Stogas nuo A iki Ž / 10 tema

QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 27, 10:27)
is situacijos aprasymo supratau jog nespejo uzdeti, tai del to tokios ir pasekmes.


o normalu kad ledas ant difuzines is vidines puses. pas mus divorol universal, jokio ledo nebuvo..
Atsakyti
QUOTE(VilkasPilkas @ 2016 01 27, 10:38)
o normalu kad ledas ant difuzines is vidines puses. pas mus divorol universal, jokio ledo nebuvo..

na pas mane serksnas buvo ant difuziskai atviros hunton 18mm plokstes viduje, kai lauke buvo -20, viduje dregmes daug ir nesildomas namas apie -4 laipsniai patalpose. Stogas visiskai neapsiltintas dar. Tai cia normalu.
I kiekviena situacija reikia gilintis ir ziureti kodel taip atsitinka.
Papildyta:
QUOTE(Dizaster @ 2016 01 27, 07:57)
Gal kam teko susidurti su tokiu reiskiniu: prasidejus atlydziui, pradejo varveti nuo stogo vanduo. Isardeme konstrukcija, pasirodo, kad ant virsutinio vatos sluoksnio yra keliu centimetru storio serksno sluoksnis, kuris per atlydi pradejo tirpti ir varveti zemyn. Per difuzine plevele nepasisalino, nes ji apsalusi ir is vidines puses apledijusi.

Sumustinis atrodo taip:
- Siferis
- Plevele Strotex basic 1300
- Akmens vata Knauf Insulation. Tarp gegniu - 15 cm + 2 persidengiantys sluoksniai po 5 cm

Hidroizoliacines pleveles dar nebuvom speje uzdeti, nes buvo likes neapliltintas mazas stogo gabaliukas (siltinti stoga pradejom pries menesi).
To menesio periodu slapiu darbu nedarem. Kuri laika laikem ir dregmes surinktuva. Patalpu dregnumo laipsnis - ~50 %. Buvo dideli salciai, todel namo vidaus ir lauko temperatura zenkliai skyresi. Lauke buvo iki -20, o name stengemes palaikyti su sildytuvu bent +5

Galvojom gal kokios skyles stogo dangoj ir patenka vanduo. Bet serksnas taip tolygiai ir vienodai eina per visa apsiltinta stogo dali, kad panasiau jog tai kondensatas kazkoks.
Stogas kazkokiu dideliu problemu tikrai neturi - nes dvi stogdengiu brigados apziurejo ir tvarke smulkmenas, likusias po pirmos brigados. Kol nebuvo vatos-  net per didziausius lietus stogas vandens neleido.

Gal kam taip buvo? Kaip sprendete?

Mes kol kas isardem visa apsiltinima, kad gegnes dregmej nesedetu, nebezinom, kaip elgtis toliau sad.gif

U-wertas rodo toki blogi kai nera garo izoliacijos is apacios, naudojau jusu nurodyta vidaus temperatura ir dregnuma. Lauko temp skaiciavimuose -20 ir dregme 20%

be garo izoliacijos:
user posted image

su garo izoliacija is apacios:
user posted image
Atsakyti
QUOTE(VilkasPilkas @ 2016 01 27, 10:38)
o normalu kad ledas ant difuzines is vidines puses. pas mus divorol universal, jokio ledo nebuvo..


Šiaip tai dažniausiai susidaro ledo ant vidinės difuzinės plėvelės pusės, nes nėra garo barjero arba jis yra su trūkumais. Statybų metu patalpose yra labai daug drėgmės ir žiemą pilnai atsiskleidžia silpnos garo barjero vietos.

Tai atsitinka labai greitai. Užtenka kelių dienų žiemą be garo barjero ir difuzinė jau stipriai varvės jeigu vykdomi šlapi darbai patalpose arba neseniai jie buvo vykdomi.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo BangaS: 27 sausio 2016 - 11:40
Sveiki,
Ieškome patikimų ir kompetentingų stogdengių individualaus namo stogo keitimui (nuimant senas betonines čerpes ir uždedant Ruuki skardą) ir stogo šiltinimui vata. Veiksmas Vilniuje, šalia Žaliųjų ežerų. Papildomai būtų kaminų apskardinimas, lietvamzdžių tvirtinimas, pakalimas ir stogo medinės kontrukcijos korekcijos įvertinus esamą būklę. Gal kas pasidalintų, kokia preliminariai kvadrato kaina su visomis medžiagomis gaunasi? Ačiū iš anksto už bet kokią info.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 27, 11:27)
is situacijos aprasymo supratau jog nespejo uzdeti, tai del to tokios ir pasekmes.



Vata prie difuzines nebuvo priglausta (gegnes 20 cm, vata 15 cm - tai ten gavosi ~5 tarpas).

Taip, uzdeti hidroizoliacines nespejom. Nes tiesa sakant, nespejom net pacio stogo apsiltinti, dar buvo like keli kvadratiniai metrai, kai viskas nutiko....

Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2016 01 27, 11:58)
na pas mane serksnas buvo ant difuziskai atviros hunton 18mm plokstes viduje, kai lauke buvo -20, viduje dregmes daug ir nesildomas namas apie -4 laipsniai patalpose. Stogas visiskai neapsiltintas dar. Tai cia normalu.
I kiekviena situacija reikia gilintis ir ziureti kodel taip atsitinka.
Papildyta:

U-wertas rodo toki blogi kai nera garo izoliacijos is apacios, naudojau jusu nurodyta vidaus temperatura ir dregnuma. Lauko temp skaiciavimuose -20 ir dregme 20%

be garo izoliacijos:
user posted image

su garo izoliacija is apacios:
user posted image



Aciu labai. Meginsine tuomet is naujo siltinti ir kuo greiciau garo izoliacija uzdesim, nelaikysim taip be nieko tos vatos. :/
Atsakyti
Sveiki, gal kažkas susidūrėte su situacija, kai drėksta negyvenamo namo sienos, t. y. keliose vietose viduje pradėjo bėgti iš po izoliacinės plėvelės (gal iš po jos). Anksčiau to nebuvo arba nepastebėjom, kai rudens lietūs buvo, bet kai staiga dabar atšilo, tai poroje vietų vaizdelis štai toks. Stogas jau visas yra, tiesa, kaip buvo daryta, nežinom unsure.gif
user posted image
Atsakyti
Kokia stogo danga? įtariu šiferis arba čerpės, koks nuolydis? Skardos visos, difuzinė plėvelė yra smile.gif ?
Gerai kad dabar tokie vaizdeliai lenda, o ne kai viskas išdažyta smile.gif
Atsakyti
QUOTE(tylaa @ 2016 02 01, 22:29)
Kokia stogo danga? įtariu šiferis arba čerpės, koks nuolydis? Skardos visos, difuzinė plėvelė yra smile.gif ?
Gerai kad dabar tokie vaizdeliai lenda, o ne kai viskas išdažyta smile.gif

šiferis, nuolydis nedidelis, manau, kad viskas yra g.gif tikiuosi unsure.gif
Papildyta:
tiesiog keista, kad buvo gi lietaus - nepastebėjom nieko, o dabar... bandom kaltę verst staigiam atšilimui, bet kaip išsiaiškint g.gif
Atsakyti
Nuotrauką šiaip geriau būtų dėti ten, kur saugoma ir rodoma ilgiau nei kokias 10val. Ir ryškesnę.
Ne ypač gerai matėsi, bet ar ten buvo sudėtos PIR plokštės, bet nebaigta? Iki sienos apie 0,5m nedaeina, o ten matosi vata? Jei taip, tai situacija tik ką aptarta keletu postų anksčiau. Nėra garo izoliacijos, garas sverbiasi į vatą, atšąla, kondensuojasi, suledija, o atšilus ledas tirpsta ir viskas bėga žemyn.
Kitas variantas - gali būti ir šiferio sudėjimo kliauzių. Kol lyja, viskas OK. Bet apsnigus ir sniegui tirpstant, dar neištirpęs sniegas trukdo vandeniui nubėgti, tai vanduo ieško mažiausių plyšelių tarp šiferio lakštų.

QUOTE(slepiuosi @ 2016 02 01, 20:09)
Sveiki, gal kažkas susidūrėte su situacija, kai drėksta negyvenamo namo sienos, t. y. keliose vietose viduje pradėjo bėgti iš po izoliacinės plėvelės (gal iš po jos). Anksčiau to nebuvo arba nepastebėjom, kai rudens lietūs buvo, bet kai staiga dabar atšilo, tai poroje vietų vaizdelis štai toks. Stogas jau visas yra, tiesa, kaip buvo daryta, nežinom unsure.gif

Atsakyti
QUOTE(slepiuosi @ 2016 02 01, 22:33)
šiferis, nuolydis nedidelis, manau, kad viskas yra g.gif tikiuosi unsure.gif
Papildyta:
tiesiog keista, kad buvo gi lietaus - nepastebėjom nieko, o dabar... bandom kaltę verst staigiam atšilimui, bet kaip išsiaiškint g.gif

Vata sugeria daug kartų daugiau vandens nei pati sveria. Darau prielaidą, kad stogas varvėjo, vata drėko, drėko, jūs atsiskaitėte ir padėkojote stogdengiams, o po žiemos atitirpo viskas vienu metu ir vata nebegalėjo daugiau sugerti, pradėjo varvėti viskas žemyn tamsaus skysčio pavidale.
Stogas gali būti sveikas nebent tokiu atveju, jeigu ištinkavote sienas, uždarėte langus ir palikote namą rudeniui, žiemai stovėti nešildomą.
Nuotraukos negaliu atidaryti...
Atsakyti
Kiek maciau nuotraukoje lubu sankirtoje (pir) su siena-murlotu buvo neuzsandarinta . Name tikriausiai daug dregmes ir ji pateko i vata ir ten kondensavosi ir pavirtusi vandeniu per salcius susalo .Atsilus lauke orams ledas atitirpo ir plaukia per sienas .
Antras variantas gal toje vietoje kur bega yra koks kaminas ar erkelis kur susikerta ilajoje stogai . tos vietos buna problematiskos ,nes buna ,kad pripusto daug sniego ant stogo pleveles o kai atsyla vanduo del stogdengiu pridaryto broko bega per viniu pradurtas skylutes stogo pleveleje .
Atsakyti
Ačiū Milao, BangaS, korida. Bandau dar kartą kelti nuotrauką. Yra plėvelė garo, dėta. Stogo sujungimo šitoj vietoj nėra, bet šiferis iš mažų lapų, nuožulnumas nedidelis, tad realus paaiškinimas su sniegu, ypač kitoje vietoje. Arba dar variantas su kondensatu. Stogas uždėtas jau seniai, viduj nieko neremontuota, nešildyta, bet viduj drėgmės gal nelabai buvo. Tiesiog mąstom, kaip dabar patikrinti neskausmingai, kad paskui jau nudažius nepasikartotų :unsure

user posted image
Atsakyti