QUOTE(Giedruolė @ 2012 01 13, 09:00)
Sunku, ką ir pakomentuoti, kai pateikti tik rezultatai, be išeities duomenų...
Pvz, kodėl sezonas pas jus 150d pagal nuostolius sezonas turėtų būti ilgesnis? prie kokios vidutinės lauko temp. tuomet skaičiuojate, nes kuo trumpesnis sezonas, tuo temperatūra turėtų būti žemesnė.
Dėl katilų, apie akumuliacinę negalvojot?
QUOTE(Giedruolė @ 2012 01 13, 09:26)
rekupo investicijų atsipirkimas vien tik pinigais nematuojamas

Geriau pasakoti pradėkit viską iš pradžių.
1. namas, ko iš jo tikitės, kokios jo savybės.
2. R vertės bei plotai.
3. Lauko parametrai prie kurių skaičiuojae, sezono ilgumas ir pan
4. tuomet rezultatai.
Gerai, pradėsiu nuo pradžių. Jei ko neparašysiu, vakare MB papildys
I. Namas - 80 kvm. grindys - 15 cm, sienos - 20 cm neoporo, stogas - 25+5 (atrodo toks sumuštinis bus). Langai - dvigubas selektyvas., U= 0,5.
II. šildymo sezoną KK katilui ėmėmė lapkričio - kovo mėnesius. Skaičiavimui ėmėmė vidutines mėnesines tempratūras Kaune. Patalpų temperatūra - + 20. Įdomumo dėlei, energijos poreikius skaičiavome ir prie -20. Kaip papildomas šilumos šaltinis bus naudojama 4-6, gal 8 KW krosnelė svetainėje. Ji šildys tuomet, kai dar nebus poreikio KK katilui.
Šiandien pamačiau, kad vieną energijos vartotoją pražiūrėjom - kombinuotą boilerį. Imsim 150 -200 l, energijos naudoja - 2 kW.
QUOTE(Vilienė @ 2012 01 13, 10:43)
Klaidingai paimtas šildymos sezonas - 150d laaabai optimistinis. Tokia sezono trukmė gali būti naudojama tik labai šilto ir sandaraus namo skaičiavimuose, realiai namas turi būti artimas pasyviam. Sezono trukmės visai nevertinčiau parenkant galią, ji naudotina tik bandant įvertinti sąnaudas.
Neaišku, kokiom temperatūrom skaičiuota: projektinė temperatura Kaunui yra -23C, pagal ją reikėtų skaičiuoti momentinius nuostolius, išreikštus W ne kWh, sau orientacinius vidutinius galite skaičiuoti pagal vidutinę šildymo sezono temperaturą ~ -1C. 140kWh/m2 ir 3-4kW šie du skaičiai kažkaip nedera, kažkuriame skaičiavime turėtų būti klaida.
Katilo dusinti neverta - yra daug pažangesnis būdas - akumuliacinė talpa.
Rekupo atsipirkimo skaičiavimas tik gražintos energijos kiekiu yra tik labai paviršutiniškas. Be šilumos gražinimo jūs turėsite ir
vėsos gražinimą vasarą, REGULIUOJAMĄ ventiliaciją, filtruotą orą be dulkių/žiedadulkių/vamzdžių, kontroliuojamus
namo nuostolius dėl vėdinimo.
Kurį katilą imti: mažesnės įkrovos ar didesnės, abu 10 kW.?
Dėl rekupo - šiuo atveju skaičiavom energijos grąžinimą. Jei žiūrėti komfortą, taip tada rekupas - tinkamas pasirinkimas. Vėsos grąžinimas kažin ar bus aktualus?

Per didžiausius karščius name buvo maloniai vėsu. Manau, kad dėl betoninių blokelių.
Nuostoliai dėl vėdinimo - va čia irgi geras klausimas.....

Kažkaip gaunasi pas mus, kad ventiliacijos kaip ir "nebus".... Bet čia MB daugiau galės paaiškinti.