QUOTE(volvotrucker @ 2012 01 03, 21:09)
Sveiki.Dar patys rimciausi katilu zinovai svencia sventes.pvz.Paliukas.bet nuspet galima kad pasiulys kazka cekisko, Atmos ar viadrus,ar PL katilus.ir kiek forumuose paskaitai vien apie juos raso,matyt ir bedu,bei gedimu su jais daugiausiai.Pats turiu kalvi,niekam jo nesiulau ne todel kad prastas butu,o ir apie ju bedas bei koks jis prastas niekus neradau ziniu.tiesa buvo keli komentarai,gal nemokejo zmones jais naudotis.o siaip visi kkk panasus,ne generaciniai,kurie viska degina.Dar jums Stropuva,LT isradima gali kai kas patart.ten ir bedu su juo daug.
Sveiki,
nesistengiu nieko siulyt, o ypac tiesiogiai.
Sventimui laiko irgi nera - paleidimai/serviso klausimo, tik siandien atsirado daugiau laiko
Paprasciausiai tiesa ta kad kuo geresnes salygas sudarai kurui sudegti, bei paciam katilui veikti tuo labiau busi patenkintas. Kazkur sutaupai, kazko nedadarai ir tada prasideda sunkumai....
Man taip pat skirtumo kazkokio didelio nera ar ant katilo puikuosis CZ, PL, LT, LV ar panasios salys, svarbu katilo technines savybes butu tinkamos ir labai svarbu kad naudojant katila uzdaroje sistemoje butu imontuotas ausinimo gyvatukas (yra teke girdeti atveju kad neseniai pardave be ju katilus).
Papildyta:
QUOTE(Tomara @ 2012 01 04, 10:29)
Laikausi savo nuomonės.
Kaip matau ši diskusija niekam neįdomi, nes niekas nepalaiko nei vienos pusės.
O su savo paskaičiavimu tai 4X apgaunate klientą.
ar tikrai?
http://www.greenbuil...hp?thread_id=33
ta pati situacija netgi
jei tingis viska skaityti:
An accumulation tank must always be used in conjunction
with the wood gasification boiler to allow the boiler
to operate in the most efficient manner.
The officials recommend sizing of accumulation tanks for
solid fuel heating is a minimum of 50 liters of water storage
for every 1 kW of rated boiler output. Hence for a 35kW
boiler a minimum accumulation tank size of 1750 litres is
need. To provide an additional safety level will be
supplying a 2000 liter accumulation tank with the 35kW
boiler.
When the boiler is gasifying properly there is no smoke at all.You get a clean burn when the gasification process is underway, which is to say any time the boiler is operating under load and producing heat.