Labai dėkingas už konsultaciją. Kažkaip kuo toliau tuo labiau įsitikinu, kad daugelis pardavėjų ir montuotojų labai galvos nesuka ir siūlo galingesnius katilus nesigilinę į situaciją.
QUOTE(gediminas_ @ 2015 02 15, 19:40)
Labai dėkingas už konsultaciją. Kažkaip kuo toliau tuo labiau įsitikinu, kad daugelis pardavėjų ir montuotojų labai galvos nesuka ir siūlo galingesnius katilus nesigilinę į situaciją.
Negaila, laiko daug nekainavo

Ar yra toks granulinis katilas, kuris pagal kambario termostata prisildo patalpas tarkim iki 22, ir uzsigesina, uzsikuria pats tada kai kamb.temp.nukrenta tarkim iki 21..jei yra tai koks tai katilas?
QUOTE(_wHiTe RoSe_ @ 2015 03 16, 13:01)
Ar yra toks granulinis katilas, kuris pagal kambario termostata prisildo patalpas tarkim iki 22, ir uzsigesina, uzsikuria pats tada kai kamb.temp.nukrenta tarkim iki 21..jei yra tai koks tai katilas?
musu SmartFire modeliai gali - reikia tik kambario termostato, rekomenduociau tarkim belaidi:
http://www.lemona.lt...tem&i_id=105543
QUOTE(Paliukas @ 2015 03 16, 12:51)
musu SmartFire modeliai gali - reikia tik kambario termostato, rekomenduociau tarkim belaidi:
http://www.lemona.lt...tem&i_id=105543
http://www.lemona.lt...tem&i_id=105543
o kad katilas sitaip dirbtu, reikia, kad jis turetu automatini uzsikurima ir uzsigesinima ar dar reikia, kad ir katilas butu protingas?nes mes turim promatic wdc20 valdikli pagal lauko temp.dirbanti ir t.t., ir mastom gal pirkti pigesni katila be sio valdiklio parametru..ar as klystu?
QUOTE(_wHiTe RoSe_ @ 2015 03 16, 14:58)
o kad katilas sitaip dirbtu, reikia, kad jis turetu automatini uzsikurima ir uzsigesinima ar dar reikia, kad ir katilas butu protingas?nes mes turim promatic wdc20 valdikli pagal lauko temp.dirbanti ir t.t., ir mastom gal pirkti pigesni katila be sio valdiklio parametru..ar as klystu?
jeigu valdiklis gali 'imituoti' kambario termostato signala 'nebereikia sildyti' - galite pasilikti
jeigu ne - tada katilas nezinos kad namuose pasiekta uzduota temperatura
ir taip - katilas turi pats uzsikurti ir uzsigesinti, priesingu atveju nera galimybes nutraukti veikimo procesa
O cia kazkokia Smart Fire 11 komplektacija atskira be integruoto bunkerio?

QUOTE(robertuxas @ 2015 03 19, 12:03)
cia bunkeris didysis nuimtas - likes 32ltr
susuktas didysis bunkeris kartas nuo karto papildo 32ltr bunkeriuka (kai jame nukrenta kuro lygis - automatiskai) is kurio imamas kuras degimui
viskas isskyrus bunkerio dydi islieka tas pats (koplektacija)
persikelia tik valdymo ekranas ir tiek
katilo 'ugis' tampa 120cm
net ir kaina lieka ta pati (del numazinamo didziojo bunkerio - atsiminusuoja, del papildomo sneko ir jutiklio - prisipliusuoja) kaip ir standartinio
va cia ir visas smagumas tame kad galite uztikrinti ilgam ilgam laikui nepriejima prie katilo

cia aiskiau:
Laba diena, kreipiuosi ir as i profus
Paliukai, reikia jusu pagalbos pasirenkant peciu
Noretusi, kad reiktu kuo maziau laiko jam skirt ir kaip peckuriui nesiblaskyti
Aisku, atsizvelgiant ir i islaidas. Dujinis atkrenta, nes nera duju, geoterminis
Taigi namas 1 auksto su mansarda, bendras plotas 182m2, is jo 26 garazas ir katiline. Tai sildyti lieka 156 m2. Pirmas aukstas~ 81m2, sildymas grindinis ( ~ 21,5m2) ir radijatoriai ~60m2;lubos 2,5m aukscio. Mansarda viso~72m2; 10m2 - grindinis, kitur radijatoriai. Lubos irgi 2,5m (mansardoj aisku krastuose 1,6m). Namas is blokeliu, apsildytas polisterolu 20cm, aptinkuotas; stogas 25 cm akmens vata. Taip pat butu ruosiamas karstas vanduo,manome boilerio reiktu 200 l. Nezinau kokiu dar duomenu reiketu
Zodziu laukiu jusu siulymo, pliusu, minusu ir kodel butent jusu pasirinkti. Mums pasiule kombinuota http://metalfachtg.c.../kotly/seg-bio/





QUOTE(*rami* @ 2015 03 27, 11:45)
Laba diena, kreipiuosi ir as i profus
Paliukai, reikia jusu pagalbos pasirenkant peciu
Noretusi, kad reiktu kuo maziau laiko jam skirt ir kaip peckuriui nesiblaskyti
Aisku, atsizvelgiant ir i islaidas. Dujinis atkrenta, nes nera duju, geoterminis
Taigi namas 1 auksto su mansarda, bendras plotas 182m2, is jo 26 garazas ir katiline. Tai sildyti lieka 156 m2. Pirmas aukstas~ 81m2, sildymas grindinis ( ~ 21,5m2) ir radijatoriai ~60m2;lubos 2,5m aukscio. Mansarda viso~72m2; 10m2 - grindinis, kitur radijatoriai. Lubos irgi 2,5m (mansardoj aisku krastuose 1,6m). Namas is blokeliu, apsildytas polisterolu 20cm, aptinkuotas; stogas 25 cm akmens vata. Taip pat butu ruosiamas karstas vanduo,manome boilerio reiktu 200 l. Nezinau kokiu dar duomenu reiketu
Zodziu laukiu jusu siulymo, pliusu, minusu ir kodel butent jusu pasirinkti. Mums pasiule kombinuota http://metalfachtg.c.../kotly/seg-bio/





Laba diena,
Pagal tai ką pateikėte preliminarus energetinis galios poreikis per šalčius būtų 6.5kW
nerizikuoju +30% = 8.5kW
turite dairytis aplink 10kW galios katilus,
Kadangi poreikis nedidelis, būtų gerai jeigu katilas galėtų užsigesinti, o kai reikia užsikurti (pvz. tokios dienos kaip šiandien).
Kiekvienas girs savo produktą, todėl butu negražu rašyti kuom mūsų SmartFire geresni už kitų.
Bet mano nuomone gerai kai katilas pats išsivalo šilumokaitį ir kai pats išsivalo degiklį - tiek pardavėjui tiek vartotojui nuo galvos nukrenta daugiau klausimų
QUOTE(Paliukas @ 2015 03 27, 12:18)
Laba diena,
Pagal tai ką pateikėte preliminarus energetinis galios poreikis per šalčius būtų 6.5kW
nerizikuoju +30% = 8.5kW
turite dairytis aplink 10kW galios katilus,
...
Pagal tai ką pateikėte preliminarus energetinis galios poreikis per šalčius būtų 6.5kW
nerizikuoju +30% = 8.5kW
turite dairytis aplink 10kW galios katilus,
...
aciu