QUOTE(adass @ 2015 08 02, 16:07)
Kokiu minimaliu atstumu statomos sios grazios ir kitos krosneles?
Kokio storio turetu buti termo izoliacija ant sienos?
Del visu situ storiu,krosnele ikrenta i kambario viduri.
Aktualus krosneles gylis ir minimalus atstumai
Ištrauka iš gaisrinės saugos taisyklių:
-----------------------------------
38. Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba:
38.1. 250 mm nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;
38.2. 500 mm nuo kitokio šildymo įrenginio;
38.3. 500 mm ir 1000 mm nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės lubų.
39. 38 punkte nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis (žr. 5 pav.).
-----------------------------------------
Nedegioms sienoms (mūras, plytos) atstumo reikalavimas 7-15 cm. (Svarbiausia, kad sienos paviršius neįkaistų iki 200 laipsnių C) nes gali atsiklijuoti plytelės.
Polimeriniams dažams reikia skaityti reikalavimus ant pakuotės
Pigiems dažams be polimerų (kalkių ir dažiklio pagrindu) apribojimų nėra.