Tiesiog sumažinot galingumą ir sumažėjo dūmų temperatūra - kitaip tariant niekas nepasikeitė

O grindų šildymui, kambario termostatą rekomenduočiau - nereikėtų žaisti su valandų vedimais
Laba diena,
pribrendo reikalas keisti kuro katila, malkinis jau atitarnavo. Planuojame statyti granulini,reikia pradeti paieskas
Namas: karkasinis vadinamas "alytnamis", radijatoriai spiziniai ir neplanuojame keisti, apsiltinti tik pamatai, apsildomas plotas 170 Kv.m. Namas nera siltas. Malkinio katilo galia 25 Kw namuose temperatura, 20-21 laipsnis, gali buti ir didesne, tik nemegejai dideles silumos.
Noretume katilo, kuriam reiketu minimum prieziuros, patikimo, lengvai valdomo, nes nebus kam gilintis i plonybes. Esant klausimams ar problemos turetu atstovus, kurie galetu greitai reaguoti ir suteikti pagalba
Suma kuria, planuojame skirti paciam kaitilui 3000-4500 Eur. Suprantame , kad kaina itakoja papildoma iranga ir pan.
Gal galetumete rekomenduoti kelis katilu variantus, gamintojus, i ka atkreipti labiau demesi statant katila butent tokiame name.
Aciu
su sunaudoto kuro kiekiu paskaiciavimais, sudetingiau, nes naudodavome savo misko ir kaip kuriais metais vienais "siltenes" berzo, alksnio malkos, kitais daugiau pusies, o zmogaus , kuris tuo rupindavosi jau nera tarp musu,,, Dabartinis malkinisOrlan 25 kv.w. ir kiek teko skaityti apie granulinius, tai taip isivaizduoju, kad mums reiktu ieskoti nuo 20 kv.w
Reikalauja šis pirkinys įsigilinimo ir supratimo, tai faktas. Vieną iš variantų esu nusižiūrėjusi SmartFire 22, bet dėl galingumo nesu tikra. Sakote pakaktų 15 Kw. Pasistudijuosiu išsamiau.
P.s. Dar kolegos neužpuolė , bet jeigu kas turi kitą nuomonę ar pasiūlymų, tai prašome į viešą diskusiją- visiem bus į naudą. Mums pirkėjams svarbu surasti optimalų variantą savo situacijai.
As nzn, bet mane granulinis jau pradeda erzint. Pradzia buvo tame, kad dokumentuose raso, jog kamino temp prie max galios apie 120C, bet pas mane naturoj buvo 160-170C, kartais ir 180C uzvarydavo, reguliuodamas ir zaisdamas pritempiau iki 120-130C, bet islaikiau kuro kieki artima gamykliniam nustatytumui, primazinau ventiliatoriaus apsukas, labai minimaliai kuro padavima, lambda laikos 8-10% ribose, tai gal ir nieko.
Bet cia px, į grindis uzdejau po pamaisymo 35C, tai katilas praktiskai kokias 2-3h, 2/3 laiko sildo ne grindis bet pats save. Tai jau kazkoks nervas imt pradeda ale galia jo 12kW, pas mane i grindis prie salciu reiktu 8kW, o jis *** nesugeba palaikyt temp kokios reik jau dabar prie -2C...
Cia kazkas ne taip ryskiai, primazinau cirkuliacinio nasuma, nes idetas kiek paziurejau per galingas, uztenka jo 1/3 galios, bet kiek ziuriu, tai padejo minimaliai. Kitas idomus dalykas, grindu pamaisymo mazgas, uzstatytas 35C, bet primazinus srauta, termometras rodo paduodama max 30C nors uzstatyta 35C paduodamas, tai irgi kazkoks neaiskumas. Gal minciu turit?
grafikas.jpg 54,7KB
0 Parsiųsta kartų
Pirma - sumažinai nepasitaręs su atstovu galingumą, dabar turi kokius 6kW (gal) faktinį, todėl katilas kankinas kol save užkelia
Antra - bereikalo sumažinai siurblį į namus
Nustatyk kuro padavimą kaip buvo, ventiliatorių irgi. Cirkuliacinio greitį padidink. Ir viskas veiks normaliai.
Trečia, kai turėsi skaičius, kurie tau nepatinka - pakalbink pardavusį, kaip galėtumėt spręsti šį klausimą
Tai sumazinau tik ventiliatoriu praktiskai, kuro padavima ten 0,5-1,0s skirtumas nuo defaulto, tai kazin ar del to galetu ta galia taip smarkei kristi?
Siurbli primazinau iki projektines reiksmes, pagal projekta kazkas ten gaunas Q=1,4m3/h ir h=1.0m. Jei pastatai ant max tai siurblys ten gali pusti koki 2.0-2.5m3/h, tai pagalvojau katilui tai sunkiau didesni srauta pasildyt.
Kaip pas jus veikia tie peciai su grindininiu sildymu? Irgi taip tampos?