QUOTE(saaba @ 2014 03 28, 21:40)
Aptarinėjom sistemas su lanksčių ortakių sistemomis. Dabar kai tiksliai nusprendėm projektuoti su šia sistema ...
Žodžiu kalbėta su šių sistemų siūlytoju ir gauti tokie punktai apie šių sistemų gamintojų skirtumus:
1. Lenkų ortakiai mėlyni, Olandų- balti...
Superoriginalus būdas rinktis ortakius - pagal spalvą!
Matyt, iš tikro gerai padirbėjo marketologai.
O gal pabandykite pagalvoti savo galva. Kad ortakyje būtų minimalus oro pasipriešinimas (ir kiltų kuo mažesnis garsas), reikėtų kad oras judėtų tiesiai, be turbulencijos, kuo mažiau kabindamas pasitaikančios kliūtys (tame tarpe ir - ortakio sieneles). Pažiūrėkite ir didelio ortakio pjūvį! Jo laisvas plotas, kur oras nesiliečia su sienelėmis yra dešimtimis kartų didesnis negu tie fragmentai iš kraštų, kur oras judėdamas trinasi su senelėmis. Dėl to ir gaunasi, kad kuo mažesnis ortakio skersmuo, tuo didesnį triukšmą kelia judantis oras.Pvz. 80mm ortakyje judant 2 m/s greičiu, keliamas garsas jau viršija 35 dB. O kai skersmuo 200 mm, tai tam kad pasiektų 35 dB, oras turi judėti 1.5 karto greičiau - 3m/s.
Be to, padidinant skersmenį vos porą sm., plotas padidėja dvigubai. Vat ir, gaunasi, kad jei per 125 mm skersmens ortakį galima be triukšmo (<35dB) praleisti ~110m3/h, tai per ortakį, kurio skersmuo yra 80мм - tik 35m3/h.
O jei kalbėti apie jūsų pasirinktus lanksčius ortakius, tai viskas yra dar blogiau. Jų vidinis skersmuo yra vos 60 mm. Jei bandyti praleisti per tokį bent 35 m3/h, tai gausime greiti ~3m/s ir pasipriešinimas sudarytų ne 0.5-0.7 Pa/m, kaip dažniausiai projektuojama, o - 6 (!) kartus didesnis - 3 Pa/m. Ir tai - su sąlyga, kad vidinis paviršius būtų toks pats lygus kaip skarda. Bet, visi žinom, kad taip nėra
Aš jau nekalbu apie kainą. Kas pigiau: pravesti vieną d160mm ortakį, per kurį laisvai praeis ~220m3/h oro (arba - 700m3/h, jei taikyti tokį pat spaudimą, kaip ir lanksčiuose ortakiuose), arba - vietoje jo sudėti 8 vnt. (20 - jei kalbam apie 700m3/h) d80mm žarnų?
Tad, galite bandyti išradinėti dviratį kiek jums sveikata leis, tačiau fizikos dėsnių ne nuginčysi: jei nori kad oras judėtų tyliai ir nereikalautu kelis kartus didesnio spaudimo (ir elektros sąnaudų) iš ventiliatoriaus - reikia didelio ir lygaus ortakio. Gal geriau mesti bandymus prapūsti orą per prastai tam pritaikytas priemones ir pagalvoti apie tai, kaip galima grakščiai paslėpti ortakius į pasirinktą patalpų dizainą?