Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas 3

QUOTE(balbiesas @ 2015 02 09, 22:27)
skaitau aš ERT30 aprašymą:

The ERT30 has a provision to set a setback temperature; this is automatically fixed at 4 °C below the current set point temperature for Heating

Tai jei pas mane miegamajame stovi ERT30, kuris palaiko 19 laipsnių, tai atėjus nakčiai kai pagrindinis ERT50 paduos Night Setback signalą, tai gausis kad jis bandys palaikyti 15 laipsnių?

Reikia pilna aprašymą paskaityti. O ar neturi tas ERT30 viduje DIP jungikliukų, kur nusistato 2 arba 4 C ? Tai jei dieną nustatyta 19, vakare bus 17 arba 15 (priklausomai nuo nustatymo).
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 08, 13:47)
Dar neieškojau, bet man irgi tokio vieno reikės (kur ne tik rodo, bet ir turi "sausą kontaktą"). Yra atskiri "prietaisai"- higrostatai. Pvz, šioje nuorodoje paskutinis:
http://www.jung.de/l...turos-valdymas/


Sakyčiau visai geras dalykas pajungti vonioje prie rekuperatoriaus OVR laidelių g.gif .
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2015 02 10, 01:58)
Reikia pilna aprašymą paskaityti. O ar neturi tas ERT30 viduje DIP jungikliukų, kur nusistato 2 arba 4 C ? Tai jei dieną nustatyta 19, vakare bus 17 arba 15 (priklausomai nuo nustatymo).

Ne, ERT30 turi tris jungiklius (Setback On/Off, Valve Protection On/Off, Output Type On-Off/PWM). Nors pvz. ERT50 manuale rašoma:

The ERT30 requiresthe required temp reduction to be set by the “jumpers” (show pic) inside the unit. The temperature reduction for all controls are 2ºC or 4 ºC.

Bet kaip tas 2ºC pasidaro nelabai aišku
Atsakyti
Gera mintis! Elektrikai siule jung rozetes, as susidejau schneider sedna nes gavau uz geresne kaina, dabar biski gailiuosi nes pas jung kurkas daugiau visokiu fokusu..

QUOTE(mintas @ 2015 02 10, 02:38)
Sakyčiau visai geras dalykas pajungti vonioje prie rekuperatoriaus OVR laidelių  g.gif .

Atsakyti
Mano wolfas turi savo siurbli, bet taip kaip sildomas plotas yra 200m2 grindu man pastate dar viena isorini. Kai isorinio nebuvo siurblys varinedavo kuri laika vandeni ir kai temperatura vidaus yra tokia kokia reikia ir nekrenta pats katilas ir siurblys isijungdavo. O tas isorinis pastatytas yra ne tik ne moduliuojancio galingumo bet su fiksuotom 3 greiciu padetim ir jis niekad neisijungia nors yra uzmaitintas nuo katilo.

Pasak santechiku taip jie dare kad kuo greiciau nuimt siluma nuo degiklio..

QUOTE(Pupcis @ 2015 02 10, 23:30)
Taip išbandyta. Su kondensaciniu katilu. Katilas dirba on/off režimu. Taip, degiklio galia moduliuojama, tačiau termofikato siurblys dirba on/off su delta 10 t.y. prikaitina iki 35C, atsijungia ir laukia, kol atvės iki 25C (p.s. dirba pagal paduodamą temp.). Termofikato siurbys dėl mažo našumo (specialiai parinktas) "laiko" didelę delta T (į grindis paduoda 35C, grįžta 25C). Toks cirkuliacinio siurblio ir dujinio katilo darbo "tandemas" grindis pašildo iki 25C (maždaug), todėl troboj (nekiauroj) turim 22C. Cia visos šitos temperatūros aišku, kad priklauso nuo lauko temperatūros, nes dujinis dirba pagal klasikinę šildymo kreivę- lauke šalčiau šildo daugiau ir atvirkščiai. Plius reikalingi patalpos termostatai.
Bandžiau čia patį ekonomiško šildymo principą su dujiniu kond. katilu paaiškint. Neprisikabinėkit labai prie skaičių.

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 02 11, 10:01)
Mano wolfas turi savo siurbli, bet taip kaip sildomas plotas yra 200m2 grindu man pastate dar viena isorini. Kai isorinio nebuvo siurblys varinedavo kuri laika vandeni ir kai temperatura vidaus yra tokia kokia reikia ir nekrenta pats katilas ir siurblys isijungdavo. O tas isorinis pastatytas yra ne tik ne moduliuojancio galingumo bet su fiksuotom 3 greiciu padetim ir jis niekad neisijungia nors yra uzmaitintas nuo katilo.

Pasak santechiku taip jie dare kad kuo greiciau nuimt siluma nuo degiklio..

Nesupratau logikos papildomo/isorinio siurblio visiskai, juk katilo siurblys tai ir darydavo bigsmile.gif
Atsakyti
Zinok tuo momentu man nei pardavejas sanistal, nei atestuotas montuotojas (besistazuojantis wolfo gamykloje), nei kitas neatestuotas montuotojas negalejo atsakyt ar vidinio siurblio galingumo uztenka 203m2 plotui vandeni varinet...

QUOTE(darius333 @ 2015 02 11, 11:45)
Nesupratau logikos papildomo/isorinio siurblio visiskai, juk katilo siurblys tai ir darydavo  bigsmile.gif

Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 02 11, 14:54)
Zinok tuo momentu man nei pardavejas sanistal, nei atestuotas montuotojas (besistazuojantis wolfo gamykloje), nei kitas neatestuotas montuotojas negalejo atsakyt ar vidinio siurblio galingumo uztenka 203m2 plotui vandeni varinet...

Ant mano ŠS tiksliai parašyta, kad vidaus kontūro cirkuliacinis turi užtikrinti 1.7m3 vandens cirkuliaciją. Pagal tai labai nesunkiai galima nustatyti koks reikalingas cirkuliacinio galingumas konkrečiam namui. Negi ant dujinio katilo nebuvo ko nors panašaus parašyta? Tuo labiau, jei jau cirkuliacinis sumontuotas, tai turėtų bent jau būti nurodyta kokiems namo/šildomų grindų dydžiams jis apskaičiuotas. Manyčiau, kad konkretaus galingumo katilui, parenkamas cirkuliacinis, kurio ir vieno galingumo turėtų užtekti.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2015 02 11, 15:54)
Zinok tuo momentu man nei pardavejas sanistal, nei atestuotas montuotojas (besistazuojantis wolfo gamykloje), nei kitas neatestuotas montuotojas negalejo atsakyt ar vidinio siurblio galingumo uztenka 203m2 plotui vandeni varinet...

Viska gerai tau padare. Katilas 16kW? Jei taip, tai jo siurblys duos kazkur 1m3/h prie 2m. Instrukcijoje pavartes rasi siurblio srautas/kelimo aukstis charakteristika. Gali pasitikrinti ar tiksliai speju. Taip sovus is lempos (o pardavejas ir montuotojas taip ir padare) 203m2 reikia 2m3 prie 2m. Todel tau pastate isorini siurbli, kuris nuo katilo siurblio ko geros atskirtas per hidraulini inda. Viskas garantuotai veikia. Jeigu nera patapos termostatu is vis liuksas. Jeigu termostatai yra, turi kintama srauta, todel isorinio siurblio (wilo pico, grundfos alpha ir pan.) nasumas turi buti reguliuojamas (pageidautina).
As sau nedejau to isorinio siurblio. Mano katilo siurblys duoda 1.6m3/h. Pagal skaiciavimus reikia 2.7m3/h. Tipo per mazas. Taciau yra termostatai. Pradiniu momentu, kai prasideda sildymo sezonas, visi konturai atidaryti ir namas susyla letai. Taciau veliau puse konturu buna uzdaryti ir srauto poreikis krenta. Siurblys kintamu apsuku (palaiko pastovu slegi). Rezultate grindyse turiu didele delta t, kas katilui iseina i nauda (ekonomiskau dirba). Siemet salciausia menesi uz 250m2 mokejau 370lt (cia su dhw ruosimu ir rekupo paduodamo oro uzkelimu iki 20C). Namuose 21-22C. Kadangi namas tik "b" klases, manau, kad labai geras rezultatas. Dar turiu "rezervo" rezultato gerinimui (name yra nesandarumu).
P.S. Cibulis "apsauke" inzinierium. Nesu as inzinierius (nei projektuotojas), jis ne taip suprato.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Pupcis: 11 vasario 2015 - 23:19
Siurblys moduliuojancio galingumo

1 650l/h 42w
2 1000l/h 62w
3 1250l/h 82w

Viso 18kos kabelio paklota 1200m tai gal kas paskaiciuos kiek jame telpa vandens?

QUOTE
Grindų apšildymas

Naudojant deguoniui nepralaidžius vamzdžius, jeigu šildymo prietaiso galingumas ne didesnis, kaip 13 kW, grindų apšildymo kontūrą prie jo galima jungti tiesiogiai. Visais atvejais dujų apšildymo kontūro vamzdžių apsaugai nuo perkaitimo jame reikia įmontuoti temperatūros kontrolės įtaisą. Pasirinkus 8 parametrą „didžiausia į sistemą ištekančio srauto temperatūra“ reikia nurodyti didžiausią leistiną į grindų apšildymo kontūrą ištekančio srauto temperatūrą. Grindų apšildymo kontūroprijungimui prie galigesnio, nei 13 kW šildymo prietaiso, reikia treigio maišytuvo (priedo DWTW), o taip pat papildomo siurblio. Grįžtančio iš šio kontūro srauto atvade reikia numatyti reguliavimo vožtuvą, kuriuo, prireikus būtų galima sumažinti perteklinį šio papildomo siurblio užtikrinamą padavimo aukštį.


QUOTE(mintas @ 2015 02 11, 18:06)
Ant mano ŠS tiksliai parašyta, kad vidaus kontūro cirkuliacinis turi užtikrinti 1.7m3 vandens cirkuliaciją. Pagal tai labai nesunkiai galima nustatyti koks reikalingas cirkuliacinio galingumas konkrečiam namui. Negi ant dujinio katilo nebuvo ko nors panašaus parašyta? Tuo labiau, jei jau cirkuliacinis sumontuotas, tai turėtų bent jau būti nurodyta kokiems namo/šildomų grindų dydžiams jis apskaičiuotas. Manyčiau, kad konkretaus galingumo katilui, parenkamas cirkuliacinis, kurio ir vieno galingumo turėtų užtekti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 12 vasario 2015 - 09:23
QUOTE(*** @ 2015 02 12, 09:23)
Siurblys moduliuojancio galingumo

1 650l/h 42w
2 1000l/h 62w
3 1250l/h 82w

Viso 18kos kabelio paklota 1200m tai gal kas paskaiciuos kiek jame telpa vandens?


Na ir siurbliuko apetitas pas mane ant grindinio (100 m2) stovi WILO STRATOS PICO 25/1-4 paleidus puse galingumo (10 W) kazkur debitas turetu buti apie 1.5 kubo/h per si sezona suvalge tik 14kwh energijos (kartais buvo atjungtas) o grindis sildo puikiai. Jei akumuliacine uzkaitinta ir grindyse tik reikia palaikyt temperatura tai sociai ir 6 W galingumo. Max siurblio galingumas prie 20 W yra apie 2.5 kubo prie 2m
Atsakyti
pagal mane - apie 240 ltr g.gif

QUOTE(*** @ 2015 02 12, 08:23)

Viso 18kos kabelio paklota 1200m tai gal kas paskaiciuos kiek jame telpa vandens?

Atsakyti