Įkraunama...
Įkraunama...

Pamatai

QUOTE(13b @ 2015 06 04, 17:55)
Po truputį stumiuosi su pamatais.
Žemės kasinėjimų darbia baigti, kloju geotekstilę, pilu skaldą, lyginu ir tada eis EPS.
Keletas klausimų:

Kuo klijuoti EPS (siūlo „Tekapur“ galima suklijuoti apie 7 m². Kaina 4,70 EUR/vnt.)
Kokie kiti variantai?

Ar yra būtina plėvelė ant EPS prieš betonavimą (grindims/rostverkui)?


Kuo klijuoti EPS, nepasakysiu čia apie vertikalia sienute ? Vistiek reiks ramstyti. Plevelė tikrai nemaišo, būtinumas jos sumažėja kadangi pilatės skaldą.Bet aš įdėčiau.
Atsakyti
Plėvelės nenoriu dėti, nes yra poreikis priklijuoti EPS prie betono (yra rizika, kad gruntas susės, tokiu atveju su plėvele - EPS liktų ant grunto).
Nededant plėvelės, EPS priliptų prie betono.
Klijuoju Tekapur putom. sunku pasakyt ar gerai klijuoja, neturiu su kuo palyginti. Suklijavus mėginį, vėliau pavyko atlaužti suklijuotą vietą, lūžo per klijus ir dalis eps.
Reikia nuspręsti, kaip grindų EPS kloti. ar dviem sluoksniais 10+10 ar vieną sluoksnį 20. du sluoksniai persidengtų, bet darbo daugiau ir klijavimas.
Kurį variantą siūlytumėte?
user posted image
Atsakyti
Yra labai neblogos juosteles dvipuses EPS klijuot. Darem klojinius. Limpa uztikrintai.
Luzta EPS'as o ne klijavimo vieta


QUOTE(13b @ 2015 06 15, 13:28)
Plėvelės nenoriu dėti, nes yra poreikis priklijuoti EPS prie betono (yra rizika, kad gruntas susės, tokiu atveju su plėvele - EPS liktų ant grunto).
Nededant plėvelės, EPS priliptų prie betono.
Klijuoju Tekapur putom. sunku pasakyt ar gerai klijuoja, neturiu su kuo palyginti. Suklijavus mėginį, vėliau pavyko atlaužti suklijuotą vietą, lūžo per klijus ir dalis eps.
Reikia nuspręsti, kaip grindų EPS kloti. ar dviem sluoksniais 10+10 ar vieną sluoksnį 20. du sluoksniai persidengtų, bet darbo daugiau ir klijavimas.
Kurį variantą siūlytumėte?
user posted image

Atsakyti
Arkava - daugiau info?
Dar klausimas dėl pačio klijavimo putomis - ar reikia maksimaliai prispausti EPS prie EPS? ar tinka ir šioks toks tarpelis?
Atsakyti
parasiau AZ

kai klijavom EPS Soudal'iu - prispausdavom palauke visiskai, ir svori uzmesdavom...



QUOTE(13b @ 2015 06 15, 13:38)
Arkava - daugiau info?
Dar klausimas dėl pačio klijavimo putomis - ar reikia maksimaliai prispausti EPS prie EPS? ar tinka ir šioks toks tarpelis?

Atsakyti
Ačiū. horizontalų irgi su svoriu klijavom. bet dabar reikia vertikalų 10+5 vidinėje rostverko pusėje, nėra į ką atremti to 5-uko.
Atsakyti
O koks ryšys tarp plėvelės virš EPS ir skaldos po EPS.
QUOTE(Kaunas2011 @ 2015 06 15, 06:43)
Kuo klijuoti EPS, nepasakysiu čia apie vertikalia sienute ? Vistiek reiks ramstyti. Plevelė tikrai nemaišo, būtinumas jos sumažėja kadangi pilatės skaldą.Bet aš įdėčiau. <{POST_SNAPBACK}>


Plėvelės prasmę matau pirmiausia tame, kad neleidžia betonui tarp polistirolo lapų atrasti plyšiukų, prabėgti pro juos ir taip suformuoti šalčio tiltelius. Be plėvelės tai gali būti sprendžiama atsakingesniu sujungimo vietų užpurškimu. Tikriausiai profilaktiškai iš viršaus plonai užpūsti reiktų 100% visas siūles, net jei atrodo kad tarpo nėra.
Kita plėvelės užduotis - veikti kaip garo izoliacija. Bet 15cm betono jau savaime yra pakankamai geras garo barjeras.
QUOTE(13b @ 2015 06 15, 15:28)
Plėvelės nenoriu dėti, nes yra poreikis priklijuoti EPS prie betono (yra rizika, kad gruntas susės, tokiu atveju su plėvele - EPS liktų ant grunto). Nededant plėvelės, EPS priliptų prie betono. <{POST_SNAPBACK}>

Atsakyti
Čia matyt privalumas būtų 10+10 - sandariau, negu 20cm vieno sluoksnio. nebent pavyktų rasti frezuoto 20cm storio.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo 13b: 15 birželio 2015 - 15:50
QUOTE(13b @ 2015 06 15, 15:44)
Čia matyt privalumas būtų 10+10 - sandariau, negu 20cm vieno sluoksnio. nebent pavyktų rasti frezuoto 20cm storio.

Po rostverku išvis xps reikėtų dėti o ne paprasta eps'a....
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2015 06 15, 20:16)
Po rostverku išvis xps reikėtų dėti o ne paprasta eps'a....


Po rostverku kaip tik dedamas minkštesnis eps, kad amortizuotų kilsnų gruntą žiemos metu. Įšalas laisvai galėtų kilstelti namą tiek, kad sienos skiltų jeigu rostverkas guli tiesiai ant molingo grunto.
Jeigu jau xps po rostverku, tada vietoj polių pritrombuoti gruzo, skaldos, nudrenuoti ir turėti neįgilintą juostinį pamatą.
Atsakyti
Ar vis tik yra problema su pamatų putplasčio apsauga nuo graužikų? Reikia sukti galvą (dėti metalinius tinklelius ar pan. apsaugas), kad nepasikastų ir neapsigyventų ar čia 'urban legends' tipo baimės?

Dabar putplastis po pamatų plokštės briaunomis ties išorinėmis sienomis suprojektuotas maždaug 60-80 cm gylyje (sklypas su perkritimu) nuo žemės paviršiaus. Sklype gruntas - smėlis. Aplink namą planuoju nuogrindą iš skaldos (na bet ji bus kokie 20-30 cm, giliau vėlgi tas pats smėlis). Aplink pamatą bus sudėta drenažinė membrana. Žodžiu, po visų žemės darbų ir t.t. aplink namą kokių 0,5m atstumu per visą aukštį bus smėlis, skalda, trinkelės ir t.t., jokių vejų, dirvožemio ir pan. Ar dar bijoti dėl pelių/kurmių ir pan. užsiveisimo pamate ar po pamatu, ar jau kaip ir nebebaisu? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(BangaS @ 2015 06 16, 07:40)
Po rostverku kaip tik dedamas minkštesnis eps, kad amortizuotų kilsnų gruntą žiemos metu.  Įšalas laisvai galėtų kilstelti namą tiek, kad sienos skiltų jeigu rostverkas guli tiesiai ant molingo grunto.
Jeigu jau xps po rostverku, tada vietoj polių pritrombuoti gruzo, skaldos, nudrenuoti ir turėti  neįgilintą juostinį pamatą.

Ir kas iš to epso liks po 10 metų kai jis bus veikiamas drėgmės? 13b atveju dar net skalda papilta
Atsakyti