QUOTE(VilmaDel @ 2021 09 18, 19:41)
Sveiki mieleiji... šiandien pirma diena "pakaitinome troba" 7val (testuoju)su dujom.... Klausimas, (katilas BAXI Duo-tec Compact 1.24 GA be jokiu "termostatu")... nustačiau radiatoriu temperatūra 55 ir katilas tiesiok visada veikia t.y. dujas jama (skaitliukas vos vos sukasi)... išilus trobai,nustatau 45 laipsnius, katilas pakaitina iki 50/52 ir dujas išjunge, temperatura nukrenta iki 42-43 ir katilas vel uzdega dujas...čia normalu??? kodel kaip 55 buvo uzstatyta jis veike non-stop?
Ps.lauke pirmas sezonas su duju katilu,tai viskas įdomu kaip jis turi dirbti

Aciu..
Manau, kad nesulaukėt, kol troba įšils pagal 55C nustatymus (jei būtumėt sulaukusi, kol grįžtamas iš radiatorių bus toks, koks nustatytas gamykliškai, katilas būtų taip pat išsijungęs). Paprastai visi šildymo prietaisai turi taip vadinamą šildymo histerezę - nuo kokios (jūsų atveju šilumnešio/termofikato; jei būtų kambario termostatas, būtų nuo kambario oro T) temperatūros įsijungia, ir prie kokios T išsijungia šildymas. Skirtingų prietaisų histerezė gali kisti gana plačiame diapazone (nuo laipsnio dešimtųjų dalių iki kažkiek laipsnių). Panašu, kad pas jus nustatyta histerezė yra maždaug -2C/+5C (įsijungia termofikato T nukritus dviem laipsniais nuo nustatytos ir išsijungia pasiekus 5 laipsniais aukštesnę nei nustatyta (45C). Bet galimi niuansai...