QUOTE(Augė @ 2012 06 19, 09:02)
naujai
, grindinis šildymas plius boileris , na gal reiktu 12 , bet vyras griežtai nesutinka 
Papildyta:
ogo kurios firmos rinktis katiliuką
kaina domėjomes ,net pasiderėjom
skirtumas gaunasi , jei pas mus išsideram 9000, , lenkuos 7200 už tą patį katilą


Papildyta:
ogo kurios firmos rinktis katiliuką
kaina domėjomes ,net pasiderėjom

galiu tik tiek pasakyti kad ne 12kW siaip reikia, nezinau ar aiskinau ar ne:
120m2 namas trys/keturi asmenys (boileris) dabar pagal varza:
R1 (be apsiltinimo) - 11kW
R2 - 10kW
R3 (apie 10cm putplastis) - 9kW
R4 (dazniausia varza ir putplastis apie 15cm) - 8kW
R5 (prasideda neoporai ir pan.) - 6.5kW
R6 ir t.t.
Visi sitie paskaiciavimai yra prie: lauke -20C, namuose +20C (apytiksliai) +30% katilo galiai prideta (mazu kazkur padaryta klaida varzos skaiciavimuose ir kad nekenteti)
kai lauke bus -5C ar dar iki kokiu -7C, katilas dirbs tik apie puse galios lyginant su maksimaliu poreikiu. Tarkim kad Jusu namo varza R4, tokiu atveju valandinis poreikis bus iki 4kW. O Sezonines sanaudos (6men) gausis link 4 tonu granuliu medienos.
Dabar paaiskinkit, ka Jus veiksit su 15kW galios katilu? nors ir atrodo, kad labai fainai galesite kurenti smulkia angli, bet katilas minimalia galia ja gales deginti apie 5-7kW (kas net nesieks maksimalaus poreikio tuo metu).
Tokia galia Jus ramiai galesite apsisildyti net zidiniu (jeigu labai bijosite, kad granuliu daugiau sunaudos)
Galit manes ir nepklausyt ir isigyti 15kW katila, jis sildys ir galbut sunkumu neturesite, bet... jis sunaudos vistik daugiau kuro ir tiek
Sioje vietoje as kalbu apie granulinius katilus, malkiniams katilams dar kitaip skaiciuojama.