QUOTE(Milao @ 2016 02 09, 21:35)
Didžioji sienų dalis gaunasi šiltinta 35cm, o ten didžiausias temperatūrų skirtumas tarp lauko ir vidaus (ties šildomomis grindimis) - tik 20? Teisingai? Perfekcionistams tai ne sprendimas.

Tobulumui ribų nėra, tas tiesa. Yra tik pinigai, kuriuos pasiruošę sumokėt.
Atsakau i klausimus:
PP siltinimas perimetru iš lauko tik 15cm XPS, tas 20cm ant sienos neoporas.
Nuostolius nesudetinga paskaičiouoti. Perimetras 47,5, PP betono aukštis perimetre 0,3m.Viso 14,25 kv.m. U vertė 15cm XPS 0,247. Ant greitųju radau 7 šalčiausių mėn(1-4, 10-12) žemiausią temperatūrą - vidurkis -3,03. Viso dienų 210.
Grindų temperatūra apie 25.
Jeigu teisngai suskaičiavau, nuostolis 501,35 kWh. Kompensuojant dieninine elektra 70,2 EUR
1 kub.m. XPS kainuoja apie 115 EUR (lemora). Pridėjus 1 kub.m. šiltinimo (šiltinimo aukštis 40cm) sutaupoma 18,2 EUR. Toliau turbūt tęst nereikia.
Todėl buvo nusprestą daryti šiltesnes sienas ir stoga (30 cm EPS SIP + 10 cm EPS + 10 cm EPS).
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2016 02 09, 21:08)
Sveiki, pastatėm SIP namą ant PP. Naudojom 174 mm pločio SIP plokštę (12mm+150mm+12mm) iš lauko papildomai šiltinant 20cm neoporu. Tokiu būdu BangoS minėta problema išsisprendė. Bendras plotas apie 100 kv.m. Sandarumo testas 0,27 iš pirmo ir paskutinio karto  rolleyes.gif
Sigos juostos suklijavom labaiii dauuug


Sveiki Vytai. Su tokiu sprendimu tai aisku. Tik vat norejosi kazkaip greito surinkimo namelio. Be to pas mane apdaila privales buti medine (paveldas salia).

Cia jus vyruciai, kai operuojat skaiciukais taip, tai sunku net skaityti:) Gal galit paprastu zmoniu kalboj isversti, kas Milao kliūna su Vyto statyba?

Vytai, kadangi Sigute kilometrais lipdet, kur gavot geriausia kaina? Pasistacius toki nama, ka darytumet kitaip, kokios klaidos buvo? Kuom sildotes?
Atsakyti
QUOTE(LauLau @ 2016 02 10, 22:32)
Sveiki Vytai. Su tokiu sprendimu tai aisku. Tik vat norejosi kazkaip greito surinkimo namelio. Be to pas mane apdaila privales buti medine (paveldas salia).

Cia jus vyruciai, kai operuojat skaiciukais taip, tai sunku net skaityti:) Gal galit paprastu zmoniu kalboj isversti, kas Milao kliūna su Vyto statyba?

Vytai, kadangi Sigute kilometrais lipdet, kur gavot geriausia kaina? Pasistacius toki nama, ka darytumet kitaip, kokios klaidos buvo? Kuom sildotes?


500 kWh yra 15-20% gerai apšiltinto namo bendrų šilumos nuostolių per sezoną.
Atsakyti
QUOTE(LauLau @ 2016 02 10, 23:32)
Sveiki Vytai. Su tokiu sprendimu tai aisku. Tik vat norejosi kazkaip greito surinkimo namelio. Be to pas mane apdaila privales buti medine (paveldas salia).

Cia jus vyruciai, kai operuojat skaiciukais taip, tai sunku net skaityti:) Gal galit paprastu zmoniu kalboj isversti, kas Milao kliūna su Vyto statyba?

Vytai, kadangi Sigute kilometrais lipdet, kur gavot geriausia kaina? Pasistacius toki nama, ka darytumet kitaip, kokios klaidos buvo? Kuom sildotes?


Sveiki, primiausiai reikėtų pradėti nuo pačio projekto (jeigu apsisprendėt statyti iš SIP). Lango ar durų pastūmimas keliasdešimt cm ar namo pailginimas patrumtinimas leis sutaupyti pinigų ir pagreitinti surinkimą (plokščių pjūviai kainuoja papildomai). Mediena karkasui tik kalibruota ir džiovinta.
Langų montavimą išnešant iš SIP siūlyčiau daryti su gamykliniais sprendimai (pagaminti išnešimo remai), sandarinimas tik savaime besiplečiančia ir per pilną lango plotį (sandarumas garantuotas, išbandyta tik kitam name).
Siga kiek žinau prekiauja Ottensten (kiti berods perpaduoda)
Plokštes naudoti tik 3m aukščio (kai statėm tokių nebuvo)

Šildom ES šilumos siurbliu 6kW galingumo su akumuliacine talpa (tai brangina šildymą, nes neatskirtas šildymo ir vandens ruošimo termofikatas, palaikoma apie 50C temperatura, į grindis paduodama per pamaišymo vožtuvą).
Plotas apie 100 kv.m (kaminų nėra, ventiliacija priverstinė, pastoviai 180 kub.m., tiekiamas oras pašildomas iki 17C, rekupas rotacinis)
Name viskas ant elektros, gyvena 4 asm. Palaikomas ne maziau 22 C temperatura.
Lapkritis - 87 EUR
Gruodis - 111 EUR
Sausis - 158 EUR
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2016 02 11, 18:00)
Sveiki, primiausiai reikėtų pradėti nuo pačio projekto (jeigu apsisprendėt statyti iš SIP). Lango ar durų pastūmimas keliasdešimt cm ar namo pailginimas patrumtinimas leis sutaupyti pinigų ir pagreitinti surinkimą (plokščių pjūviai kainuoja papildomai).


Vytai, galite biski detaliau, ka turite omeny? Turbut turit omeny, kad plokstes yra 1,25 cm ir langus bei duris statyti butent tarp pilnu ploksciu? Ar kaip?b
Atsakyti
QUOTE(LauLau @ 2016 02 11, 21:51)
Vytai, galite biski detaliau, ka turite omeny? Turbut turit omeny, kad plokstes yra 1,25 cm ir langus bei duris statyti butent tarp pilnu ploksciu? Ar kaip?b


Visiškai teisingai. O jeigu jau pjausit, reikia ziureti, kur likutį panaudosit.
Nužinau kokio storio SIP planuojat naudoti (siltinimo stori), pažiūrėkit ar tokio pločio bus džiovintos kalibruotos medienos.
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2016 02 09, 16:52)
Šaltas pamatas taip pat yra problema. Mediena besiremianti į pastoviai šaltą pagrindą toje vietoje pamažu drėksta.  Tarp pamato ir sip reikia termoizoliacinio sluoksnio, nebijančio drėgmės.

Gal imanoma kaip nors paskaiciuoti, kiek minimaliai reiktu siltinti pamata, kad jau nebedregtu mediena? Kitas dalykas, tai ant rostverko juk visada dedama hidroizoliacine medziaga (seniau budavo ruberoido juosta) ir tada jau ant jos medis - jos neuztenka kad medis nedregtu? g.gif
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2016 02 14, 10:51)
Gal imanoma kaip nors paskaiciuoti, kiek minimaliai reiktu siltinti pamata, kad jau nebedregtu mediena? Kitas dalykas, tai ant rostverko juk visada dedama hidroizoliacine medziaga (seniau budavo ruberoido juosta) ir tada jau ant jos medis - jos neuztenka kad medis nedregtu? g.gif


Gal galima panaudoti tokią tarpinę - http://lemora.lt/lt/...l-alfa-300.html ?
Ar padėtų rostverko viršaus nutepimas hidroizoliacija, prieš dedant juostą?

Patys planuojame statyti karkasinį namuką, todėl mums tai taip pat labai aktualu.

Gal galima padaryti tokį "sumuštinį": rostverkas - tepama hidroizoliacija - hidroizoliacinė juosta - tepama hidroizoliacija - mediena.

Kiek teko domėtis ši konstrukcinė vieta taip pat gan laidi orui/garams iš/į pastatą. Amerikoje statant būtinai tepa spec. mąstiką/hidroizoliaciją, kuri atlieka ir sandarinimo funkciją.
Internete radau, kad gal tiktų šis produktas - http://www.ariveja.l...e membrana.html arba šis - http://www.ariveja.l...hermetikas.html?

Gal kas nors jau naudojote produktus tokiai aplikacijai? Ar turite konkrečių šio mazgo sprendimo būdų?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo miskis: 14 vasario 2016 - 10:34
QUOTE(balamūtas @ 2016 02 14, 09:51)
Gal imanoma kaip nors paskaiciuoti, kiek minimaliai reiktu siltinti pamata, kad jau nebedregtu mediena? Kitas dalykas, tai ant rostverko juk visada dedama hidroizoliacine medziaga (seniau budavo ruberoido juosta) ir tada jau ant jos medis - jos neuztenka kad medis nedregtu? g.gif


Rostverko hidroizoliacija apsaugo tik nuo kapiliarinės grunto drėgmės, čia jau savaime suprantama. Ilguoju laikotarpiu reikia apsisaugoti ir nuo kondensato, kuris iškrinta ant šaltos statramsčio apačios, kur žiemomis susidaro sąlygos rasos taškui. Norint jo išvengti reikia pakelti statramsčio apačios temperatūrą įterpiant 3-5 cm termoizoliacijos tarp rostverko ir statramsčio arba įrengti garų barjerą sienos ir pamato susijungimo vietose. Taip pat reikia sandarumo, nes su oro judėjimu per tokį mazgą gali ateiti nemažai kondensato.
Atsakyti
Ar kas nors statetes SIP nama toku budu - paneliu uzsakymas ( individualaus projekto komplekto) pas SIP gamintojus o surinkimas su patentiinkais ? Ar yra profesionaliu SIP "surinkeju" visgi tai visiskai nauja technologija Lietuvoje.

Isanalizavus visus pliusus ir minussu manau musu atveju geriausias variantas statyti is SIP.

Atsakyti
Aš norėčiau pasiklausti kas turi 2 aukštų namą, kaip įsirengė 2aukšto grindis? Kokie yra variantai apart betonavimo įsirengiant grindinį šildymą ? Uponor Siccus ar Tecce žinau, bet 40€/m2 man per brangu. Kokie yra kiti variantai ?
Kaip manote, 5cm vata(dėl garso tarp pirmojo ir antrojo aukšto), ant jo dedamas aliuminio foliija, tada ant jo baltijos polistireno Formuotos EPS plokštės šildomoms grindims. į jį dedami šildomų grindų vamzdeliai, iš ~2cm(virš vamzdelio) išlyginamasis sluoksnis. Laukiu minčių dėl tokio sumuštinio wink.gif
Atsakyti
Koks turėtų būti teisingas energetiškai efektyvaus karkasinio namo sienos "sumuštinis"?
Turiu keletą variantų (žiūrint iš vidinės pusės):
1. dvigubas gipsas, 5cm karkasiukas su vata ir visom komunikacijom, garo izoliacija (polietileno plėvelė), pagrindinis karkasas, priešvėjinis gipsas arba Hunton plokštė, kieta priešvėjinė vata ištisu sluoksniu, vėdinamas oro tarpas, dailylentė.
2. dvigubas gipsas, 5cm karkasiukas su vata ir visom komunikacijom, OSB plokštė išklijuota popierium su folija garo izoliacijai, pagrindinis karkasas, priešvėjinis gipsas arba Hunton plokštė, kieta priešvėjinė vata ištisu sluoksniu, vėdinamas oro tarpas, dailylentė.
3. dvigubas gipsas, 5cm karkasiukas su vata ir visom komunikacijom, garo izoliacija (polietileno plėvelė), pagrindinis karkasas, OSB plokštė, kieta priešvėjinė vata ištisu sluoksniu, vėdinamas oro tarpas, dailylentė.
OSB plokštę ant pagrindinio karkaso visgi norėtųsi montuoti, ji turėtų labai sustiprinti visą konstrukciją. O gal pakankamai stiprumo duotų ir kaip 1. variante gipsas arba priešvėjinė plokštė? Pinigine prasme visai nieko atrodo 3. var., bet tada gaunam, kad vata pagrindiniam karkase "uždaryta" iš abiejų pusių, OSB aišku nėra visai sandari, bet vistiek nemanau kad per ją sugebėtų pasišalinti perteklinė drėgmė, lyginant su specialiom plokštėm.
Kokios būtų jūsų mintys, gal dar kokių variantų?
Atsakyti