QUOTE(ed@ @ 2014 07 02, 19:19)
Ne noriu per daug akivaizdžiai peršti savo paslaugų, bet čia tikrai tas atvejis, kur reikia kreiptis pas projektuotoją. (Juolab, jei jums už šią sistemą priskaičiavo net 12 tūkst.).
ed@, koks bebūtų, dėkoju už atsiliepimą. Iš esmės su juo viskas gerai, jūs tik neteisingai mane supratote, aš stengiausi, bet matyt vis dėl to kažkur panaudojau žodį projektas. Aišku tai nėra projektas, tai yra principinė schema, kurią aš, kaip įprastas buitinis vartotojas nupaišiau tam, kad vėliau projektuotojai galėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus patalpos apribojimus. Ir čia tikrai ne tas darbo rezultatas, už kurį iš manęs preliminariai paprašė apie 12 tLTL.
Dabar paeiliui.
Sutinku, kad sistemai reikia nustatyti tam tikrus reikalavimus, aš, kiek tai nuo manęs priklauso, pasidomėjau, tame tarpe ir šiame forume šia tema, ir surašiau balansą kaip supratau. Būtent tam, kad gauti atsiliepimą, ar turi būti ištraukimas iš kambarių. Jūsų nuomonę supratau, dėkoju. Beje, šiai dienai, tokia nuomonė vyrauja, tad ja ir vadovausiuosi.
1) Taip, įrenginys patalpintas nešildomoje patalpoje ir to norėtųsi ir pasiekti. Priežastis paprasta, nesinori į butą 2,5m aukščio dar vesti dvi apšiltintas d160 trasas. Dar ir klausimas, kur jos įeis į butą, bet apie tai vėliau. Įranga, kurią paminėjau, kaip patvirtino abudu gamintojai, tinkama šiai vietai. Ar jūs čia įžvelgiate kitus pavojus/nepatogumus?
2) Kadangi čia ne projektas, o principinė schema, tad ortakiai pavaizduoti labai apytiksliai, schematiškai. Sutinku, kelia daug neaiškumu, aiškinsiu toliau.
Per sąramą, aišku, ortakiai neįeis, jų praėjimai sienoje šalia balkono durų, ten apie 300mm sienos, tad planuojama jų praėjimus išdėstyti vertikaliai. Kitas variantas iš kitos lango pusės, bet ten trukdo šildymo sistemos stovai. Beje, šią situaciją matė vienas iš projektuotojų ir jam tai nesukėlė abejonių. Bet aš asmeniškai už variantą prie balkono durų. Jūs galite pasiūlyti kitą vietą?
Kad jau nesu specialistas, tad nesupratau, apie kokį junginį ortakių su grotelėmis kalbama. Jei tai taškai patalpos viduje, tai jau paaiškinau, kad tai labai schematiškas brėžinys. Jei išorės, tai galiu tik patvirtinti, kad ten yra problema. Patiklsinkit, prašau!
3) Taip, įrenginio vieta dar nenuspręsta, kaip ir pats įrenginys. Jei tai bus iki 400mm pločio agregatas (kas abejotina), galės stovėti ir prie durų, galų gale čia balkonas, o ne buto durys. Bet jei tai bus iš tų, kuriuos minėjau, pločio apie 580mm, tai greičiausiai bus nustumtas į balkono dešininę pusę. Kurio balkono, kol kas taip pat neaišku.
4) Bučiau labai dėkingas, jei galėtumėte pateikti savo išdėstymą. Bent patikslinkite, kuri vieta kelia jums daugiausia įtarimų.
5) Triukšmo slopintuvai numatyti prie pat įrenginio, priklausys nuo jo komponuotės, todėl jų net nepaišiau, čia tikrai bus projektuotojo galvos skausmas.
Čia truputi paaiškinsiu. Aš tikrai planuoju pasinaudoti projektuotojo darbu. Problema ta, kad, pripažinkime, ir jūs ed@ ir kiti, nenorėsit atlikti projektavimo darbus, sumontuoti sistemą, ją patikrinti ir tik paskui gauti atlygį? Todėl , savaime suprantama, ir mes vartotojai bandome apsidrausti. Štai, pavyzdžiui, aš iš vieno projektuotojo gavau preliminarų projektą labai panašu į tą, kurį pateikiau jums. Jūsų reakciją aš jau mačiau.

Tai manau panaši reakcija turi būti dabar ir mano, jei gaunu tokį rezultatą iš kitų projektuotojų. Taip?

Man iškilo daug klausimų, pasirodo, kad projektuotojas, kol negavo iš manęs pinigu, net nenori truputį galvos pasukti ir pasiūlyti tinkamą ir tikrą sprendimą, kurį jis detalizuos, jei dirbsim toliau ir už kurį aš galėčiau užsikabinti ir panorėti išleisti pinigus. Aš suprantu, kad niekas nenori dirbti už dyka, bet supraskit ir jūs, niekas nenori mokėti už nieką. Kažkas čia turi nusileisti ir mano tvirta nuomone, tai turi būti verslas, o ne klientas.
6) Taip, oro paėmimas ir išmetimas viename taške, skiriasi tik aukštis apie 1000mm. Turint omeny kai kurių projektuotojų siūlymus dėti unifikuotas groteles, kur atstumas tarp vamzdžių vos 100mm, manau čia didžiulis progresas. Vėl gi, būčiau labai dėkingas, jei pateiksite geresnį pasiūlymą.
7) Dėl ištraukimų jau išsiaiškinom. Suprantu tuos, kas turi 600m3/h gartraukį, šiaip ir pats tokį virtuvėje planuoju, juk apie tai pažymėjau, bet manau aš, asmeniškai, ir nuo tų 35m3/h šypsosiuos, nes dabar neturiu išvis NIEKO.

Čia, aišku, kalambūras. Bet jei rimtai, dar kartą, aš ne specialistas, ir man sunku pajusti, daug tai ar mažai. Būtent todėl ir pateikiau xls bylą. Dėkoju už informaciją, reikia mesti ištraukymą į virtuvę. Turiu abejones dėl skersvėjų iš kambarių į virtuvę. Nuo kokių oro apimčių tai gali tapti problema?
a) Aišku, kad niekas neskaičiavo, tai jau turbūt akivaizdu. Buvo primestas bendrais bruožais, grindžiant surinkta informacija. Šiaip aš labai norėčiau, kad projektas tikrai būtų taip gerai apskaičiuotas, tik bijau kad už tokį projektą bus paprašyta didžioji dalis tos 12 tLTL sąmatos.
Dar paaiškinsiu. Aš suprantu ir jūsų, kaip projektuotojo, interesą ir neatmetu jokių galimybių

Bet esu susijęs su ekonominiu kontrolingų, tad vargu ar ta preliminari 12 tLTL sąmata nesukūdės

Iš kitos pusės, esu padorus žmogus ir tikrai sumokėsiu kiekvieną uždirbtą centą.

Na garsas, mano atveju, mane domina tikrai nedaugiausiai. Jūs norit pasakyti, kad ventiliatorių garsas nepriklauso nuo jų apkrovos, sukimosi greičio?

Su jūsų kitais teiginiais taip pat sutinku.
c) Jūs norit pasakyti, kad ventiliatorių guoliai nusidėvės nepriklausomai, kiek apsukų jie padarys per vienodą laiko tarpą?

Su jūsų kitu teiginiu visiškai sutinku, tai yra labai svarbu.
Na, kaip jau išsiaiškinome, aš nieko prieš jūsų "peršimą" neturiu. O jūs nieko prieš mano pageidauto bendradarbiavimo principo?

Ir dar, mane domina tik vienas kontraktorius, kuris viską ir organizuos ir pagal sutartį atsakys už viso projekto rezultatą. Veiksmas Klaipėdoje.