Įkraunama...
Įkraunama...

Vedinimas nuosavame name - 3

Ar esamu rekupu bypass'as yra pakankamas praleisti reikiama/maximalu galima oro srauta g.gif Vilienes pavizdys rodo priesingai verysad.gif ar tokiu atveju reikia darytis bypassini vamzdzio apvada aplink rekupa ?
Atsakyti
iki kokio minuso gali dirbti rotacinis komfoventas be tento,ar jam vienodai? Ir kaip tenta isjungti,nustatyti automatika ant vandens rezimo ar kaip?
Atsakyti
Gal ir kvailai paklausiu, prie kokios lauko temperaturos rego 400 vartotojai jungia i ziemini rezima? Ir pvz kokia temperatura paduodamo oro i namus nustatot?
Atsakyti
Domekt Rego 400VE EC įeinančio lauko oro -14 vidaus patalpų +21 į patalpas +13 veikimo rėžimas 45/40.
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2014 01 21, 13:31)
Domekt Rego 400VE EC įeinančio lauko oro -14 vidaus patalpų +21 į patalpas +13 veikimo rėžimas 45/40.


Blin, gal as kazka ne taip darau... Pas mane 420p zieminis rezimas, nustatyta 19.6 paduodamo i namus (30/35), nes realiai maziau nustacius jauciasi zmonai nemaloniai vesa g.gif. Namie +22 silumos, kurenu lyg ir normaliai, negailiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kojotty: 21 sausio 2014 - 14:43
As vakar tiktai pajungiau,tai dar zalias ant reguliavimo.Domekt Rego 200VE EC įeinančio lauko oro -9 vidaus patalpų +22 į patalpas +13 veikimo rėžimas 45/40.Cia normaliai ar dar kazka reikia derinti?Kiek suprantu jei nori,kad tentas nekaistu reikia vasaros rezima palikti.Ar kas jungiat tenta,ar verta,ar neuzsals?Ar i temperaturos korekcija reikia kazka irasyti,kam apskritai ta funkcija reikalinga nelabai suprantu?
Atsakyti
QUOTE(kojotty @ 2014 01 21, 11:44)
Gal ir kvailai paklausiu, prie kokios lauko temperaturos rego 400 vartotojai jungia i ziemini rezima? Ir pvz kokia temperatura paduodamo oro i namus nustatot?

Mano patarimas - žiema naudoti vasaros režimą (taip jau kvailai padaryta paprastuose pulteliuose, kad kito būdo atjungti papildomą šildytuvą nėra). Oras sušils patalpoje. Tai pigiau nei deginti elektra.

Be to, kai tiekiamas kiek vėsesnis oras, patalpose susidaro palankus temperatūros reguliavimo režimas:
- kai pasidaro per šalta, pagrindinė šildymo sistema tiesiog padidina galingumą ir sušildo orą.
- kai šildymui per akis pakanka natūralių šilumos šaltinių (saulė, žmonės, kompai, viryklė) ir nors šildymas yra pilnai išjungtas - vis vien yra per karšta, tai be tiekiamo vėsesnio oro nėra kitos galimybės atvėsinti kambario.
Tas pats atsitinka, jei šildymo sistema persistengė ir per daug iškėlė temperatūra.

Teną galima jungti pereinamuoju laikotarpiu, kai pagrindinis šildymas išjungtas ir nėra kitos galimybės pasišildyti. (Bet, tada tiekiamo oro temperatūra turi būti nustatyta kur kas didesnė nei norite turėti kambaryje).

Jei nenorite rekuperatorių naudoti šaldymui - nustatykite maksimaliai leistiną paduodamo oro temperatūra. Su išjungtu tenu rekuperatorius vis vien galės sušildyti orą tik tiek, kiek sugebės atgauti šilumos iš išmetamo ir ne laipsnio daugiau. Taip gausite maksimalią naudą. O jei susidarys tokios sąlygos, kad rekupas galės sišildyti orą iki +20C, o pas jus nustatyta +19C, tai rotorius pradės suktis liečiau tam, kad dalis ištraukiamo oro šilumos būtų išmetama į lauką.
Atsakyti
QUOTE(Mariens22 @ 2014 01 21, 07:45)
iki kokio minuso gali dirbti rotacinis komfoventas be tento,ar jam vienodai? Ir kaip tenta isjungti,nustatyti automatika ant vandens rezimo ar kaip?

Tentas - tai išskleidžiama pavėsinė iš medžiagos, brezento ar pan.
O elektrinis šildytuvas su atvira spiralė, arba kai kaitimo elementas - vamzdelis, elektrikų slenge vadinamas tenu. rolleyes.gif

Lietuvos klimate rotorinis rekupas dirba nenaudojant teno. Tenas skirtas naudoti papildomam tiekiamo į patalpas oro pašildymui ir žiema dažniausia jungiamas dviems atvejais:
- kai prastai suprojektuota/sureguliuota sistema ir vėsesnio oro srautas pučia į žmonės o ne į zoną, kur žmonių nebūna.
- kai paduodamo oro temperatūra yra gerokai žemiau rasos taško (8-14С, priklausomai nuo santykinio drėgnumo patalpoje) ir rekuperatorius dirba su pertraukomis. (Kai rekuperatorius išjungiamas prie įsalusio padavimo difuzoriaus patenka šiltas patalpos oras ir ant difuzoriaus pradeda rinktis kondensato lašai ir tai trunka tol, kol difuzorius ne įšils. Jei difuzorius buvo ne daug šaltesnis už rasos tašką, tai kondensato yra tiek mažai, kad net nespėsite pastebėti kaip jis išgaruos).

Pačio rekuperatoriaus darbui tenas įtakos nedaro.
Papildyta:
QUOTE(pasiutes @ 2014 01 21, 13:31)
Domekt Rego 400VE EC įeinančio lauko oro -14 vidaus patalpų +21 į patalpas +13 veikimo rėžimas 45/40.

Sakyčiau, kiek per mažai prišildo. Ne bus taip, kad ortakiai praeina per nešildomą palėlę ir yra izoliuoti vos 50mm vata?

Bet kurio atvejų siūlyčiau kiek padidinti ištraukimą.
Atsakyti
Saldos skaičiuoklėje primečiau, kokio šilumokaičio gali prireikti iš Saldos siūlomų, norint įrengti glikolinį ŽŠ darbui kartu su plokšteliniu rekuperatoriumi.
user posted image
Rezultatas, padarius prielaidą, kad iš grunto bus gaunamas 8C vanduo, o vėdinimo srautas 200m3/h toks: optimaliausias AVA250, Sanistal kainininke įvertintas 1040,74 LTL.
Lyginau pagal šildymo galimybes žiemą. Vietoj AVA250 parinkus AVA315, oro srauto temperatūra išėjime ir vandens slėgio kritimas kinta nežymiai. Pamažinus vienu numeriu iki AVA200 parametrai kinta juntamai. Kas įdomiausia, kad parinkus tinkamą šilumokaitį gauta oro temperatūra nuo lauko temperatūros priklauso gan nežymiai. Kinta vandens slėgio kritimas ir srauto greitis. Geriau būtų, jei būtų galima užsiduoti ne fiksuotą šalinamo vandens temperatūrą, o vandens srauto greitį, na bet skaičiuoklė būtent tokia.
Vasarą šilumokaitį naudojant vėsinimui ir darant prielaidą, kad grunto temperatūra ir oro srautas liks tokie patys, vėsinimo apkrovos šilumokaičiui vaikiškos, palyginus su apkrovomis šildymo atveju žiemą. Jei šilumokaitis sugebės užtikrinti teigiamą temperatūrą žiemą, tai galimybėmis vėsinti vasarą galima neabejoti.

Kitas dalykas - BangaS minėtas šilumokaitis KT0004 ir jo draugai - na tai iš tikro ne visai šilumokaitis. Tai prapučiamas kondensatorius, liaudiškai šnekant pakrūtintos grotelės nuo šaldytuvo nugaros. Dėl jo yra abejonių. Ko gero vamzdukai bus plonoki, pritaikyti ne glikoliui, o labiau freonui. Galingumai nurodyti prie sąlygų: -10C išgarinimo temperatūros ir 45C kondensacijos. Kaip šitą konvertuoti į tokias sąlygas, kurios figūruoja Saldos skaičiuoklėje (paduodamo / šalinamo skysčio temperatūra, oro, vandens srauto greitis, etc)?
BangaS, gal tuos kondensatorius matęs, čiupinėjęs? Gal ten nėra taip blogai, kaip dabar pradėjau įsivaizduoti?
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2014 01 21, 22:34)
Tentas - tai išskleidžiama pavėsinė iš medžiagos, brezento ar pan.
O elektrinis šildytuvas su atvira spiralė, arba kai kaitimo elementas - vamzdelis, elektrikų slenge vadinamas tenurolleyes.gif

Lietuvos klimate rotorinis rekupas dirba nenaudojant teno. Tenas skirtas naudoti papildomam tiekiamo į patalpas oro pašildymui ir žiema dažniausia jungiamas dviems atvejais:
- kai prastai suprojektuota/sureguliuota sistema ir vėsesnio oro srautas pučia į žmonės o ne į zoną, kur žmonių nebūna.
- kai paduodamo oro temperatūra yra gerokai žemiau rasos taško (8-14С, priklausomai nuo santykinio drėgnumo patalpoje) ir rekuperatorius dirba su pertraukomis. (Kai rekuperatorius išjungiamas prie įsalusio padavimo difuzoriaus patenka šiltas patalpos oras ir ant difuzoriaus pradeda rinktis kondensato lašai ir tai trunka tol, kol difuzorius ne įšils. Jei difuzorius buvo ne daug šaltesnis už rasos tašką, tai kondensato yra tiek mažai, kad net nespėsite pastebėti kaip jis išgaruos).

Pačio rekuperatoriaus darbui tenas įtakos nedaro.
Papildyta:

Sakyčiau, kiek per mažai prišildo. Ne bus taip, kad ortakiai praeina per nešildomą palėlę ir yra izoliuoti vos 50mm vata?

Bet kurio atvejų siūlyčiau kiek padidinti ištraukimą.

Na dabar jau skiriu tena nuo tento smile.gif O ar turi buti tarp istraukimo ir padavimo skirtumas ir kaip nuspresti koks pas mane turetu buti istraukimas ir padavimas.
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2014 01 21, 22:11)
Saldos skaičiuoklėje primečiau, kokio šilumokaičio gali prireikti iš Saldos siūlomų, norint įrengti glikolinį ŽŠ darbui kartu su plokšteliniu rekuperatoriumi.
user posted image

Norint gauti rezultatą, turinti bent kokią prasmę, reikia visuose langeliuose įrašyti ne atsitiktinius o norimus skaičius. Deja, ši programa ne visada moka skaičiuoti standartinius atvejus, ką jau kalbėti apie korektišką darbą su kitokiais skaičiais. g.gif
Atsakyti
O tai kuris konkrečiai skaičius pasirodė atsitiktinis? Akcentą dėjau ant paskutinio bloko. Oro duomenis surašiau tokius, kurie skaičiavimo metu realiai buvo Kaune. 8C šilumnešis nepatiko? Kaip pavyzdį ėmiau koridos ŽŠ. Jei oras ateina 8 ir 9 laipsnių, kodėl glikolis negali?
QUOTE(ed@ @ 2014 01 22, 14:25)
Norint gauti rezultatą, turinti bent kokią prasmę, reikia visuose langeliuose įrašyti ne atsitiktinius o norimus skaičius. Deja, ši programa ne visada moka skaičiuoti  standartinius atvejus, ką jau kalbėti apie korektišką darbą su kitokiais skaičiais.  g.gif <{POST_SNAPBACK}>

Atsakyti