QUOTE(budvykis @ 2014 01 28, 10:39)
Lygtais neberašo, kad vyksta sistemos derinimo darbai.

http://energypro.lt/...dinimo-sistema/

Įdėjo ir kaloriferio sunaudotas kwh. Per 8 paras (nuo 19-01 iki 28-01) - 152kwh = 72lt = 9lt į parą smile.gif = arba 270lt į mėnesį vien už kaloriferio pašildymą, kad gauti į patalpas +15c, +16c....

Kol šaltukas, naudingumo keoficientas irgi ne iš įspūdingųjų smile.gif

Esant tokiai statistikai, Medeinos gyventojai pradės langus žiemą varstyt naturaliai besivėdindami.

As uz visa sildyma per menesi zenkliai maziau sumokesiu tureciau 200 netraukti) ... vedindamasis per vamzdi biggrin.gif o temperatura ipucia i kambarius apie 14 nes susyla magistraleje tuo isnaudodamas ,,stebuklinga vamzdi' kuris pasildo ora 4kartus pigesne energija negu tenas (cia kur klause edita ).Zinau ,edita tuoj prades -kondensatas ,bet galiu nuraminti viska stebiu ,jo nesidaro tongue.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2014 - 09:31
QUOTE(korida @ 2014 01 28, 10:21)
As uz visa sildyma per menesi zenkliai maziau sumokesiu  ... vedindamasis per vamzdi  biggrin.gif

Išvada manau aiški - turint ŽŠ ir geo tikrai neapsimoka investuoti į super duper brendą, užtektų kažko truputi protingesnio kad ir be 95% NVK - paskirstyti orą po patalpas be superinio energijos atgavimo.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2014 01 17, 12:48)
Aš suprantu, kad labai džiugu pateisinti savus rotorių pasirinkimus, bet manau, kad plokšteliniai vis tiek efektyvesni. Net ir skaičiuojant teno prisuktą elektrą.


Cibuli, pagrįskite, kodėl, jūsų manymu, plokštelinis efektyvesnis net skaičiuojant teno prisuktą elektrą. Statistikos pagrindimui galite pasisemti dviem postais aukščiau smile.gif

Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 27, 21:41)
O čia kažkas teigė, kad rotacinis yra panacėja ir oro ne džiovina...va tau ir realūs duomenys.

drinks_cheers.gif Ir dar kaip aršiai.
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 01 28, 10:21)
Zinau ,edita tuoj prades -kondensatas ,bet galiu nuraminti viska stebiu ,jo nesidaro  tongue.gif

Kondensatas galimas tik orui vėstant! Žiemą oras šildomas, todėl gali nestebėti iki tol, kol savo vamzdį pradėsi naudoti vėsinimui.
Atsakyti
Gal gali siektiek apie savo vamzdi. Kad paklotas ~2m gyli kaip ir aisku, idomu apie pati ivada po rostverku. Eina 2m gyli, alkune 90 ir i virsu? Ar 45 ir dar lauke kazkokia dalis yra arciau pavirsiaus?

QUOTE(korida @ 2014 01 28, 09:21)
As uz visa sildyma per menesi zenkliai maziau sumokesiu  tureciau 200 netraukti) ... vedindamasis per vamzdi  biggrin.gif o temperatura ipucia i kambarius apie 14 nes susyla magistraleje  tuo isnaudodamas ,,stebuklinga vamzdi' kuris pasildo ora 4kartus pigesne energija negu tenas (cia  kur klause edita ).Zinau ,edita tuoj prades -kondensatas ,bet galiu nuraminti viska stebiu ,jo nesidaro  tongue.gif

Atsakyti
Medeinos rekuperatoriaus kaloriferis nuo sausio 19 iki 28 dienos prisuko 153 kWh elektros. 28 diena dar nesibaigė ir neįpusėjo, todėl galima sakyti, kad 153 kWh prisuko per 9 dienas. Arba per dieną apie 17 kWh.

Per mėnesį išeitų: 30x17 iš viso 510 kWh arba 224 Lt. Žiauroka suma. Kaip reikalai su kitų realiomis kalaroferio sąnaudomis? Gal kas gali pasidalinti tokia informacija.
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2014 01 28, 11:40)
Gal gali siektiek apie savo vamzdi. Kad paklotas ~2m gyli kaip ir aisku, idomu apie pati ivada po rostverku. Eina 2m gyli, alkune 90 ir i virsu? Ar 45 ir dar lauke kazkokia dalis yra arciau pavirsiaus?

Po rostverku apie 1.60-1.7m gylyje nuo zemes pavirsiaus dvi alkunes po 45 ir statmenai i technine patalpa . Gruntas silumos mainams gana palankus molis su smelio ,zvyriuko lesciais ,plavunas ,vien zodziu dregna smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2014 - 10:10
QUOTE(budvykis @ 2014 01 28, 09:34)
Cibuli, pagrįskite, kodėl, jūsų manymu, plokštelinis efektyvesnis net skaičiuojant teno prisuktą elektrą. Statistikos pagrindimui galite pasisemti dviem postais aukščiau smile.gif

Tai gal kas nors gali pasidalinti online informacija apie rotoriaus NVK, t.y. monitoringu ar pan.? Kol das šalta, būtų puiku palyginti abi sistemas. Tada ir bus visi atsakymai į klausimus.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2014 01 28, 11:37)
Kondensatas galimas tik orui vėstant! Žiemą oras šildomas, todėl gali nestebėti iki tol, kol savo vamzdį pradėsi naudoti vėsinimui.


Viliau ,cia kalba ne apie viduje vamzdzio kondensata o apie kondensata kuris gali susidaryti ant magistraliniu vamzdziu isores , siltos patalpos viduje .
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 28 sausio 2014 - 09:53
Maciau yra PHPP programike ŽS skaiciuot. Nebandet niekas? Man tai su DE nelabai , tai ...

QUOTE(*** @ 2014 01 28, 08:40)
Gal gali siektiek apie savo vamzdi. Kad paklotas ~2m gyli kaip ir aisku, idomu apie pati ivada po rostverku. Eina 2m gyli, alkune 90 ir i virsu? Ar 45 ir dar lauke kazkokia dalis yra arciau pavirsiaus?

Atsakyti
QUOTE(korida @ 2014 01 28, 10:51)
Viliau ,cia kalba ne apie viduje vamzdzio kondensata o apie kondensata kuris gali susidaryti ant magistraliniu vamzdziu isores ,  siltos patalpos viduje .

2cm izoliacijos ant ortakių pakankamai pigiai sprendžia problemą, sakyčiau jos net nėra. Kol pas patį ortakiais oras nebėgioja supratau, kad kalba apie ŽŠ kondensatą.
Atsakyti