QUOTE(Verteris @ 2015 01 23, 14:43)
Vamzdynas vandentieko (visas) nuorintas ar dar yra jame krūva oro? Buvau pastebėjęs pas save panašu efektą - dėl vandens spaudimo pakitimų vanduo per skaitliuką pirmyn/atgal vaikšto ir jis kažkiek judina skaitliuko sparnuotę. Turbūt dėl mentelių asimetriškumo ar apskritai skaitliuko konstrukcijos pirmyn sugeba prasukti daugiau, nei judėdamas atgal. Gal tiesiog užsukti įvadinį ventilį ir galvos nesukti, kol vandens nereikia?

nuorintas. Tai dabar uzsuktas...
Atsakyti
Mąstau, kad tikriausiai pasiprabanginsiu, ir pasidarysiu karšto vandens recirkuliaciją. Pirma mintis, kaip tas galėtų būti realizuota:
[attachmentid=233829]
Tokia schema turint omenyje, kad norėčiau be jokių paslėptų sujungimų.
Taigi kiekvienoje patalpoje, kur ateina vanduo - po kolektorių. Kolektoriams vieta numatyta būtų už kriauklės spintelės. Recirkuliacija vyktų tik iki kolektorių, bet kadangi nuo kriauklės spintelės iki tolimiausio galinio taško (vonios) max 2 m, tai bėda gal nedidelė. Ar kaip kitaip realizuojamas karšto vandens recirkuliacinis vamzdynas?

O dėl pačios recirkuliacijos veikimo/neveikimo automatizavimo, tai po paskutinių apmąstymų manau, kad nieko gudraus daryti ko gero neverta. Vamzdynai bus vis tiek apšiltinti, nuostoliai per vamzdynus ne kosminiai. O ir tie patys nuostoliai liks namie. Žiemą prisidės prie šildymo, o vasarą su mano planuojamais kolektorių kiekiais, energijos taupyti nebus prasmės. Keletas vatų siurbliuko el. sąnaudų - irgi neatrodo kad būtų dėl ko galvą sukti.
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2015 01 23, 22:27)
Mąstau, kad tikriausiai pasiprabanginsiu, ir pasidarysiu karšto vandens recirkuliaciją. Pirma mintis, kaip tas galėtų būti realizuota:
....

O nemastei, kad pasotvi karsto h2o cirkuliacija reikalus papildomu dasildymo. Gal vertetu pamastytui, kad pvz ijungus sviesos jungikli vonioj ar WC - isijungia cirkuliacinis siurbliukas kokiom 2-5 min - ir jau kai reikia - is ciaupo bega kartstas vanduo g.gif
Atsakyti
Sveiki,

Alsuoklis. Kaip su jais yra, ar uztenka namui (dvieju aukstu) automatinio alsuoklio (arba keliu ju ant tolimiausiu atsaku) kuris neiskeliamas i palepe, t.y. lieka vonios ar WC patalpoje?

Du skirtingi santechnikai primygtinai siulo kisti kanaleikos atsaka i nenaudojama vedinimo sachta, mol bus uztikrintai.

Pats masciau sitas perteklines vent sachtas uzpusti ekovata ir pamirsti, o alsuoklius naudoti automatinius.
Atsakyti
QUOTE(VilkasPilkas @ 2015 01 28, 12:52)
Sveiki,

Alsuoklis. Kaip su jais yra,  ar uztenka namui (dvieju aukstu) automatinio alsuoklio (arba keliu ju ant tolimiausiu atsaku) kuris neiskeliamas i palepe, t.y. lieka vonios ar WC patalpoje?

Du skirtingi santechnikai primygtinai siulo kisti kanaleikos atsaka i nenaudojama vedinimo sachta, mol bus uztikrintai.

Pats masciau sitas perteklines vent sachtas uzpusti ekovata ir pamirsti, o alsuoklius naudoti  automatinius.

O tai jei kelti stova sahta aukstyn, uzdeti alsuokli ir po to uzpusti jaja eko vata ar kita izoliacine medziaga pvz. vermikulito miltais ar dar kita...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2015 - 12:05
QUOTE(korida @ 2015 01 28, 12:02)
O tai jei kelti  stova sahta aukstyn, uzdeti alsuokli  ir po to uzpusti jaja eko vata ar kita izoliacine medziaga pvz. vermikulito miltais ar dar kita...


Irgi variantas, t.y. iskelti ne automatini o kaip suprantu paprasta alsuokli ir sachta apsiltinti.
Atsakyti
QUOTE(darius333 @ 2015 01 25, 11:18)
O nemastei, kad pasotvi karsto h2o cirkuliacija reikalus papildomu dasildymo. Gal vertetu pamastytui, kad pvz ijungus sviesos jungikli vonioj ar WC - isijungia cirkuliacinis siurbliukas kokiom 2-5 min - ir jau kai reikia - is ciaupo bega kartstas vanduo g.gif


Sakyčiau visai vykusi mintis.
Papildyta:
QUOTE(VilkasPilkas @ 2015 01 28, 10:52)
Sveiki,

Alsuoklis. Kaip su jais yra,  ar uztenka namui (dvieju aukstu) automatinio alsuoklio (arba keliu ju ant tolimiausiu atsaku) kuris neiskeliamas i palepe, t.y. lieka vonios ar WC patalpoje?

Du skirtingi santechnikai primygtinai siulo kisti kanaleikos atsaka i nenaudojama vedinimo sachta, mol bus uztikrintai.

Pats masciau sitas perteklines vent sachtas uzpusti ekovata ir pamirsti, o alsuoklius naudoti  automatinius.



Aš tik už automatinius alsuoklius. Jei namas chruščiovkės laikų, tai dar viena atšaka į lauką, nekertanti jokio apšiltinimo sluoksnio kaip ir nelabai jaučiasi.

Visai kitas reikalas šiuolaikiniame apšiltintame ir sandariame name. Kuo apšiltinimo sluoksnis storesnis, tuo labiau jausis toks jo subadymas.

Gal chruščiovkės laikų sprendimus palikime cruščiovkėms, o šiuolaikiniams namams naudokime šiuolaikinius sprendimus.

Tiesa, kategoriškai nesiūlau į šį mazgą pažiūrėti atsainiai ir statyti alsuoklį už ~10 Eur. Šiam mazgui reikėtų išleisti bent jau kokią 60 Eur, renkantis iš patikimų gamintojų.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2015 01 28, 12:02)
O tai jei kelti  stova sahta aukstyn, uzdeti alsuokli  ir po to uzpusti jaja eko vata ar kita izoliacine medziaga pvz. vermikulito miltais ar dar kita...


Alsuoklį statyti lauke?

turim abiejų sprendimų blogiausias puses.
1. vis tiek kirstas apšiltinimo sluoksnis.
2. išlieka alsuoklis ir atitinkamai išlieka strigimo rizika.


Jei jau rinktis, tai arba vieną sprendimą, arba kitą.
Papildyta:
QUOTE(VilkasPilkas @ 2015 01 28, 13:50)
Irgi variantas, t.y. iskelti ne automatini o kaip suprantu paprasta alsuokli ir sachta apsiltinti.


Jei iškelsi šachtą aukštyn ir ją tikrai gerai apšiltinsi, šaltas lauko oras ateis iki pat kanalizacijos sifonų nesušilęs. Matau grėsmę užšaldyti kanalizacijos sifonuose esantį vandenį.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 28 sausio 2015 - 14:13
QUOTE(mintas @ 2015 01 28, 16:19)

Alsuoklį statyti lauke?


Jei iškelsi šachtą aukštyn ir ją tikrai gerai apšiltinsi, šaltas lauko oras ateis iki pat kanalizacijos sifonų nesušilęs.

Taip, lauke po apskardinimo kamineliu ,nes toksai jau yra smile.gif .O todel ,kad saltis vamzdziu ,be reikalo kai to nereikia nesileistu žemyn ,. todel stayciau sau tik pigu alsuokli 50mm Uzstrigimo atveju pakeisti man nebutu problema ir nesmirdetu namie smile.gif .
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2015 01 28, 16:19)


Matau grėsmę užšaldyti kanalizacijos sifonuose esantį vandenį.

Mintai, negi tiki ka pasakiai ? praradai realu nuovokos jausma ? Zinai kiek namu potvyniais isetu biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 28, 14:36)
Mintai, negi tiki ka pasakiai ? praradai realu nuovokos jausma ?


Žinok tikiu. Niuansai, kaip įvadas bus apšiltintas, koks jo ilgis iki pirmo sifono ir kokia lauko temperatūra. Sužaidus su atitinkamais skaičiukais manau realu užšaldyti vandenį sifone. Čia jei nėra automatinio alsuoklio viršuje. Alsuoklis šią riziką stipriai sumažintų, bet jei jau jį statyti, tai tik viduje.

QUOTE
Zinai kiek namu potvyniais isetu  biggrin.gif


Pala, matau tu neatkreipei dėmesio į kanalziacijos vamzdžio apšiltinimą.

Jei jis neapšiltintas, tai oras jame sušyla per pirmą metrą-du. Užšalimo rizikos absoliučiai nėra. Rizika pradeda rastis tik tuomet, kai mes pradedame apšiltinti vamzdį, ir kanalizacijos vamzdyje esantis oras vis mažiau sušildomas, tuomet jis šiluma pradeda nuiminėti tik iš kanalizacijos sifone esančio vandens.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 28 sausio 2015 - 14:46
QUOTE(mintas @ 2015 01 28, 16:43)
Žinok tikiu. Niuansai, kaip įvadas bus apšiltintas, koks jo ilgis iki pirmo sifono ir kokia lauko temperatūra. Sužaidus su atitinkamais skaičiukais manau realu užšaldyti vandenį sifone. Čia jei nėra automatinio alsuoklio viršuje. Alsuoklis šią riziką stipriai sumažintų, bet jei jau jį statyti, tai tik viduje.

Gi zinai kokia temperatura po namu zemeje ir kokia galia ji turi susildyti ora 100mm vamzdyje . Net mano ortakis rekupui paimti is lauko siltintas 5cm apie metra ir tai susyla oras 1 laipsniu prie 150kubu .
Kiek kubu isivaizduoji patrauks tavo alsuoklis pasikus ,ar is vis spes daeiti iki puse magistrales ... biggrin.gif truputi atsibusk
Pas mane seniai turejo būti uzsale per du metus ,dabar is vis ji panaikinau biggrin.gif ,nes vieno auksto namui net nereikia jo
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2015 01 28, 16:43)
Pala, matau tu neatkreipei dėmesio į kanalziacijos vamzdžio apšiltinimą.

Jei jis neapšiltintas, tai oras jame sušyla per pirmą metrą-du. Užšalimo rizikos absoliučiai nėra. Rizika pradeda rastis tik tuomet, kai mes pradedame apšiltinti vamzdį, ir kanalizacijos vamzdyje esantis oras vis mažiau sušildomas, tuomet jis šiluma pradeda nuiminėti tik iš kanalizacijos sifone esančio vandens.


Kanlizacijos vamzdis sildomas ji supancios aplinkos tai yra sienu ,grindu visos bendros termo mases , o netik sifone esancio vandens smile.gif o be to koie oro kiekiai ir tik atsirandantys kai siki antrame aukste ir nuleidineji l.daug vandens...
Pateikiau pvz su nepilnu metru iki rekupo ateinanciu oru o cia dar visu kaminu per 3 aukstus ir per zeme ir kokie ,,debitai''
Nezinau maniau ,kad Tu realistiskesnis smile.gif
O be to nagrinejam Vilko atveji kai kaminai tikrai puse metro nesiltinti ....
Buk realistas 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2015 - 15:11
Ai tiesa, pakases grindim 100mm vamzdi apie 4,5m krosneles orui esu. bandes idimuo delei per salcius pamatuoti kokia temperatura ateina kol degakrosnele --- atspek ... O kiek vidaus konstruksiju temperatura ir oro aplinka kurios ribojasi su vamzdziais kol jie ateina iki trapo zinai smile.gif ir oro kiekis koks smile.gif Mintai ,Mintai toliau net nesneku
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2015 01 28, 14:57)
Gi zinai kokia temperatura po namu zemeje ir kokia galia ji turi susildyti ora 100mm vamzdyje  . Net mano ortakis rekupui paimti is lauko siltintas 5cm apie metra ir tai susyla oras 1 laipsniu  prie 150kubu .
Kiek kubu isivaizduoji patrauks tavo alsuoklis  pasikus ,ar is vis spes daeiti iki puse magistrales ... biggrin.gif  truputi atsibusk
Pas mane seniai turejo būti uzsale per du metus ,dabar is vis ji panaikinau  biggrin.gif ,nes vieno auksto namui net nereikia jo
Papildyta:
Kanlizacijos vamzdis sildomas ji supancios aplinkos tai yra sienu ,grindu visos bendros termo mases , o netik sifone esancio vandens  smile.gif o be to koie oro kiekiai ir tik atsirandantys kai siki antrame aukste ir nuleidineji l.daug vandens...
Pateikiau pvz su nepilnu metru iki rekupo ateinanciu  oru  o cia dar visu kaminu per 3 aukstus ir per zeme ir kokie ,,debitai''
Nezinau maniau ,kad Tu realistiskesnis  smile.gif
O be to nagrinejam Vilko atveji kai kaminai tikrai puse metro nesiltinti ....
Buk realistas  4u.gif


Kaminas siltintas tik 10cm. Vis tik lieku prie savo pradines minties, deti automatini alsuokli patalpos viduje, o nenaudojama vent sachta uzpusti ekovata. Jei bus bedu tuomet imsimes plano B.
Atsakyti