Kažkada žadėjau publikuoti straipsnį apie tai, kaip pasirenkama oro kaita namuose.
Pradžia čia: -->
<{POST_SNAPBACK}>Antra dalis.
Namų vėdinimas. Kokia turi būti oro apykaita?4)
Tik vėdinimas, t.y sistema kuri turi užtikrinti norimą oro kokybę: 4.1
Pilnas komfortas , t.y kai įėjus iš lauko praktiškai nejaučiate skirtumo nes sistema spėja pašalinti visus svetimus kvapus - pasiekiamas kai oro kaitą yra ~3 kart/val. (kai patalpoje nėra daug žmonių). Toks variantas dažniausia naudojamas reprezentaciniuose ofisuose.
4.2
Ypatingi reikalavimai: pvz. - kad joks kvapelis iš virtuvės (saunos zonos, biliardinės ir pan.) nepatektu į saloną. Tokių atveju parenkama speciali oro judėjimo schema ir apykaita skaičiuojama taip kad užtikrinti pakankamą oro judėjimo greitį riboje tarp virtuvės ir salono. Numatoma galimybė kad toks režimas įsijungtu tik reikiamu momentu.
4.3
Minimalus fiziologiniai reikalavimai. Žinoma, kad reikiamą deguonies kiekį valandai žmogus gautu iš ~2 m3 oro. Tačiau, tai būtu jei žmogus tą šviežią orą įkvėptu per žarnelę, o iškvėptų kitur. Kai iškvepiamą į patalpą, o tiekiamas šviežias oras tik šiek tiek atskiedžia bendrą mišinį, susikaupusi patalpoje - tam kad visoje ertmėje palaikyti tinkamą koncentraciją, reikia skaičiuoti ~10m³/h šviežio oro vienam žmogui į kiekvieną patalpą, kur žmonės gali būti be pertraukos ilgiau nei valandą.
4.4
Optimalus higienos reikalavimai. Žinoma, kad apart deguonies ir CO2 koncentracijos ore tokie oro kokybės parametrai, kaip: mikrobų ir virusų koncentracija, pavojingų ir kenkiančių sveikatai medžiagų koncentracija (kurie nedideliais kiekiais išsiskiria iš namo konstrukcijų, apdailos medžiagų, baldų, drabužių, intensyviai garuoja kai naudojate buitines chemijos ir kai kurias kosmetikos priemones). Taip pat - nemalonių kvapų koncentraciją, įskaitant tos kur išskiria žmonės kvėpuodami bei prakaituodami.
Skaitoma, kad optimali oro kokybė pasiekiama, kai į patalpą, kur žmonės būna be pertraukos ilgiau nei 2 val., paduodama 36m³/h vienam žmogui.
4.5
Lietuvos STR reikalavimai. Paskutinėje redakcijoje norma yra sumažinta iki ~18m³/h šviežio oro vienam žmogui į kiekvieną patalpą, kur žmonės gali būti be pertraukos ilgiau nei valandą. Faktiškai tai yra vidurkis tarp minimalios fiziologinės normos ir optimalios oro kokybės higienos požiūriu. Palyginimui - Vokietijos standartas numato 30m³/h normą.
4.6
Norminio drėgnumo palaikymas. Žmogus vidutiniškai išskiria ~100g. drėgmės per valandą. Tam kad oro drėgnumas prie +22ºC patalpoje neviršytu 60%, ore neturi būti daugiau kaip 10g/m3 drėgmės. Kai žiema lauko ore yra vos 2g/m3, užtektu 12.5 m³/h oro apykaitos tam kad pašalinti, vieno žmogaus išskiriamą, perteklinę drėgmę (jei vėdinime nenaudojamas drėgmės gražinimas). Tačiau, jei lauke yra +14ºC tai tiekiamame ore bus ~8g/m3 drėgmės ir net padidinus oro kaitą iki 30m³/h žmogui, patalpoje sugebėsime palaikyti tik 70% drėgnumą (kas atitinka viršutinę kritinę ribą). Būtent tokia norma yra nustatyta vokiškame standarte.
4.7
Kenksmingų medžiagų šalinimas Net jei patalpoje nevyksta jokie procesai, kur intensyviai garuoja kenksmingos medžiagos - praktiškai visi daiktai išskiria tam tikrą kiekį lakiųjų medžiagų. Jei patalpą ne vėdinama, bėgant laikui, joje gali susidaryti pavojinga vienokių ar kitokių kenksmingų medžiagų koncentracija. Kad to išvengti, visuose patalpose turi būti užtikrinta oro kaita ne mažesnė kaip 1.3m³/h /m2 grindų ploto (jei lubų aukštis 2.6m. - tai atitinka 0.5 karto/val. apykaitai).
Jei, remiantis supaprastintais reikalavimais oro kokybei, kurioje nors patalpoje apskaičiavote mažesnę oro kaitą - reikia ją padidinti taip, kad užtikrinti 1.3m³/h /m² grindų.
4.8
Minimalios leistinos oro kaitos užtikrinimas WC ir t.t. Siekiant užkirsti kelia mikroorganizmų plitimui iš WC, dušo, vonios, virtuvės bei kitų "nešvarių" patalpų, išvardintuose patalpose įrengiamas oro ištraukimas, kuris be sustojimo veikia 24 val. per parą. Oro kiekiai nustatomi ne mažesni nei minimaliai leidžia higienos normos (STR). Jei pastate naudojamas ne natūralus oro pritekėjimas per langų nesandarumus bei orlaides - tai oro padavimo sistemos našumas turi būti lygus ištraukiamam iš minėtu patalpų oro kiekiui. Tokiu atveju oro ištraukimas vyksta tik išvardintuose patalpose. Oro kokybę "švariuose" patalpose priklauso nuo sanmazgų skaičiaus, tačiau bendra oro kaita negali būti mažesnė, nei ištraukiamo iš visų WC oro sumą.
... tiesinys kitame poste
P.S. Bučiau dėkingas už pastabas ir straipsnio turiniui ir formai