QUOTE((mirtise) @ 2015 07 24, 21:18)
Sveiki, gal kas protingų minčių mestelsit. Sudėjo santechnikas grindinio vamzdukus, po spaudimu. Atėjo betonuotojai, vidury darbo , tikiuosi netyčia, numušė kolektoriuje vamzduką (ar kažką ten

atleiskit už neišmanymą), dėl ko nukrito spaudimas. Užbetonavo puse grindų be spaudimo. Dabar vėl santechnikas užpumpavo vandenį, kad patikrinti. Rodmenys per parą nukrito nuo 2,6 iki 2,4 ir taip kasdien (vidutiniškai apie 0,15 per parą). Po savaitės vėl užpumpavom, nes galvojam, pramuš kur nors drėgmė. Dabar antra para kaip ir nebekrenta parodymai

Kokia išvada ? Gal ne iki galo sistema buvo užpildyta? Ar vis tik dar atskirai tikrinti kiekvieną atšaką?
Tikrai buvo likę oro, pirmą dieną po pompavimo didelis spaudimo kritimas gali būti dėl pompavimo metu sušilusio termofikato ir oro atvėsimo. Vėliau gali kristi, nuorintojams išleidinėjant orą, nors jei nėra pajungto cirkuliacinio, tai kaip ir nelabai tikėtina situacija, tuomet spaudimas jau kristi neturėtų.