Įkraunama...
Įkraunama...

Kaunas -10

QUOTE(LokysL @ 2014 01 27, 17:11)
yra balansiniai voztuvai ar srauto reguliatoriai, bet ju paskirtis ta pati tik vadina skirtingai. Su jais sureguliuojamas ziedu srautas. Esme tame kad arciau esantis ziedas nesiltu greiciau nei toliau esantis ziedas arba ilgas ziedas ir trumpas ziedas. Tai sureguliuojama pagal projekte esancius parametrus. Arba visa projekta galima darytis paciam jei yra laiko gilintis. Eksploatacijos metu vissas patalpu temperaturos reguliavimas vyksta (jei norit komforto) per laidinius/radio bangu termostatus ir kolektoriuje esancias pavaras. T.y jus uzuodat kambaryje 22 laipsnius., pavara atidaro voztuva ir grindinio vanduo teka i ta kkontura tol kol termostatas mato kad jau patalpoje yra 22 laipsniai. Kadangi termostatas yra sujungtas su el. pavara laidu, tai tuo laidu jis duoda jam elektrini signala "Uzsidaryk". Pavara uzdaro voztuva ir taip grindinio vanduo nebepatenka i zieda. Kai kambaryje temp nukrenta, termostatas mato kad temp maziau nei 22 laipsniai ir vel siuncia signala i pavara "Atsidaryk", tada pavara atidaro voztuva ir vanduo vel crikuliuoja ziede.

Jei bus naudojamas rankinis valdymas tik su termostatinem galvom kolektoriuje, tai pasvietus saulei jus negalesit suvaldyti reguliavimo proceso, t.y jei saule svies tris dienas is eiles, tai turesit is anksto eiti i katiline ir termostata pastatyti tarkim ant 20 laipsniu, nes galbut saule jums uzkels tuos 2 laipsnius patalpoje. Esant laidiniams/radio bangu termostatams jie patys duos signala i el pavaras, kad sildyti uztenka. Kadangi grindinis sildymas inertinis tai patalpa taip greit neatves.

na Lokiukas galetu mokytoju dirbti - taip smulkmeniskai ir paprastai viska isaiskino lotuliukas.gif
Saunuolis 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 01 27, 17:46)
Aciu mieli vyrai dabar jau daug aiskiau, zodziu man reikia tos protingos sistemos kuri lieptu prisukti ir atsukti kraniukus biggrin.gif

Beje, kas nustate kad visur atstumas tarp vamzdeliu turi buti 15 cm?
Atsakyti
Tie kas turit pasidalinkit ar tikrai reikia tu termostatu. Pamatavau visas namo grindis su IR termomentru, viskas graziai syla skirtumas kokiu laipsniu. Antram a miegamuosiuose padarai laipsniu maziau pirmam a laipsniu daugiau, ka manot? Turiu patalpos termostata nuo duju katilo, jis puikiai reaguoja i padidejusia temp nuo zidinio ar saules.

QUOTE(LokysL @ 2014 01 28, 13:42)
Jus projekta pasidarykit sildymo ir bus viskas aisku kas ir kaip. Jau zinote kad reikes termostatu laidiniu ir el. Pavaru ant ventiliu. Reiskias projekte tures buti numatyta termostatu sumontavimo vieta ant sienu, tai reiskia kad nuo tu vietu i kolektoriaus spinta tures buti nuvesti laidai nio kiekvieno termostato. You tube yra pilna video kaip daromas ir derinamas grindinis sildymas

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 01 28, 17:01)
Tie kas turit pasidalinkit ar tikrai reikia tu termostatu. Pamatavau visas namo grindis su IR termomentru, viskas graziai syla skirtumas kokiu laipsniu. Antram a miegamuosiuose padarai laipsniu maziau pirmam a laipsniu daugiau, ka manot? Turiu patalpos termostata nuo duju katilo, jis puikiai reaguoja i padidejusia temp nuo zidinio ar saules.

man projektuotojas sake kad termostatu ant kolektoriaus ar tu reguliatoriu kambariuose kur gali temp. reguliuoti nedeti, o geriausia kada katilas veikia nuo patalpu temperaturos. taip pigiau, patikimiau ir paprasciau. g.gif mazdaug taip supratau tongue.gif
Atsakyti
Butu idomu kienonors ismanancio isgirsti kaip tarpusavyje susisneka kolektoriaus valdiklis su duju katilu? Arba kaip cirkuliacinis siurblys, kolektorius ir duju katilas susikalba tarpusavi ? smile.gif
Atsakyti
tai visam name ir turesit vienoda temperatura (pagal katila).
Kiek matesi, kolektorius valdomas vienu valdikliu su davikliais kambariuose, o katilas - kito. Jis gi vienoda temp gamina pastoviai, tik jos isskirstymu rupinasi jau kolektoriaus voztuvai su pavaromis.
Siurbli valdo ir tas ir tas.

QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 28, 15:04)
man projektuotojas sake kad termostatu ant kolektoriaus ar tu reguliatoriu kambariuose kur gali temp. reguliuoti nedeti, o geriausia kada katilas veikia nuo patalpu temperaturos. taip pigiau, patikimiau ir paprasciau. g.gif  mazdaug taip supratau  tongue.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 28 sausio 2014 - 16:24
QUOTE(Loreciukaz @ 2014 01 28, 17:04)
man projektuotojas sake kad termostatu ant kolektoriaus ar tu reguliatoriu kambariuose kur gali temp. reguliuoti nedeti, o geriausia kada katilas veikia nuo patalpu temperaturos. taip pigiau, patikimiau ir paprasciau. g.gif  mazdaug taip supratau  tongue.gif

ir i kuri kambari desit jutikli? kaip kiti kambariai kurie be to jutiklio? vienas vaikas nores 19 laipsniu, kitas nores 22 laipsniu, miegamajame noresis 19 laipsniu, tambure 18, katilinej 18, wc 22, vonioje 23-24, priespirtyje nuo 18 iki 24. Tai vienas jutiklis bus atsakingas uz visu kambariu temperaturas. Jei taip tinka tada valio.
Papildyta:
QUOTE(*** @ 2014 01 28, 17:01)
Tie kas turit pasidalinkit ar tikrai reikia tu termostatu. Pamatavau visas namo grindis su IR termomentru, viskas graziai syla skirtumas kokiu laipsniu. Antram a miegamuosiuose padarai laipsniu maziau pirmam a laipsniu daugiau, ka manot? Turiu patalpos termostata nuo duju katilo, jis puikiai reaguoja i padidejusia temp nuo zidinio ar saules.

labai individualus klausimas. Daug kas nori miegoti prie +18 laipsniu temp, kai tuo tarpu kituose kambariuose palaikyti +22. Kaip robertinas ir sake susisiekianciose patalpose sunku reguliuoti temp nes erdve ta pati gaunasi. Bet atskiruose kambariuose pora ar trejeta laipsniu skirtuma palaikyti galima.

Tai nuo katilo tik vienas jutiklis kazkurioje patalpoje, saule pasviete pirmam aukste pro vitrina ir antrame aukste keiciasi temp vien del to kad pirmam aukste susilo patalpa. Kas nori visisko komforto dedasi termostatus, kas galvoja kad termostatu nebuvimas netrukdo gyventi deda termostatus tiesiai ant voztuvu kolektoriuje.
Atsakyti
Kaip ir minejai tai labai individualu. Pas mane pvz 80% langu koncentracija i pietus (visi 3 miegamieji su vitrinom i pietus, kaip ir svetaine bei virtuve), termo daviklis siaurineje neapsvieciamoje vietoje, del to manau bus pakankamai tikslus.

Daug kas nori miegoti prie +18 laipsniu temp, kai tuo tarpu kituose kambariuose palaikyti +22.
Ar tai pasiekti realu esant rekuperatoriui, kaip su 4 laipsniu skirtumu susidoroja kolektorius? Matomai esant didesniam kambariui grindu siluma pasiskirstys nevienodai.

Skaiciau siandien duju katilo aprasyma tai +1 laipsnis padidina sildymo kastus 6%


QUOTE(LokysL @ 2014 01 28, 16:51)
ir i kuri kambari desit jutikli? kaip kiti kambariai kurie be to jutiklio? vienas vaikas nores 19 laipsniu, kitas nores 22 laipsniu, miegamajame noresis 19 laipsniu, tambure 18, katilinej 18, wc 22, vonioje 23-24, priespirtyje nuo 18 iki 24. Tai vienas jutiklis bus atsakingas uz visu kambariu temperaturas. Jei taip tinka tada valio.
Papildyta:

labai individualus klausimas. Daug kas nori miegoti prie +18 laipsniu temp, kai tuo tarpu kituose kambariuose palaikyti +22. Kaip robertinas ir sake susisiekianciose patalpose sunku reguliuoti temp nes erdve ta pati gaunasi. Bet atskiruose kambariuose pora ar trejeta laipsniu skirtuma palaikyti galima.

Tai nuo katilo tik vienas jutiklis kazkurioje patalpoje, saule pasviete pirmam aukste pro vitrina ir antrame aukste keiciasi temp vien del to kad pirmam aukste susilo patalpa. Kas nori visisko komforto dedasi termostatus, kas galvoja kad termostatu nebuvimas netrukdo gyventi deda termostatus tiesiai ant voztuvu kolektoriuje.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 28 sausio 2014 - 17:19
QUOTE(LokysL @ 2014 01 28, 17:51)
ir i kuri kambari desit jutikli? kaip kiti kambariai kurie be to jutiklio? vienas vaikas nores 19 laipsniu, kitas nores 22 laipsniu, miegamajame noresis 19 laipsniu, tambure 18, katilinej 18, wc 22, vonioje 23-24, priespirtyje nuo 18 iki 24. Tai vienas jutiklis bus atsakingas uz visu kambariu temperaturas. Jei taip tinka tada valio.
Papildyta:

labai individualus klausimas. Daug kas nori miegoti prie +18 laipsniu temp, kai tuo tarpu kituose kambariuose palaikyti +22. Kaip robertinas ir sake susisiekianciose patalpose sunku reguliuoti temp nes erdve ta pati gaunasi. Bet atskiruose kambariuose pora ar trejeta laipsniu skirtuma palaikyti galima.

Tai nuo katilo tik vienas jutiklis kazkurioje patalpoje, saule pasviete pirmam aukste pro vitrina ir antrame aukste keiciasi temp vien del to kad pirmam aukste susilo patalpa. Kas nori visisko komforto dedasi termostatus, kas galvoja kad termostatu nebuvimas netrukdo gyventi deda termostatus tiesiai ant voztuvu kolektoriuje.

o negalima pvz iskart subalansuoti srautus taip, kad i miegamaji eitu masesnis srautas, i vonia santykinai didesnis nei kitur ... ir t.t. g.gif
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2014 01 28, 20:18)
o negalima pvz iskart subalansuoti srautus taip, kad i miegamaji eitu masesnis srautas, i vonia santykinai didesnis nei kitur ... ir t.t.  g.gif

O kodel gi ne ,laisvai .Tik ,kad mazo energrtino poreikio name ,,vaiksto'' labai mazos temperaturos ir ju skirtumai .Mano manymu tokiame name praktiskai automatika praranda esme . g.gif Nera ka reguliuoti automatikai biggrin.gif ,bent pas mane name smile.gif ,o laidai tai isvedzioti biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2014 - 18:39
QUOTE
ir i kuri kambari desit jutikli? kaip kiti kambariai kurie be to jutiklio? vienas vaikas nores 19 laipsniu, kitas nores 22 laipsniu, miegamajame noresis 19 laipsniu, tambure 18, katilinej 18, wc 22, vonioje 23-24, priespirtyje nuo 18 iki 24. Tai vienas jutiklis bus atsakingas uz visu kambariu temperaturas. Jei taip tinka tada valio.

tai visur nustatom vienoda temperatura, o vonia, WC, tambura reguliuojam viena ir paskutini karta pagal tekejimo srauta ji padidindami/sumazindami... taip galima? tada visur laikosi stabili temp. beto vistiek niekaip neisvengsi silumos mainu kada vonioje bus +22, o kambaryje uz 7 metru +18.
pas mus, kaip pas *** ~80% langu i pietus, tai daugiau negu puse namo pastoviai gres perkaitimas smile.gif
Atsakyti
QUOTE(LokysL @ 2014 01 28, 13:42)
Jus projekta pasidarykit sildymo ir bus viskas aisku kas ir kaip. Jau zinote kad reikes termostatu laidiniu ir el. Pavaru ant ventiliu. Reiskias projekte tures buti numatyta termostatu sumontavimo vieta ant sienu, tai reiskia kad nuo tu vietu i kolektoriaus spinta tures buti nuvesti laidai nio kiekvieno termostato. You tube yra pilna video kaip daromas ir derinamas grindinis sildymas


pasidarysiu, bet turiu apsisviesti biski kas ir kaip, nes dazniausiai zmonem yra igrudama tokie mechanizmai kad tik parduot medziagas, o realiai ju nepanaudoji.

Va Korida sako kad musu mazuose namuose tai praktiskai nereikia ir kalba jo patirtis... Gal papasakosit placiau kaip ten sekasi jum su sildymo automatika..
Atsakyti