QUOTE(sevas @ 2017 05 01, 14:58)
Daug prirasiau, gal turesite kantrybes skaityti
Tikrai daug prirašėt

Pabandysiu atsakyti papunkčiui.
Dėl skydų pjaustymo ir dėliojimo jus visiškai teisus. Iš matmenų matosi, kad angos nedidelės, tik klausimas ar į ta vietą stogas neduos papildomos apkrovos?
Jeigu teisingai supratau, Ia grindys pakils virš SIP apačios 10cm (310-25=285, 285-275=10), jau turėsit silpnesnę vietą.
Ar teisingai supratau, kad IIa perdanga laikysis tik ant vidinės OSB 12mm? Nebent vidinės pertvaros bus nešančios, o lauko siena tik dėl stabilumo.
Nesvarstėt klijuotų sijų keitimo į dvitėjas, kainų nežinau, tai negaliu komentuoti kas pigiau.
Dėl pačio SIP kainų taip paprastai nevertinčiau. Kažkada Vilienė buvo gerą patarimą davęs, skaičiuoti kiek kainuoja R=1 su EPS ir NEPS. Pasakysiu, ko galbūt nepastebėjote, kuo tankesnis EPS, tuo jo varža geresnė. Užklauskit pardavėjų,
kokio tankio EPS ar NEPS jie siūlo.
Ar nesvarstėt ventiliuojamo fasado? Klezys tokį darė su putplasčiu. Taip ar taip dailylentes žadate kalti. Tokiu atveju sumažintumėt sujungimų šalčio tiltus, iškeldami vidinį EPS į lauką.
Forumietis jau paminėjo, kaip "gydyti" dvitėjas, Ta darėm pas save stogui. Iš abiejų pusių klijavom įgilinimuose putplastį. Išpjovimas tokiu atveju patampa standartinis.
Apskritai, ką reiktų dar paminėti, jeigu naudosite medieną SIP statyboje, tai tik džiovintą ir kalibruotą.
Dar truputis iš asmeninės patirties, kodėl buvo pasirinkta 174mm SIP.
T.y. paskutinis matmuo, kol dar galima naudoti paprastą medieną. SIP buvo naudotas EPS 100.
Lyg nieko nepraleidau