Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

Atvažiavo iš Olandijos, kaip Cibulis yra pasakęs - baisus kaip kanistras Storkair 930 luxe ERV (aka Zehnder 350), entalpinis, KNX Comfoway modulis valdymui internetu, nedaug naudotas su pristatymu - 1760eur cool.gif

Planavau Renovent statyti, bet jų entalpinių šilumokaičių kainą kosmosas, kainuoja tiek kiek visas rekupas blink.gif
Atsakyti
Kiek žinau nerekomenduojama jungti gartraukio į tą pačią vedinimo sistemą dėl pavojaus užteršti šilumokaitį.
Bet randu info kad Zehnder jungia gartraukį į ištraukimo kanalą http://de.slideshare...glsung-34620139
Reikia tik papildomos atšakos ir motorizuotos sklendės, aišku ir papildomas riebalų filtras nepamaišytu
g.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 05 spalio 2016 - 12:06
QUOTE(mariuzs @ 2016 10 05, 12:05)
Kiek žinau nerekomenduojama jungti gartraukio į tą pačią vedinimo sistemą dėl pavojaus užteršti šilumokaitį.
Bet randu info kad Zehnder jungia gartraukį į ištraukimo kanalą http://de.slideshare...glsung-34620139
Reikia tik papildomos atšakos ir motorizuotos sklendės, aišku ir papildomas riebalų filtras nepamaišytu
g.gif


https://www.zehnder-...hnder-comfohood
Atsakyti
Aš kažkada buvau daręs tokią savo gartraukio apžiūrą (ir plovimą prietopačio) po kokių 10 metų eksploatacijos. Gartraukyje įmontuoti filtrai buvo ganėtinai baisūs nuo riebalų. Bet už filtrų toliau jau jokių riebalų pėdsakų nepastebėjau. Nei pačiame gartraukyje, nei toliau vamzdyje. Vamzdį buvau išsimontavęs specialiai apžiūrai. Tai padariau tokią išvadą, kad riebalų filtrai veikia ganėtinai efektyviai, taigi rekomendacijos nejungti gartraukio į rekupo šilumokaitį gal kiek perdėtos.
Plius - jei gartraukis jungiamas į rekupą, tai gartraukiui ventiliatorius nebereikalingas. Išmontavus ventiliatorių atsiranda vietos papildomiems riebalų filtrams sumontuoti.
Plius plius jei dar koks likutis riebalų praeis ir pro papildomus riebalų filtrus, jis keliaus greičiausiai kad metaliniais vamzdžiais, o pakeliui dar nusės ant vamzdžių.
Tai rekupo šilumokaitis gal vis tik ganėtinai saugus.

O kam motorizuota sklendė? Kuo blogai, jei iš virtuvės 24/7 traukiamas oras ne pro difuzorių lubose, o pro gartraukį? Aš tai galvoju pas save kokius 80% ištraukimo srauto skirti virtuvės gartraukiui, po 10% sanmazgams.
QUOTE(mariuzs @ 2016 10 05, 12:05)
Kiek žinau nerekomenduojama jungti gartraukio į tą pačią vedinimo sistemą dėl pavojaus užteršti šilumokaitį.
Bet randu info kad Zehnder jungia gartraukį į ištraukimo kanalą http://de.slideshare...glsung-34620139
Reikia tik papildomos atšakos ir motorizuotos sklendės, aišku ir papildomas riebalų filtras nepamaišytu
g.gif <{POST_SNAPBACK}>
Atsakyti
QUOTE(Milao @ 2016 10 05, 16:32)
O kam motorizuota sklendė? Kuo blogai, jei iš virtuvės 24/7 traukiamas oras ne pro difuzorių lubose, o pro gartraukį? Aš tai galvoju pas save kokius 80% ištraukimo srauto skirti virtuvės gartraukiui, po 10% sanmazgams.

Man si tavo ideja patinka. Irgi manau, kad riebalai iki rekupo silumokaicio nenukeliaus. Nereikia nei papildomu riebalu filtru. Bet tarkim, jei net nukeliautu argi nera rekupu (ploksteliniu) su plastikiniu silumokaiciu? Entalpiniai tai taip, popieriniai. O plastikiniai silumokaiciai juk plaunami. Taip pat rotoriniai rekupai visi su aliuminiais-plaunamais silumokaiciais. Tik tiek, kad rekupo nasumas mazokas, kad efektyviau butu vykdoma gartraukio funkcija valgio gaminimo metu. Bet gal geriau taip lyginant su galingu gartraukiu ir oro ismetimu i lauka. Ir tavo atveju aisku reiketu pasidaryti jungikli, kuris gaminimo metu jungia rekupa ant maks. apsuku (del efektyvumo). Taip pat kuri laika po duso butu gerai tureti istraukima ne 10%, bet kazkiek daugiau (tam, kad greiciau pasalinti dregme). Bet cia galbut tinka tas pats gartraukio jungiklio dubliavimas. Jei ortakiai bus parinkti teisingai (ir gal but per viena "dydi" didesnio diametro), sudeti efektyvus triuksmo slopintuvai rekupo ventiliatoriu garsui mazinti neturetu girdetis ar sistema veikia 50% nasumo ar 100%.
Pas mane reliai kalbant rekupo (vedinimo sistemos) darbo VISAI nesigirdi mazdaug iki 45-50%. Tai ypac juntama nakti, kai aplink tylu. Prie didesnio nasumojau pradeda girdetis. Diena, aisku ir 100% nasumo netrukdo (nesigirdi), bet nakti mane asmeniskai erzina. Dar itariu su metais, padyla ventiliatoriu guoliai ir pradeda labiau triuksmauti lyginant su naujais.
Atsakyti
Paaiškinkit prašau Domekt R400V OVR veikimo principą su gartraukiu, ar gerai suprantu...:
Jei pas mane rekupas 300m3/h galios, aš tarkim jį laikau 50%, iš viso yra name 6 padavimai į kambarius ir 3 ištraukimai kambariuose + gartraukio ištraukimas, taigi prie 50% paduodama 150 m3/h, t.y. po 25m3/h į kiekvieną atšaką ir ištraukiama po 50 m3/h iš kiekvienos atšakos. Jungiu gartraukį, aktyvuojasi OVR, t.y. įjungiamas max 300m3/h našumas ir atsidaro papildoma gartraukio atšaka: per šešis padavimus paduodama po 50m3/h, o ištraukiama 300m3/h per 3 tuos pačius tris ištraukimus + gartraukio atšaką, t.y. iš visų lygiai po 75m3/h...?
Jei tarkim nėra jokių reguliavimo sklendžių tai aktyvavus OVR su gartraukiu neįmanoma padaryti, kad per gartraukį ištraukinėtų daugiau 75m3/h...?
Dėkui
Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2016 10 06, 21:07)
... Jungiu gartraukį, aktyvuojasi OVR, t.y. įjungiamas max 300m3/h našumas ir atsidaro papildoma gartraukio atšaka: per šešis padavimus paduodama po 50m3/h, o ištraukiama 300m3/h per 3 tuos pačius tris ištraukimus  +  gartraukio atšaką, t.y. iš visų lygiai po 75m3/h...?
Jei tarkim nėra jokių reguliavimo sklendžių tai aktyvavus OVR su gartraukiu neįmanoma padaryti, kad per gartraukį ištraukinėtų daugiau 75m3/h...?
Dėkui

Ar rekupas turi fiziskai integruota sklende gartraukio atsakai? Nes rasai "atsidaro papildoma gartraukio atsaka". Aktyvavus OVR, per gartraukio atsaka bus istraukiama kazkiek daugiau kaip 75m3/h, kadangi rekupo ventiliatorius traukia is gartraukio atsakos "apeidamas" rotoriu ir istraukiamo oro filtra t.y. per ja ventiliatoriui ora traukti bus lengviau nei per pagrindini istraukimo kanala (tuos tris difuzorius).
Atsakyti
Žinau, kad čia lankosi ir projektuojantys rekuperatorines sistemas ar bent jau stipriai susidūrę su tuo. Pirmam namo aukšte nebėra galimybės vedžioti ortakių, bet pagrindinė erdvė yra ~50kv.m. (melsvas fonas). Ar jai užtektų vieno taško oro paėmimui/ištraukimui (paveiksliuke pažymėjau tą sieną, kurioje būtų angos, raudonai)? Suprantu, kad paėmimas ir išmetimas turi būt atskirai, bet gal tą katilinės sieną galima tam panaudot, nelendant į kitas erdves? Vonia ir gartraukis į rekuperatorių jungiami nebūtų. Mintis rekuperatorių talpinti antro aukšto drabužinėje (iškart virš katilinės) ir ortakius nuleist į apačią pirmo aukšto erdvei. Įmanoma, logiška ar dėl kažkokių priežasčių negerai?


user posted image
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo gediminas_: 06 spalio 2016 - 22:46
QUOTE(Pupcis @ 2016 10 06, 22:20)
Ar rekupas turi fiziskai integruota sklende gartraukio atsakai? Nes rasai "atsidaro papildoma gartraukio atsaka". Aktyvavus OVR, per gartraukio atsaka bus istraukiama kazkiek daugiau kaip 75m3/h, kadangi rekupo ventiliatorius traukia is gartraukio atsakos "apeidamas" rotoriu ir istraukiamo oro filtra t.y. per ja ventiliatoriui ora traukti bus lengviau nei per pagrindini istraukimo kanala (tuos tris difuzorius).

O čia tai nežinau ar turi sklendę, kad Domekt R400V turi ortakio atšaką gartraukiui pajungt tai taip, bet ar yra sklendė nežinau, galėtų čia kas pakomentuot, kas jau turi tokį modelį ar R450V... Šiaip logiška, kad būtų tokia sklendė, negi dabar gartraukio ortakis be niekur nieko tiesiai turės sujungimą su išmetimo atšaka nuo rekupo, t.y. su lauku...
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2016 10 06, 23:18)
.... Suprantu, kad paėmimas ir išmetimas turi būt atskirai, bet gal tą katilinės sieną galima tam panaudot, nelendant į kitas erdves?........

Net pats neprojektuodamas ir stipriai nesusidūręs su vėdinimu supranti, kad tai nėra gerai... Nesukuriamas oro judėjimas jei padavimas ir pasiurbimas vienam taške... Ir kaži koks jausmas ir garsas jei tarkim visą 100% rekupo našumo paleisi per vieną skylę...
Antru aukštu su ortakiais neišeitų nukeliaut ir juos nuleist tiesiai tarkim prie TV ar šaldytuvo..? ta prasme būtų išgrežiama tik vertikali skylė perdangoje ir lubose būtų nuleidžiamas tik difuzorius...
Tokiu būdu sukurtum nors šiokį tokį oro judėjimą per visas melsvas patalpas...
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2016 10 06, 23:18)
..., bet pagrindinė erdvė yra ~50kv.m. (melsvas fonas). ... Mintis rekuperatorių talpinti antro aukšto drabužinėje (iškart virš katilinės) ir ortakius nuleist į apačią pirmo aukšto erdvei. Įmanoma, logiška ar dėl kažkokių priežasčių negerai?
user posted image

Viename taške padavimas/ištraukimas negerai. Idealu būtų du padavimai- vienas ten kur 13m2 maždaug virš sofos, kitas- ten kur 20,5m2 prie didžiojo lango maždaug ties staliuko kampu. Ištraukimas maždaug ten kur kriauklė, idealu dar vienas WC. Pagal tai kas mano parašyta tikrai nėra galimybės pravesti ortakius? Sienų perimetru lubos nenusileidinės? Ant antro aukšto perdangos nėra galimybės pravesti (skandinant storesniame grindų polestirolo sluoksnyje, jeigu antro aukšto lubų aukštis leidžia). Nėra galimybės pravesti plastikinius net 60mm diametro ortakius?
Iš bėdos galima daryti vieną padavimą, raudoną tašką perstumiant į kitą sieną (naudojant sieninį difuzorių) virš darbo stalo. Ištraukimas vis vien turi atsirasti maždaug ties kriaukle (ar šaldytuvu). Šiuo atveju bus blogai vėdinama poilsio zona.
Atsakyti
kaip suprantu Gedimino namas jau įrengtas ir jis jau gyvena ten smile.gif dėl to čia tiek mažai galimybių kažką pravesti.

O Gediminai, jaučiasi rekuperatoriaus poreikis?
Atsakyti