QUOTE(Giedruolė @ 2014 01 04, 18:59)
Su Naujaisiais  4u.gif
Mantesui įkeliu vaizdelį kaip ir kiek dirba židinys. Tiesa laiko skalės normaliau parodyti neina... Bet gal eis suprasti.
[attachmentid=230969]
Trumpai apie sistemą. Yra ŠS neinverterinis, boileris 300Ltr su vienu 2,3m2 gyvatuku , akumuliacinė 200Ltrpakabinta 1,5m aukštyje nuo grindų, židinys su vandens kontūru be cirkuliacinio - "somotioku" kaip sakant. Dar yra salės kolektorius per atskirą šilumokaitį, bet tom dienom saulė nešvietė. į grindis yra pamaišymo mazgas iš akumuliacinės talpos.
Pirma ketera tai vakare užkurtas židinys. 23val, kai mažesnis tarifas, jungiasi ŠS  tai matom tris įsijungimus. Į grindis buvo nustatyta grįžtančioji temperatūra 26C. 5val ŠS užprogramuotas užkrauti boilerį (mėlyna linija), tuomet jei lieka laiko iki 7val (kaip ir šiuo atveju) persimeta ant grindinio. Dieną visai nešildom. Kadangi boileryje temp. daviklis čiut žemiau nei vidurys, tai po rytinio prausimosi boilerio temp krenta, nors viršuje tas pats 50C kaip ir užkrovus.


Ačiū už duomenis. Gal dar galite pasakyti kiek kW elektrinės galios yra jūsų ŠS kompresorius? Kiek ir kokio diametro maždaug vamzdelio išvedžiota grindyse? Projektinis šilumos poreikis?
Ar svarstėte galimybę apie šilumos paskirstyma namuose oro pagalba?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 05 sausio 2014 - 11:02
Išlaidos šildymui, COP kitimas ir kt. gruodžio mėnesį:
http://euras.blogspo...13-gruodis.html
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 01 04, 13:34)
Inverterinio privalumas, kad priklausomai nuo ora jis pats reguliuoja galia, t.y. tarkim prie 0 laipsniu dirbs kokia 50% pajegumu, prie -20 gal jau visu 100%.
Idomu realiai kiek Lt galima sutaupyti lyginant su neinverteriniu. Speju kokia max 30%. Dar priklausomai ar radiatoriai ar grindinis.

Kiek suprantu inverterinis siurblys turi tik vieną privalumą: dirba taupiau. Tačiau inverterinių siurblių kainos, mano žiniomis, ženkliai didesnės. Jei sutaupymas siekia iki 30 proc., o namas vartoja mažai energijos, tai inverternis gali ir neatsipirkti.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2014 01 04, 19:59)
Su Naujaisiais  4u.gif
Mantesui įkeliu vaizdelį kaip ir kiek dirba židinys. Tiesa laiko skalės normaliau parodyti neina... Bet gal eis suprasti.
[attachmentid=230969]
Trumpai apie sistemą. Yra ŠS neinverterinis, boileris 300Ltr su vienu 2,3m2 gyvatuku , akumuliacinė 200Ltrpakabinta 1,5m aukštyje nuo grindų, židinys su vandens kontūru be cirkuliacinio - "somotioku" kaip sakant. Dar yra salės kolektorius per atskirą šilumokaitį, bet tom dienom saulė nešvietė. į grindis yra pamaišymo mazgas iš akumuliacinės talpos.
Pirma ketera tai vakare užkurtas židinys. 23val, kai mažesnis tarifas, jungiasi ŠS  tai matom tris įsijungimus. Į grindis buvo nustatyta grįžtančioji temperatūra 26C. 5val ŠS užprogramuotas užkrauti boilerį (mėlyna linija), tuomet jei lieka laiko iki 7val (kaip ir šiuo atveju) persimeta ant grindinio. Dieną visai nešildom. Kadangi boileryje temp. daviklis čiut žemiau nei vidurys, tai po rytinio prausimosi boilerio temp krenta, nors viršuje tas pats 50C kaip ir užkrovus.


Techninis klausimas - o koks softas/valdiklis tokią informaciją, kaip šitam paveiksle, pateikia? Ačiū smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 05, 02:56)
Vo ba na biggrin.gif  Giedruolė mus neapleido ir aplankė 4u.gif  Visiems liubit i žalovat 4u.gif

irnesakyk.gif

QUOTE(mantesas @ 2014 01 05, 10:11)
Su naujais giedruole. Labai dekui uz pasidalinima kaip veikia sistema. Manau tikrai puikiai iliustruoja nauda. Dar kart dekui.

Nauda labiau matosi,kai neatvėsę grindys. kai šildymas jungiamas periodiškai tai gal ir nereikalinga akumuliacinė, bet jei nuolat cirkuliuoja šilumnešis, tai trieigis į grindis uždarys židinio srautą ir židiniui bus ne kas. Akumuliacinės reikia. Pas mane židinys apie 7kW tai 200Ltr tūris nebuvo pilnai išnaudotas. Kadangi cirkuliacija natūrali, tai sluokniavimasis labai akivaizdus. Viršuje gali būna 70C, o apačioje 22C arba tiek kiek gražina grindys.
Židinį saulę ir ŠS rekomenduočiau tik fanatikams turintiems geras medžiagų kainas ir gal chaliavinį darbą. Nes kitu atveju sutinku, kad turint ŠS nėra ko kitkam išlaidauti. Nors saulytė šią žiemą kartais pasidarbuoja šildymui. Lauksim vasario smile.gif
ŠS prie vamzdynų pajungiau pati smile.gif pagailo 1500Lt... bet vat reikia filtrus išsivalyti, tai niekaip ir neprisiruošiau, gal kas netingit - pagelbėsit ? ax.gif biggrin.gif
QUOTE(BangaS @ 2014 01 05, 12:01)
Ačiū už duomenis. Gal dar galite pasakyti kiek kW elektrinės galios yra jūsų ŠS kompresorius? Kiek ir kokio diametro maždaug vamzdelio išvedžiota grindyse? Projektinis šilumos poreikis?
Ar svarstėte galimybę apie šilumos paskirstyma namuose oro pagalba?

Kompresorius 1,84kW vamzdeliai d18 tikrai ne daugiau 600m. Reiktų pasitikslinti.
Galimybė visada yra smile.gif bet man orinis šildymas nepatinka. Kol negyvenom pernai spalį ir lapkritį rekupo 1kW elektrinis šildymas palaikė 18C temperatūrą. Po to atsirado JIS biggrin.gif ir tapo smagu gyventi smile.gif

QUOTE(Verteris @ 2014 01 05, 20:25)
Techninis klausimas - o koks softas/valdiklis tokią informaciją, kaip šitam paveiksle, pateikia? Ačiū smile.gif

Saia valdiklis. Reiktų dar praplėtimų, kad daugiau duomenų matyti. Galiu sekti tik keturių temperatūrų grafiką. Momentines temperatūras matau visas. siurbliukų darbas ir trieigių padėtis.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2014 01 06, 15:53)
irnesakyk.gif
Nauda labiau matosi,kai neatvėsę grindys. kai šildymas jungiamas periodiškai tai gal ir nereikalinga akumuliacinė, bet jei nuolat cirkuliuoja šilumnešis, tai trieigis į grindis uždarys židinio srautą ir židiniui bus ne kas. Akumuliacinės reikia. Pas mane židinys apie 7kW tai 200Ltr tūris nebuvo pilnai išnaudotas. Kadangi cirkuliacija natūrali, tai sluokniavimasis labai akivaizdus. Viršuje gali būna 70C, o apačioje 22C arba tiek kiek gražina grindys.
Židinį saulę ir ŠS rekomenduočiau tik fanatikams turintiems geras medžiagų kainas ir gal chaliavinį darbą. Nes kitu atveju sutinku, kad turint ŠS nėra ko kitkam išlaidauti. Nors saulytė šią žiemą kartais pasidarbuoja šildymui. Lauksim vasario smile.gif
ŠS prie vamzdynų pajungiau pati smile.gif pagailo 1500Lt... bet vat reikia filtrus išsivalyti, tai niekaip ir neprisiruošiau, gal kas netingit - pagelbėsit ? ax.gif biggrin.gif

Kompresorius 1,84kW vamzdeliai d18 tikrai ne daugiau 600m. Reiktų pasitikslinti.
Galimybė visada yra smile.gif bet man orinis šildymas nepatinka. Kol negyvenom pernai spalį ir lapkritį rekupo 1kW elektrinis šildymas palaikė 18C temperatūrą. Po to atsirado JIS biggrin.gif ir tapo smagu gyventi smile.gif 
Saia valdiklis. Reiktų dar praplėtimų, kad daugiau duomenų matyti. Galiu sekti tik keturių temperatūrų grafiką. Momentines temperatūras matau visas. siurbliukų darbas ir trieigių padėtis.


Koks ŠS modelis?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo honda15i: 06 sausio 2014 - 14:58
TYRRO HPWo 07T
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2014 01 06, 14:53)


Kompresorius 1,84kW vamzdeliai d18 tikrai ne daugiau 600m. Reiktų pasitikslinti.



Oi giedruole pas tave tokia pat sistema kaip ir as zadu daryt. Tik matysiu del saules kolektoriaus poreikio. Gal turi schema visos katilines aprisimo?
Atsakyti
QUOTE(mantesas @ 2014 01 06, 16:36)
Oi giedruole pas tave tokia pat sistema kaip ir as zadu  daryt. Tik matysiu del saules kolektoriaus poreikio. Gal turi schema visos katilines aprisimo?

Turiu schemą bet neplatinu. Sorry.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 01 06, 15:57)
Koks ŠS modelis?


Kas gamintojas? Lietuviai ar baltarusiai?
Radau info siek tiek apie ji http://minsk.deal.by...sosy-tyrro.html

ir cia jau lietuviskai
http://cityvex.tk/lt...o-vanduo-vanduo

pasirodo cia ŠS tipo vanduo vanduo .
Parametrai:

HPWo 07
7,19 šilumos gamina kw
1,84 elektros ima kw
230 V-1-50Hz el. tinklas
3,90 COP pagal standarta B0/W35, EN14511. Cirkuliaciniu A klases siurbliu el. imamoji isskaiciuota.
7 345 kaina eurais.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo žemokas COP, bei elektros imamoji 1,84kw galetu buti mazesne kaip 7 kw siurbliui.

Kokios menesines islaidos?
Kompresorius neinverterinis?
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2014 01 06, 17:53)
Kas gamintojas? Lietuviai ar baltarusiai?
Radau info siek tiek apie ji http://minsk.deal.by...sosy-tyrro.html

ir cia jau lietuviskai
http://cityvex.tk/lt...o-vanduo-vanduo

pasirodo cia ŠS tipo vanduo vanduo .
Parametrai:

HPWo 07
7,19 šilumos gamina kw
1,84 elektros ima kw
230 V-1-50Hz el. tinklas
3,90 COP pagal standarta B0/W35, EN14511. Cirkuliaciniu A klases siurbliu el. imamoji isskaiciuota.
7 345 kaina eurais.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo žemokas COP, bei elektros imamoji 1,84kw galetu buti mazesne kaip 7 kw siurbliui.

Kokios menesines islaidos?
Kompresorius neinverterinis?


Vis gi kompresorius neinverterinis. Jo elektros imamoji 1,75kw, COP 4,13. Daugiau info 3psl, 2 lentele:
http://cityvex.tk/lt...u...load&fid=37
Atsakyti
mane yra senesnis modelis, kuriame buvo galia 1,84kW dabar jau gali pasiūlyti ir inverterinius modelius. Oras vanduo irgi jau gamyboj, bet dar gamos visos neišdirbę. Gamintojai lietuviai.
Nenoriu čia spaminti, todėl daugiau apie gamintoją nerašysiu.
Atsakyti