QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 10 31, 20:49)
Teno neturi, sake dirba iki -15, po to reiktu isjungti.. bet tu -15dienu buna nedaug...
Yra kondencato nubegimas, bet man jis nemaiso, turiu kur ji nuvesti.
Pažiūrėjau charakteristikas. Daug nesigilinant kilo klausimas prie kiek Pa šis rekupas sukuria 290м3/h ? Ar ten 290Pa prie kažkokio X debito?
-15 būna nedaug dienų, o kaip vyksta vėdinimas pvz. prie -5, klausėt? El. teno nėra, o kadangi nuo 0 ir žemiau plokšteliniai šilumokaičiai apšalinėja, vadinasi ledas tirpinamas disbalansuojant srautus. Aš manau, kad prie minuso šilumokaitis apšerkšnija nuolatos ir rekupas praktiškai visą laiką dirbs sumažines padavimą/padidinęs ištraukimą. Kuo didesnis minusas lauke, tuo didesnis disbalansas. Toks darbo režimas reiškia, kad žiemą į namus bus paduodamas šaltas oras. Rašo temperatūrinis efektyvus iki 94%. Galbūt toks ir yra, bet tik prie teigiamos lauko temperatūros. Prie -5 bus 50%, prie -10 bus 20%. Prie -15 bus 0%, kadangi dirbs tik ištraukimo ventiliatorius. Man tokio rekupo nereikėtų, kad ir koks pigus jis būtų.
Lietuvos klimatui tik rotorinis rekupas, jeigu nėra imtasi priemonių orui prieš rekupą pašildyti. Komfovent, Salda, SystemAir, Dantherm, Flexit ir dar turbūt daugiau yra parduodamų Lietuvoje.