Įkraunama...
Įkraunama...

Santechniko patarimai - II

QUOTE(BangaS @ 2014 07 17, 11:15)
Nuolydį formuoja dar liejant plokščią pamatą, nes ant jo užtrinto paviršiaus dažnai yra montuojama ar klijuojama grindų danga ir papildomam nuolydžių formavimui neužtenka aukščio arba reikia daryti slenkstį/peraukštėjimą.

Armatūrą galima nuleisti ir šiek tiek žemiau pvz nededant toje vietoje "gyvatės" ir surišant apatinį tinklą su viršutiniu viela taip kad viršutinis nusileistų kokiais 3-4 cm.  Tik viršutinė bus d10-d12, o apatinė d8 ir gali tekti papildomai palenkti armatūrą jeigu nenorėtų nuo savo svorio linkti viršutinis tinklas.  Čia vos 2 m2  plotas, kur reikia pažeminti tinklą. Sienos aplinkui, tai nėra kritinė zona su dideliais langais ar kolonomis šalia, dėl to PP tvirtumas nenukentės.

Aš jokių nuolydžių nesuformavau dėl paprastumo. Visas paviršius lygus.
Tech. patalpą/skalbyklą tikriausiai darysiu su nuožulniu 2-3 cm slenksčiu, o viduje bus gal vos vos su nuolydžiu į sienos pusę dėl paprastumo ir ten išbėgimas. Dėl vienkartinės avarijos neverta taip vargti formuojant ir klijuojant plyteles su nuolydžiu į centrą, čia gi ne dušas.

O išliejus PP grindų konstrukcijos daromos kokios? Jeigu nesibetonuoja, štai ir atsakymas, kad arba nuolydžio reikėtų liejant PP(kas yra daug paruošiamojo darbo) arba liejasi betonas katilinėje nuolydžio formavimui. Sakyčiau trapui tokioje patalpoje užtektų ir iki 1mx1m suformuoto nuolydžio.
Atsakyti
Ar reikia izoliuoti karsto ir salto vandentiekio vamzdzius jeigu jie bus paslepti grindu siltinimo sluoksnyje?

Kokiame aukstyje standartiskai paliekami visi ivadai kriauklems, wc?
Atsakyti
klausimas prie santechnikos smile.gif
san. mazgu hidroizoliavimas... pas mus bus dusas, o ne duso kabina, tai klausimas del mastiku:
kauciukine hidroizoliacija knauf, 15 kg - 145 lt
venkomponente hidroizoliacine mastika sakret, 20 kg - 159 lt
dispersine bitumo kauciuko mastika Dysperbit, 10 kg - 25 lt

kainos skiriasi nevaikiskai, o mums hidroizoliuoti reikes ~30 kv.m, tai kam svaistyti pinigus? ar visdelto yra skirtumas? g.gif
Atsakyti
Sveiki, pas mus bute trūko vamzdis (taip spėju, nes pradėjo purkšti vanduo ir užliejo grindis. Užsukus vandenį niekas nebebėga). Spėju, kad reikia santechniko pagalbos, ar į kokias avarines tarnybas kreiptis? Nežinau, nes niekad neteko susidurti. Gal galėtumėt rekomenduoti, kas galėtų padėti? Reikėtų patikimo santechniko kontaktų (Vilniuje).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo agnoosia: 22 liepos 2014 - 21:24
QUOTE(agnoosia @ 2014 07 22, 22:20)
Sveiki, pas mus bute trūko vamzdis (taip spėju, nes pradėjo purkšti vanduo ir užliejo grindis. Užsukus vandenį niekas nebebėga). Spėju, kad reikia santechniko pagalbos, ar į kokias avarines tarnybas kreiptis? Nežinau, nes niekad neteko susidurti. Gal galėtumėt rekomenduoti, kas galėtų padėti? Reikėtų patikimo santechniko kontaktų (Vilniuje).


Nebandei kreiptis į UAB "Avarija"?

AVARINĖ TARNYBA 8-5-20 60 111

Daugiau info:
http://www.avarija24.lt/
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2014 07 22, 22:35)
Nebandei kreiptis į UAB "Avarija"?

AVARINĖ TARNYBA 8-5-20 60 111

Daugiau info:
http://www.avarija24.lt/

iskilo cia toks klausimas.... kaip name pastebesi kad leidzia vandentiekis? ta pasme jei vanduo begs, tai i pamata, is apacios niekas nepasiskus atejes blink.gif lotuliukas.gif iskritikavo cia sveciai musu PPR vandentiekio sistema, tai uzsigruzine dabar esam blink.gif
Atsakyti
kodel PPR blogai?
kaip tik lituokli atsisiunciau, ruosiuos lituoti.
Katiline buvau padares aprisima visa jais - viskas liuxs. Nebent nemadingas biggrin.gif

QUOTE(Loreciukaz @ 2014 08 04, 20:24)
iskilo cia toks klausimas.... kaip name pastebesi kad leidzia vandentiekis? ta pasme jei vanduo begs, tai i pamata, is apacios niekas nepasiskus atejes  blink.gif  lotuliukas.gif iskritikavo cia sveciai musu PPR vandentiekio sistema, tai uzsigruzine dabar esam  blink.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo arkava: 04 rugpjūčio 2014 - 21:38

aš su klausimu. Planuojam keisti radiatorius bute. Užsisakėm planą iš bendriją aptarnaujančios įmonės. Norim pirkti radiatorius, bet va kažkaip suabejojom dėl skaičiavimų:
user posted image

user posted image

user posted image

blokinis namas, vidurinė laiptynė, 4 ir 5 aukštas. Namas nerenovuotas.

Negi tikrai reikia tokių mažų (mažo pajėgumo) radiatorių? Kiek esu skaičius tai 100W vienam kv.metrui. Tai čia kambariams geroookai mažesnius nurodo.


o geriausiai, kad vis tik nuvarėm jau į kelias vietas kur prekiauja pirkti, ir ten iškart- kam tokius mažus perkat? Čia tik wc apšildyti. Kai sakom, kad pagal projekto galią turi būti tokie tai visi gūžčioja pečiais ir vis tiek siūlo pagal kvadratus. Bet tai jei mes tokius nusipirksim, nepriduosim paskui doh.gif
Atsakyti
QUOTE(Elzė @ 2014 08 09, 20:44)
aš su klausimu. Planuojam keisti radiatorius bute. Užsisakėm planą iš bendriją aptarnaujančios įmonės. Norim pirkti radiatorius, bet va kažkaip suabejojom dėl skaičiavimų:
user posted image

user posted image

user posted image

blokinis namas, vidurinė laiptynė, 4 ir 5 aukštas. Namas nerenovuotas.

Negi tikrai reikia tokių mažų (mažo pajėgumo) radiatorių? Kiek esu skaičius  tai 100W vienam kv.metrui. Tai čia kambariams geroookai mažesnius nurodo.
o geriausiai, kad vis tik nuvarėm jau į kelias vietas kur prekiauja pirkti, ir ten iškart- kam tokius mažus perkat? Čia tik wc apšildyti. Kai sakom, kad pagal projekto galią turi būti tokie tai visi gūžčioja pečiais ir vis tiek siūlo pagal kvadratus. Bet tai jei mes tokius nusipirksim, nepriduosim paskui  doh.gif


Kažkaip nesitiki, kad tokio mažo galingumo gali reikėti. Kas pirmiausiai krenta į akis, tai šildymui naudojama skaičiuojamoji šilumnešio temperatūra 95C-70C laipsnių. Su tokiomis šildymo temperatūromis, gal būt ir užtektų, bet tikrai nesitiki, kad šiais laikais į radiatorius paduodamos tokios projektinės temperatūros. Tarybinais laikais, kai pamenu, iš tikrųjų, radiatoriai būdavo tokie karšti, kad rankas prikišęs galėdavai ndegti, šiais laikais prikišęs ranką prie radiatoriaus, vos jauti šilumą.

Atsakyti
SWveiki,

Gal ir kvailai nuskambės klausimas, bet esu dar tik visko pradžioje...
Įsigijome dalį namo. Žiemą ten negyvena niekas. Yra atvestas miesto šaltas vanduo iki namo. Jei prijungsiu vandenį prie toleto, kriauklės ir pan... ką daryti žiemą, kad neužšaltų ir nesuskaldytų pvz klozeto? Kažkaip išleisti? Planuoju ten gyventi tik šiltuoju laikotarpiu..

Kaip protingiausia susidėlioti vandentiekio/kanalizacijos sistemą name, kuris žiemą yra nešildomas?
Atsakyti
QUOTE(gintarass @ 2014 07 17, 18:56)
O išliejus PP grindų konstrukcijos daromos kokios? Jeigu nesibetonuoja, štai ir atsakymas, kad arba nuolydžio reikėtų liejant PP(kas yra daug paruošiamojo darbo) arba liejasi betonas katilinėje nuolydžio formavimui. Sakyčiau trapui tokioje patalpoje užtektų ir iki 1mx1m suformuoto nuolydžio.

Turėjau galvoje, kad nuolydi reikiamose vietose turi suformuoti PP betonuotojai kai lygina šviežiai išpiltą betoną. Trapus reikia tiksliai ir tvirtai pritvirtinti, bei uždengti nuo betono, kaip ir kitus vamzdžius kyšančius iš pamato.
QUOTE(kristinka_2010 @ 2014 07 20, 21:08)
Ar reikia izoliuoti karsto ir salto vandentiekio vamzdzius jeigu jie bus paslepti grindu siltinimo sluoksnyje?

Karšto vandens vamzdį geriau izoliuoti vatos su folija kevalu jeigu bus virš +50C temperatūra. Suspaustas putplastis gali suminkštėti pašildžius iki +70C ilgesnį laiką.
Šalto nereikia.
Atsakyti
Sveiki, domina sildymo vamzdyno bandymas suspaustu oru.
Kaip jis atliekamas, iki kokio slegio galima sukelti slegi, kokia slegio kritimo tolerancija.

As i vamzdyna pripuciau 2 atmosferu slegi, per 12 val. slegis nukrito 0.2 atmosferos, ir dabar rodo 1,8 atmosferos. Tai vamzdyno bandymas sekmingas, ar reikia ziureti kur leidzia?
Atsakyti