Įkraunama...
Įkraunama...

Aeroterminis šildymas 3, Oras-vanduo

QUOTE(vaikis_ @ 2020 01 12, 16:21)
valdymas apgailetinas....  Turint daug termomases temperatura jau is saves bus stabilesne.


Būtent, temperatūra stabili EE name ir taip. Kam dar vargti dėl bent kiek gudresnės valdymo algoritmikos.

Kompresorius pigesnis? Galia akivaizdu, bet gal ir resursas mažesnis?

Jei nori, galiu ir savojo instrukciją atsiūsti smile.gif. Turiu ir anglišką ir lietuvišką versiją. Galiu net sąvojo ŠS siemens valdiklio instrukciją atsiūsti, deja, tik anglišką variantą radau. Ten net kažko panašaus į Windows CE interfeisą nerasi, ten man labiau į CMD panašu biggrin.gif, bet kai net pamiršti, kada į tą pultelį žiūrėjai, tai galvos neskauda smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 12 sausio 2020 - 16:33

Mintai nesupranti matau, geresnis valdymo algoritmas reikalingas, kad silumos siurblys dirbtu optimaliai. Kam tuos brangius inverterinius kompresorius statyti ir daryti taip, kad jie dirbtu kaip seni traktoriai on/off principu, kam?  

Kas liecia kompresoriu bent mano atveju, tai jis nera toks brangus kaip gali atrodyti. Patikimumas tikrai geras, nes analogiskus sekmingai naudoja kondicionieriuose. 

O naujo Daikino vartotojus truputi uzjauciu, nes Daikinas pasirinko lengviausia kelia ir visuose 4,6,8 kw variantuose naudoja ta pati kompresoriu ir tik programiskai riboja galia. Todel 4kw modelio minimali galia nera labai gera ir sugedus kompresoriui teks labiau atverti pinigine.

Kiek teko anksciau gilintis silumos siurbliams duoda 15-20 metu. 

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 12 sausio 2020 - 20:12
QUOTE(vaikis_ @ 2020 01 12, 19:50)
<p>Mintai nesupranti matau, geresnis valdymo algoritmas reikalingas, kad silumos siurblys dirbtu optimaliai. Kam tuos brangius inverterinius kompresorius statyti ir daryti taip, kad jie dirbtu kaip seni traktoriai on/off principu, kam?  </p>
<p>Kas liecia kompresoriu bent mano atveju, tai jis nera toks brangus kaip gali atrodyti. Patikimumas tikrai geras, nes analogiskus sekmingai naudoja kondicionieriuose. </p>
<p>O naujo Daikino vartotojus truputi uzjauciu, nes Daikinas pasirinko lengviausia kelia ir visuose 4,6,8 kw variantuose naudoja ta pati kompresoriu ir tik programiskai riboja galia. Todel 4kw modelio minimali galia nera labai gera ir sugedus kompresoriui teks labiau atverti pinigine.</p>
<p>Kiek teko anksciau gilintis silumos siurbliams duoda 15-20 metu. </p>

enrgysave, amitime, gorenje, anslut visi kiniski silumos siurbliai tie patys, tik po kitais vardais tas pats 9kw,11.5kw, ar 13kw yra tas pats kompresorius
tai koki ss rinktumeis jei pirktum kita ss?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Orginalus: 13 sausio 2020 - 14:28

enrgysave, amitime, gorenje, anslut visi kiniski silumos siurbliai tie patys, tik po kitais vardais tas pats 9kw,11.5kw, ar 13kw yra tas pats kompresorius
tai koki ss rinktumeis jei pirktum kita ss?

Manau likciau prie 5kw panasonico, tik siai dienai butu su r32 freonu (valdymas kiek zinau nepakites). Moduliacijos diapazonas platus, islaiko praktiskai vienoda galia iki -15C. Valdymas paprastas kaip 2 kapeikos. Samsungo meniu toks idomus, kaip tiksliai veikia sildyme nezinau. Lg atsinaujino, zinau jog senesniuose modeliuose su softu budavo bedu. Daikinas krito akyse su senesniais 6 ir 8Kw modeliais ir durnu defrostu. Nauji modeliai ne A++ namams. NIBE - dirba keistai, per daug on/off kiek teko nagrineti grafikus per nibeuplink. Mitsubishi gal dar verti demesio, viessmann irgi svarstytinas butu. 

Atsakyti
Galit apsviesti. Neskubedamas dairausi šs.
Ponasonic t cap 9kw.
Klausimas, ar yra panasonic t cap aquarea 9kw R32 trifazis?
Vieni parase, kad trifazis tik 410 t-cap.
Arba vienfazis 9kw su R32.
Atsakyti
a kodel trifazis pageidaujamas, idomu?


QUOTE(locato @ 2020 01 24, 14:16)
Galit apsviesti. Neskubedamas dairausi šs.
Ponasonic t cap 9kw.
Klausimas, ar yra panasonic t cap aquarea 9kw R32 trifazis?
Vieni parase, kad trifazis tik 410 t-cap.
Arba vienfazis 9kw su R32.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2020 01 24, 15:20)
a kodel trifazis pageidaujamas, idomu?

Ivadas 5kw trifaze.
Kw pasikelsiu kiek leis ignitis pagal esama ivada. Tikiuosi kad iki 9kw pasikels

Trifazis šs geriau sprendzia sia problema.
Atsakyti

Galit apsviesti. Neskubedamas dairausi šs.
Ponasonic t cap 9kw.
Klausimas, ar yra panasonic t cap aquarea 9kw R32 trifazis?
Vieni parase, kad trifazis tik 410 t-cap.
Arba vienfazis 9kw su R32.

Su r32 dar kataloguose nera trifaziu

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2020 01 24, 19:07)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="locato" data-cid="72592195" data-time="1579868197"><div><p>Galit apsviesti. Neskubedamas dairausi šs.
Ponasonic t cap 9kw.
Klausimas, ar yra panasonic t cap aquarea 9kw R32 trifazis?
Vieni parase, kad trifazis tik 410 t-cap.
Arba vienfazis 9kw su R32.</p></div></blockquote><p>Su r32 dar kataloguose nera trifaziu</p>


Paimant du t cap viena su 220V, o kita 380V, kokie pagrinde skirtumai? Prastenis cop ar dar kazkas?
Atsakyti

Paimant du t cap viena su 220V, o kita 380V, kokie pagrinde skirtumai? Prastenis cop ar dar kazkas?

 Nemanau jog prastesnis COP, tik 3 faziu kazkiek tolygesnis apkrovos paskirstymas tarp faziu ir tiek. 

Atsakyti
manyciau, kad sanaudos 3-ziam padides, cop nukentes
kiek jis ten tenaudoja - 1-2 kw...

QUOTE(vaikis_ @ 2020 01 24, 21:46)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="locato" data-cid="72592651" data-time="1579891253"><div><p>Paimant du t cap viena su 220V, o kita 380V, kokie pagrinde skirtumai? Prastenis cop ar dar kazkas?</p></div></blockquote><p> Nemanau jog prastesnis COP, tik 3 faziu kazkiek tolygesnis apkrovos paskirstymas tarp faziu ir tiek. </p>

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2020 01 25, 09:22)
manyciau, kad sanaudos 3-ziam padides, cop nukentes
kiek jis ten tenaudoja - 1-2 kw...

Dabar paziurejau kataloguose

9kw R32 1f 35°
Lauko temp. / cop/ galia
+7 4.48 9kw
+2 3.4 7kw
-7 2.78 6.12kw


9kw R410A 3f 35°

+7 4.84 9kw
+2 3.59 9kw
-7 2.85 9kw
-15 2.56 9kw
Atsakyti