QUOTE(mamullia @ 2014 06 30, 15:29)
na del varzos, tai ne is galvos trukiau
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 W/(m·K) 0,92
isardzius siena, naujienos geresnes, eina pusantros plytos silikatines ir dvi eiles raudonu skyletu. taip kad sildysimes 15 neoporu.
Pas jumis siena virš 62cm? Tai tikrai stora. Nėra jokių tarpų tarp plytų?
Silikatinės plytos visai neturi šiluminės varžos, Keraminės plytos šiek tiek geriau.
Kadangi minėjot kad siena iš pusantros plytos ty 24cm+12cm~37cm R=0.16
kadangi per plyta keraminių plytų siena, tai šiluminės varžos turit daugiau +R=0.379
Bendra sienos varža R=0.71 Tolokai net iki R=1
Netikit, galit
internetinėje skaičiuoklėje pasitikrinti.
Jei keraminės plytos skylėtos, tuomet sienų šiluminė varža bus šiek tiek geresnė,
jau bus netoli R=1. (čia mano suvesti plytų šiluminių varžų duomenys iš lietuviško STR)