QUOTE(Loreciukaz @ 2015 02 09, 16:10)
Gal kas padetu paskaiciuoti? tarkim DIN PLIUS sertifikuotos granules, 1 kg energetinė vertė: >5,2 kWh/kg, na tai apvalinam iki 5kWh/kg. Katilo en. naudingumas na tarkim 85 proc. - lieka 4 kwh/kg.
Tai jei tarkim namo energijos poreikis 7 kW, tai cia per metus/kv.m?
O jei trumpai - kiek 1kw ( namo en poreikis ) = kilogramu DIN PLIUS kokybes granuliu, jei ju en. "pajegumas" atmetus katilo nuostolius siekia 4 kwh/kg? Ir tas 1 kw tai cia kokiam laiko tarpui? kazkaip man cia kosmine matematika
Pasitikslinkim
85%nvk bus apie 4,3kWh (nuo 5kWh)
Jei namo plotas 140m2, o vid. Galia 7kW
Gaunam 0.05kW i 1m2, tarkim kad 0.05kWh
Is to 0.05 x 24h x 180 (dienu sezonas) = 216kWh i 1m2
140m2 namui 30.000kWh
Jeigu 30.000/4.3 (DIN PLIUS su nvk 85%)= 7000kg granuliu arba 7 tonos
Cia kai 24h/7dienas praso namai 7kW galios.
Papildyta:
QUOTE(ing. @ 2015 02 09, 21:14)
Sveiki,
klausimas ne i tema, bet gal kas nors atsakys

Musu sildomas plotas 200kv.
Katilas granulinis.
Stovi akumuliacine - ~ 800l su integruotu vidiniu boileriu 20l.
Kaip manot, kiek kolbu tokiuatveju reiketu darytis ir kiek tai galetu kainuoti?

Nes maciau 500l akumuliac talpai, dejo 36kolbas ir tas kainavo apie 5000-7000lt. brangoka
Klausimas I tema
500ltr/36 kolbu=14ltr/kolba
800ltr/14=57kolbos
Paprastai rinkinys buna 60 kolbu
20ltr tai gyvatuko greitaeigio turis (vietoj boilerio) ir klausimas - o kodel 800ltr? Toks didelis karsto vandens poreikis?