QUOTE(Bingo @ 2014 10 22, 18:02)
skaiciavau formuleje naudodamas silimines galios reiksme, kuri specifikacijose nurodyta kaip 11,48KW prie salygu 0/35 C, iskaitant cirkuliacinii siurbliu darba. Taigi veikimo laikas padaugintas is silumines galios ir padalinta is suvartotos elektros energijos (stovi dedikuotas skaitiklis)=COP. Man rodos, apytiksliam suvokimui tai yra tinkamas skaiciavimas?
Pirmiausia,kad sužinoti cop reiktų sužinoti kokį šilumos kiekį pagamino jusų ŠS  Q = c * ρ V * (t1 −t2 ) , kur
Q - šilumos kiekis
c - vandens savitoji šiluma, kuri lygi 4,186 kJ/(kg*K)
ρ - vandens tankis, kuris lygus 1000 kg/m3
V - vandens kiekis, m3
t1 - išeinančio šilumnešio temperatūra, oC 
t2 - grįžtančio šilumnešio temperatūra, oC 
 Vandens (šilumnešio) tūrį galima būtu nustatyti pastačius skaitiklį .
  t1 ir  t2 kintantys dydžiai  
 
 
 Taip pat skaičiuojant cop kaip tai reikėtų įvertinti gliukolio temperatūras  ... 
Vien žodž sudetinga ...