Gal kam teko susidurti su tokiu reiskiniu: prasidejus atlydziui, pradejo varveti nuo stogo vanduo. Isardeme konstrukcija, pasirodo, kad ant virsutinio vatos sluoksnio yra keliu centimetru storio serksno sluoksnis, kuris per atlydi pradejo tirpti ir varveti zemyn. Per difuzine plevele nepasisalino, nes ji apsalusi ir is vidines puses apledijusi.
Sumustinis atrodo taip:
- Siferis
- Plevele Strotex basic 1300
- Akmens vata Knauf Insulation. Tarp gegniu - 15 cm + 2 persidengiantys sluoksniai po 5 cm
Hidroizoliacines pleveles dar nebuvom speje uzdeti, nes buvo likes neapliltintas mazas stogo gabaliukas (siltinti stoga pradejom pries menesi).
To menesio periodu slapiu darbu nedarem. Kuri laika laikem ir dregmes surinktuva. Patalpu dregnumo laipsnis - ~50 %. Buvo dideli salciai, todel namo vidaus ir lauko temperatura zenkliai skyresi. Lauke buvo iki -20, o name stengemes palaikyti su sildytuvu bent +5
Galvojom gal kokios skyles stogo dangoj ir patenka vanduo. Bet serksnas taip tolygiai ir vienodai eina per visa apsiltinta stogo dali, kad panasiau jog tai kondensatas kazkoks.
Stogas kazkokiu dideliu problemu tikrai neturi - nes dvi stogdengiu brigados apziurejo ir tvarke smulkmenas, likusias po pirmos brigados. Kol nebuvo vatos- net per didziausius lietus stogas vandens neleido.
Gal kam taip buvo? Kaip sprendete?
Mes kol kas isardem visa apsiltinima, kad gegnes dregmej nesedetu, nebezinom, kaip elgtis toliau