QUOTE(Dilma @ 2013 08 30, 21:39)
Tai kad jau krapštė tuos langus... Užpurškus makroflekso, pūtimas pro palanges dingo bet sureguliuot vis tiek iki galo tinkamai neišeina... Palangės žiemą buvo ledinės, net šuva negalėjo be šilto patiesalo sėdėt

. Rasojimas po sandarinimo kažkiek normalizavosi, bet gerai paspaudus šalčiams, virš lango vis tiek vandens lašai kabėjo

. Kambariai vėdinami, tikrai nelaiko uždarytų aklinai... Kaip mums aiškino meistriukas - rasos taškas pas mus kažkur viduj. Ir įdėjus tuos thermicco dviejų kamerų langus viskas išsispręs
O butent Thermicco idejus viskas issispres?

Kaip jau rasiau n kartu - bet kuris 70-80mm profilis ir 3-ju stiklu paketas puikiai susitvarkys su silumos izoliacija. Tik jau imkit ka nors is daugiau zinomu vardu - Aluplast, Veka, Schuko ar Gealan. Norit rimciau - ieskot 80-85mm profilio ir triju tarpiniu, stiklo paketas lieka tas pats - 3 stiklu, geriau 40mm storio ir daugiau. Sitie lenkiski stebuklai kaip Decco ar Thermicco, gal ir nebudami blogi, nera isbaigti, kaip PVC sistemos, neaiski ju kokybes politika, jie skirti daugiausia vietines rinkos biudzetiniam pirkejui. Pasiziurekit ilgiau dirbanciu imoniu Klaipedoj, paprasykit paruosti pasiulymus, galesit pasilyginti arba rasykit cia, padesim ivertinti.