QUOTE(korida @ 2012 01 09, 14:31)
Tai tenas isijungines prie sios temperaturos ?
Ne. tenas įsijunginės, kad palaikytų užstatytą paduodamo oro į patalpas temperatūrą. Pvz. jei lauke apie 0 ir po rekupo bus 16C, o užstatyta bus23, tai tenas įsijungs kad dašildyti nuo 16 iki 23C.
Prie -10C įsijungs priešužšaliminė apsauga. apsauga būna skirtinguose rekupuose, pas skirtingus gamintojus- skirtinga arba pagal užstatymus. PVZ užšarmojus šilumokaičiui:
- sumažinamas paduodamo oro kiekis, ištraukiamo paliekamas toks pat.
- visiškai stabdomas padavimo ventiliatorius, kol atitirpsta šilumokaitis.
- atsidaro apylanka ant padavimo, tuomet tenas pašildo orą, o šilumokaitis atitirpsta nuo šalinamo oro.
- būna sumontuotas priešužšaliminis tenas prieš rekupą, prie tam tikros lauko temp. jis pašildo paimamą iš lauko orą, kad neprasidėtų šarmojimo procesas.
- oras per by-pasą paimamas iš techninės patalpos (patalpa kur sumontuotas rekupas) ir paduodamas į gyvenamas patalpas, tuo tarpu išmetamas atitirpdo rekupą.
Va kiek visokių "stebuklų" kas parodo kad stebuklų nebūna ir bet kuriuo atveju nukenčia vartotojas.
Papildyta:
QUOTE(LokysL @ 2012 01 09, 18:47)
Giedruole, as galvojau kad gal yra kazkokios grieztos ventiliacijos projektavimo taisykles, bet jei taip pas jus padaryta tada aisku.
Dar nepadaryta

Yra griežtos ventiliacijos taisyklės

Bet. Neypatingiems statiniams vidaus ventiliacijos ir šildymo projektų iki šiol pridavinėti nereikėjo, todėl jei tai nesikerta su gaisrininkais viskas įmanoma, svarbu savęs nenuskriausti. Aš nesakau dabar imkit ir taip darykit visi

bet. reikia įsiklausyti ir į namiškių ir specialistų nuomones.