QUOTE(GoldenEye @ 2014 02 06, 20:54)
Radau tokį grafiką
Nepataikėt su grafiku, nes aktualus intervalas neįeina į šį grafiką.
QUOTE(GoldenEye @ 2014 02 06, 20:54)
Ar yra koks apčiuopiamas skirtumas, energijos sutaupyme, takrim tarp 25cm vs 35cm neoporo storio?
Taip paprastai galima palyginti 180 m2 sienų turinčiame name, kai šildome 200 dienų, o vidutinė lauko temperatūra 0C, vidaus 21C:
25cm=0.032/0.25= 0,128; 21 * 0,128 * 180 * 200d * 24val. * 60min * 60sec / 3600000 = 2322 kWh
35cm=0.032/0.35= 0,091; 21 * 0.091 * 180 * 200 *24*60*60/3600000= 1651 kWh
Sienos su 25cm per sezoną išleis 2322 kWh šilumos (1091 Lt šildant elektra)
Sienos su 35cm per sezoną išleis 1651 kWh šilumos ( 776 Lt šildant elektra)
Toliau matematika paprasta