QUOTE(BangaS @ 2014 07 17, 11:15)
Nuolydį formuoja dar liejant plokščią pamatą, nes ant jo užtrinto paviršiaus dažnai yra montuojama ar klijuojama grindų danga ir papildomam nuolydžių formavimui neužtenka aukščio arba reikia daryti slenkstį/peraukštėjimą.
Armatūrą galima nuleisti ir šiek tiek žemiau pvz nededant toje vietoje "gyvatės" ir surišant apatinį tinklą su viršutiniu viela taip kad viršutinis nusileistų kokiais 3-4 cm. Tik viršutinė bus d10-d12, o apatinė d8 ir gali tekti papildomai palenkti armatūrą jeigu nenorėtų nuo savo svorio linkti viršutinis tinklas. Čia vos 2 m2 plotas, kur reikia pažeminti tinklą. Sienos aplinkui, tai nėra kritinė zona su dideliais langais ar kolonomis šalia, dėl to PP tvirtumas nenukentės.
Aš jokių nuolydžių nesuformavau dėl paprastumo. Visas paviršius lygus.
Tech. patalpą/skalbyklą tikriausiai darysiu su nuožulniu 2-3 cm slenksčiu, o viduje bus gal vos vos su nuolydžiu į sienos pusę dėl paprastumo ir ten išbėgimas. Dėl vienkartinės avarijos neverta taip vargti formuojant ir klijuojant plyteles su nuolydžiu į centrą, čia gi ne dušas.
Armatūrą galima nuleisti ir šiek tiek žemiau pvz nededant toje vietoje "gyvatės" ir surišant apatinį tinklą su viršutiniu viela taip kad viršutinis nusileistų kokiais 3-4 cm. Tik viršutinė bus d10-d12, o apatinė d8 ir gali tekti papildomai palenkti armatūrą jeigu nenorėtų nuo savo svorio linkti viršutinis tinklas. Čia vos 2 m2 plotas, kur reikia pažeminti tinklą. Sienos aplinkui, tai nėra kritinė zona su dideliais langais ar kolonomis šalia, dėl to PP tvirtumas nenukentės.
Aš jokių nuolydžių nesuformavau dėl paprastumo. Visas paviršius lygus.
Tech. patalpą/skalbyklą tikriausiai darysiu su nuožulniu 2-3 cm slenksčiu, o viduje bus gal vos vos su nuolydžiu į sienos pusę dėl paprastumo ir ten išbėgimas. Dėl vienkartinės avarijos neverta taip vargti formuojant ir klijuojant plyteles su nuolydžiu į centrą, čia gi ne dušas.
O išliejus PP grindų konstrukcijos daromos kokios? Jeigu nesibetonuoja, štai ir atsakymas, kad arba nuolydžio reikėtų liejant PP(kas yra daug paruošiamojo darbo) arba liejasi betonas katilinėje nuolydžio formavimui. Sakyčiau trapui tokioje patalpoje užtektų ir iki 1mx1m suformuoto nuolydžio.