblys idetas mazajame rate, o ne didziajame. Nebent dar viena deti didziajame rate, bet vistiek geriau butu vienas siurblys diaziajame rate. Na aisku privalumas butu dar siurblys boileriui, bet taupant galima nedeti.


TIK taupant is viso galima suda pasidaryti, bet poto nervai kainuos arba vsikas ten pusiau veiks.
Pas mane sistemoje 4 siurbiai, taciau viskas veikia ir nesiskundziu.
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2011 12 09, 10:48)
TIK taupant is viso galima suda pasidaryti, bet poto nervai kainuos arba vsikas ten pusiau veiks.
Pas mane sistemoje 4 siurbiai, taciau viskas veikia ir nesiskundziu.


Zojux, kiek atsimenu pats esate isidejes siurbli ir i mazaji rata, kas nera gerai, bet kartu tai nera ir kazkas labai blogo, nes su ladomatu arba su termovaru gaunasi realiai beveik tas pats. Bet siurblys vien mazajame rate tai negerai.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo rexas: 09 gruodžio 2011 - 10:55
QUOTE(zojux @ 2011 12 09, 10:48)
TIK taupant is viso galima suda pasidaryti, bet poto nervai kainuos arba vsikas ten pusiau veiks.
Pas mane sistemoje 4 siurbiai, taciau viskas veikia ir nesiskundziu.

Gali ir 100 siurblių susidėti, bet jei ne ten kur reikia tai kokia iš to nauda. Kiekvienas iš jų turi max atidirbti, o nemaišyti.
Atsakyti
QUOTE(dim13 @ 2011 12 07, 23:39)
Paliukai, aš žinau šita katilų firmą, senai atkreipiau į jį demėsi. Bet kuo jis toks brangus? (Atmosas beveik pusiau pigesnis...) O dėl Atmosu negirdėjau blogų atsiliepimų  smile.gif Ir dar kas krito į akis, tai kad Irleh gamina ir baldus ir pastolius ir katilus. Kažkaip labai platus diapazonas jų, nesurišti tarpusavyje dalykai. Nebent jų pagamintus baldus degint jų gamybos KKK  biggrin.gif


Be vardu minejimo skirtumai (nuo ko irgi nerasysiu):
didesne kuro gama
spyzines groteles ant kuriu gula kuras, vyksta degimas ir tik tada liepsna nutraukiama i "keramikine" kamera
valdymas - pries pasiekiant uzduota temp. mazina vent. galia ir taip maziau "dusina" katila
didesnis vandens kiekis ko pasekoje daugiau link saves akumuliuoja ir mazinant galia gali tolygiau ji mazeti. Todel galima ir be akum talpos naudoti

cia pagrindiniai - nesiplesiu apie kitus, nekomercinis cia forumas smile.gif

Na imone gali tureti kelias veiklas (paprastai taip ir buna) tik dukteriniu vardai skiriasi - manau tai normalu. Butu nenormalu jeigu butu pirmi metai, o kai ilgai veikia manau nemaiso smile.gif
Papildyta:
QUOTE(rexas @ 2011 12 09, 11:24)
Sita schema yra bloga tuo, kad siurblys idetas mazajame rate, o ne didziajame. Nebent dar viena deti didziajame rate, bet vistiek geriau butu vienas siurblys diaziajame rate. Na aisku privalumas butu dar siurblys boileriui, bet taupant galima nedeti.


tokiu budu uztikrinama cirkuliacija mazajam rate, to pasekoje padavimas nuo griztamo skiriasi nedaug ir katilas atvirksciai - ilgiau tarnaus

Zojux - pas tamsta griztant i katila geriau butu ne reguliuojamas o termostatinis voztuvas (arba ne taip supratau)
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 12 09, 12:01)
Be vardu minejimo skirtumai (nuo ko irgi nerasysiu):
didesne kuro gama
spyzines groteles ant kuriu gula kuras, vyksta degimas ir tik tada liepsna nutraukiama i "keramikine" kamera
valdymas - pries pasiekiant uzduota temp. mazina vent. galia ir taip maziau "dusina" katila
didesnis vandens kiekis ko pasekoje daugiau link saves akumuliuoja ir mazinant galia gali tolygiau ji mazeti. Todel galima ir be akum talpos naudoti

cia pagrindiniai - nesiplesiu apie kitus, nekomercinis cia forumas smile.gif

Na imone gali tureti kelias veiklas (paprastai taip ir buna) tik dukteriniu vardai skiriasi - manau tai normalu. Butu nenormalu jeigu butu pirmi metai, o kai ilgai veikia manau nemaiso smile.gif
Papildyta:
tokiu budu uztikrinama cirkuliacija mazajam rate, to pasekoje padavimas nuo griztamo skiriasi nedaug ir katilas atvirksciai - ilgiau tarnaus

Zojux - pas tamsta griztant i katila geriau butu ne reguliuojamas o termostatinis voztuvas (arba ne taip supratau)


To kruto valdiklio su ventiliatoriumi kaina nedidesnė nei 500 Lt. rinkoje ir jį į bet kokį KKK galima montuoti.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 09, 11:24)
Sita schema yra bloga tuo, kad siurblys idetas mazajame rate, o ne didziajame. Nebent dar viena deti didziajame rate, bet vistiek geriau butu vienas siurblys diaziajame rate. Na aisku privalumas butu dar siurblys boileriui, bet taupant galima nedeti.

Stropuvai didelis debetas per katila yra peilis, bet ne spyziui. Katilines aprisimas ispildytas coliniais plieno vamzdziais, tai boileriui ir savitakos perakis.
Kadangi namas senobinis - dvieju galu, t.y.- praktiskai du dideli kambariai ir virtuve, radiatorius pajungiau ant vieno 20mm daugiasluoksnio vamzdzio nuosekliai, kaip saslyka ant iesmo biggrin.gif Is namo centro vamzdynas sakojasi i dvi atsakas(kaire ir desine), kurios apeina savo puse namo ir atskirai sugrizta i katiline rusyje. Kiekviena atsaka turi po sesis pajungtus radiatorius. Pirmas radiatorius karsciausias, paskutinis - vesiausias, bet tas skirtumas vos juntamas pridedant ranka + vesiausi i pietu puse. Sistemoje iki 100l skyscio.
Nuvykus i sodyba ir uzkurus katila, po pusvalandzio radiatoriai uzkaite iki 50C o name jau silta. Del siurblio mazajam rate trukumu kolkas nematau jokiu.
Atsakyti
QUOTE(Tomara @ 2011 12 09, 13:42)
To kruto valdiklio su ventiliatoriumi kaina nedidesnė nei 500 Lt. rinkoje ir jį į bet kokį KKK galima montuoti.

niekas ir nesake kad jis "krutas". Paprasciausiai surasyta niuansai buvo ir tiek. Galima ir "krutesniu" valdikliu uzmesti, bet galima ir tokias pievas su valdikliais prisidaryti kad ilgai sedesi ir krapstysi galva - ar reikejo?
Atsakyti
Kai yra siurblys mazajame rate, tada priklauso deti srauto reguliatoriu, kad sumazinti srauta mazajame rate.
Mazasis ratas cirkuliuos be problemu, jeigu nebus panaudoti plonesni vamzdziai negu katilo isejime, ketursakis irgi parinktas ne per plonais pajungimais. Na ir aisku stengtis tuos vamzdzius kuo trumpesnius iki ketursakio daryti.
Boilerius atskiras siurblys yra didelis privalumas.
Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 09, 14:38)
Kai yra siurblys mazajame rate, tada priklauso  deti srauto reguliatoriu, kad sumazinti srauta mazajame rate.
Mazasis ratas cirkuliuos be problemu, jeigu nebus panaudoti plonesni vamzdziai negu katilo isejime, ketursakis irgi parinktas ne per plonais pajungimais. Na ir aisku stengtis tuos vamzdzius kuo trumpesnius iki ketursakio daryti.
Boilerius atskiras siurblys yra didelis privalumas.


va kai dejot tai dejot...

Mazaji rata jeigu daryti pagal katilo isejimus - nebus normalios recirkuliacijos, reikia didinti diametra

Jeigu norit dar labiau mazinti skirtuma tarp paduodamo ir griztamo - reikia statyti cirk siurbli

Pasivazinekim ir parodysiu kaip "cirkuliuoja" savaime mazieji ratai kur tokiu paciu diametru padarytas mazasis ratas

Atsakyti
QUOTE(rexas @ 2011 12 09, 14:38)

Boilerius atskiras siurblys yra didelis privalumas.

Kam boileriui atskiras siurblys, kai siurblys ir boileris stovi mazajam rate?
Atsakyti
QUOTE(Paliukas @ 2011 12 09, 13:45)
va kai dejot tai dejot...

Mazaji rata jeigu daryti pagal katilo isejimus - nebus normalios recirkuliacijos, reikia didinti diametra

Jeigu norit dar labiau mazinti skirtuma tarp paduodamo ir griztamo - reikia statyti cirk siurbli

Pasivazinekim ir parodysiu kaip "cirkuliuoja" savaime mazieji ratai kur tokiu paciu diametru padarytas mazasis ratas


Atlikinėjau temperatūrinius matavimus keturšakio padavimuose ir išėjimuose, o tada nusprendžiau kad jokia savitaka nevyksta mažajamė rate, kai veikia didžiojo rato siurblys. Gryžtamo iš namo temperatūra buvo lygi paduodamai į katilą. Nuo to laiko netikiu apie savitaką mažajame rate, nes jos greitis yra mažesnis už siurblio sukeliamą tekėjimą.
Papildyta:
QUOTE(Carbon @ 2011 12 09, 14:10)
Kam boileriui atskiras siurblys, kai siurblys ir boileris stovi mazajam rate?

Kai katilas dirba nonstop nereikalingas, o kai su pertraukomis tai tam kad boilerį galima būtų užktauti ir užgesus katilui iš jo šilumos neišskalautų. Nepaminėjo kad siurblys + atbulinis vožtuvas.
Atsakyti