Pagaliau "Alpha Innotec" sukūrė naują programėlę telefonui (ankstesnė buvo labai nefunkcionali). Gal lapkričio pabaigoje startavo. Esant name, siurblį telefonu galiu valdyti nuotoliniu būdu realiu laiku (prisijungimas Local). Tokiu atveju veikia kaip belaidis valdiklis. O iš bet kurios pasaulio vietos valdyti galiu prisijungęs prie Serverio. Tik tokiu atveju duomenys atvaizduojami 5 val. senumu. Aišku net nuotoliniu būdu siurblio valdymas vyksta realiu laiku.
Tituliniame puslapyje rodo pagrindines funkcijas. Valdymas labai patogus ir primityvus. Galima pasižiūrėti paskutinių kelių dienų šildymo kreives: kokias temperatūras padavinėjo į grindis, kokios grįžo, kokia buvo lauko temperatūra. Rodo veikimo valandas, temperatūras, klaidas, yra duomenų registras. Atskirai išskaidytas šildymas, karštas vanduo ir vėsinimas.
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 06, 23:33)
as padares , kad 10% paduotu daugiau nei istrauktu, todel prastesnis nvk, bet pagaliau baigesi problemos su kondensatu ant stiklo paketu, dregmes lygis namuose dabar apie 45%
Taciau labai kerta per nvk, pucia prie 0c, kai namie 21c tik apie 16c, padarius atvirkciai, kai ismeta daugiau, o paduoda maziau, tuomet paduoda apie 18c.
Taciau labai kerta per nvk, pucia prie 0c, kai namie 21c tik apie 16c, padarius atvirkciai, kai ismeta daugiau, o paduoda maziau, tuomet paduoda apie 18c.
Tai kad nesvarbu kaip disbalansuosi, drėgmės lygis patalpose abejais atvejais kris vienodai. Problema, kad su viršslėgiu patalpų viduje, pas tave šlapias patalpų vidaus oras skverbiasi lauk per atitvarų nesandarumus, juos drėkina, taip yra mažiau sveika tiek sienoms, tiek ir rekuperatoriui.
Pas tave didesnis sauso lauko oro kiekis patenka per rekuperatorių, o jau daugiau drėgmės turintis išeina per nesandarumus.
Mano atveju, patalpose sukuriamas per mažas slėgis, vadinasi slėgio skirtumas kompensuojamas į patalpas pritekant sausam lauko orui per nesandarumus, o drėgnesnį patalpų vidaus orą išmetant per rekuperatorių. Gaunasi, kad atitvarų nesandarumai džiovinami sauso lauko oro, o per rekuperatorių išmetama drėgmė, dar labiau užkelia į patalpas tiekiamo oro per rekuperatorių temperatūrą.
Realiai, abejais atvejais dėl disbalanso bus sausesnis ptalpų vidaus oras, nes disbalansas neleidžia daliai į patalpas patenkančio oro dalyvauti drėgmės gražinimo procese, tik mano supratimu neigiamas patalpų slėgis yra "sveikesnis", nei viršslėgis.
Sveiki. Tikiuosi nekabinti oras-oras ir susisukti su elektra, bet vietą jam noriu nusimatyti. Jei dėti, kur logiškiausia, gaunasi slankiojančios durys iš holo į svetainę/virtuvę žemesnės, nei kitos durys (kitas darau aukštas - 240 cm). Ką jūs manot, jei perkelti oras-oras į holą. Ar pasiektų šiluma saloną, kuomet bus atstumtos slankiojančios durysi? Hole yra ir laiptai į IIa. Namas A+ klasės, rekupas bus, ištraukimas bus ir hole.
Pridėta:
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2017 12 07, 21:41)
Sveiki. Tikiuosi nekabinti oras-oras ir susisukti su elektra, bet vietą jam noriu nusimatyti. Jei dėti, kur logiškiausia, gaunasi slankiojančios durys iš holo į svetainę/virtuvę žemesnės, nei kitos durys (kitas darau aukštas - 240 cm). Ką jūs manot, jei perkelti oras-oras į holą. Ar pasiektų šiluma saloną, kuomet bus atstumtos slankiojančios durysi? Hole yra ir laiptai į IIa. Namas A+ klasės, rekupas bus, ištraukimas bus ir hole.
Pasiekti tai pasieks (šiltas oras automatiškai nukreipiamas žemyn, taigi durų aukštis ypatingai neturėtų įtakoti oro pasiskirstymą), tik kad holas greičiau prišils ir šilumos daviklis vidiniame 0/0 bloke išjungs šildymą.
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 18:53)
Pagaliau "Alpha Innotec" sukūrė naują programėlę telefonui (ankstesnė buvo labai nefunkcionali). Gal lapkričio pabaigoje startavo. Esant name, siurblį telefonu galiu valdyti nuotoliniu būdu realiu laiku (prisijungimas Local). Tokiu atveju veikia kaip belaidis valdiklis. O iš bet kurios pasaulio vietos valdyti galiu prisijungęs prie Serverio. Tik tokiu atveju duomenys atvaizduojami 5 val. senumu. Aišku net nuotoliniu būdu siurblio valdymas vyksta realiu laiku.
Tituliniame puslapyje rodo pagrindines funkcijas. Valdymas labai patogus ir primityvus. Galima pasižiūrėti paskutinių kelių dienų šildymo kreives: kokias temperatūras padavinėjo į grindis, kokios grįžo, kokia buvo lauko temperatūra. Rodo veikimo valandas, temperatūras, klaidas, yra duomenų registras. Atskirai išskaidytas šildymas, karštas vanduo ir vėsinimas.
Tituliniame puslapyje rodo pagrindines funkcijas. Valdymas labai patogus ir primityvus. Galima pasižiūrėti paskutinių kelių dienų šildymo kreives: kokias temperatūras padavinėjo į grindis, kokios grįžo, kokia buvo lauko temperatūra. Rodo veikimo valandas, temperatūras, klaidas, yra duomenų registras. Atskirai išskaidytas šildymas, karštas vanduo ir vėsinimas.
kiek ss prisuko elektros per lapkricio menesi?
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 07, 23:28)
kiek ss prisuko elektros per lapkricio menesi?
Nebefotkinu. Atsibodo. Turiu dvi nuotraukas. Viena daryta spalio 10 d., kai paleidau siurblį, kita spalio 31 d. Daugiau nefotkinu nei siurblio, nei rekūpo. Kai baigsis šildymo sezonas, galėsiu galutiniu skaičiu pasidalinti.
QUOTE(mintas @ 2017 12 07, 21:35)
Tai kad nesvarbu kaip disbalansuosi, drėgmės lygis patalpose abejais atvejais kris vienodai. Problema, kad su viršslėgiu patalpų viduje, pas tave šlapias patalpų vidaus oras skverbiasi lauk per atitvarų nesandarumus, juos drėkina, taip yra mažiau sveika tiek sienoms, tiek ir rekuperatoriui.
Pas tave didesnis sauso lauko oro kiekis patenka per rekuperatorių, o jau daugiau drėgmės turintis išeina per nesandarumus.
Mano atveju, patalpose sukuriamas per mažas slėgis, vadinasi slėgio skirtumas kompensuojamas į patalpas pritekant sausam lauko orui per nesandarumus, o drėgnesnį patalpų vidaus orą išmetant per rekuperatorių. Gaunasi, kad atitvarų nesandarumai džiovinami sauso lauko oro, o per rekuperatorių išmetama drėgmė, dar labiau užkelia į patalpas tiekiamo oro per rekuperatorių temperatūrą.
Realiai, abejais atvejais dėl disbalanso bus sausesnis ptalpų vidaus oras, nes disbalansas neleidžia daliai į patalpas patenkančio oro dalyvauti drėgmės gražinimo procese, tik mano supratimu neigiamas patalpų slėgis yra "sveikesnis", nei viršslėgis.
Pas tave didesnis sauso lauko oro kiekis patenka per rekuperatorių, o jau daugiau drėgmės turintis išeina per nesandarumus.
Mano atveju, patalpose sukuriamas per mažas slėgis, vadinasi slėgio skirtumas kompensuojamas į patalpas pritekant sausam lauko orui per nesandarumus, o drėgnesnį patalpų vidaus orą išmetant per rekuperatorių. Gaunasi, kad atitvarų nesandarumai džiovinami sauso lauko oro, o per rekuperatorių išmetama drėgmė, dar labiau užkelia į patalpas tiekiamo oro per rekuperatorių temperatūrą.
Realiai, abejais atvejais dėl disbalanso bus sausesnis ptalpų vidaus oras, nes disbalansas neleidžia daliai į patalpas patenkančio oro dalyvauti drėgmės gražinimo procese, tik mano supratimu neigiamas patalpų slėgis yra "sveikesnis", nei viršslėgis.
darau ekspermenta, savaite laikiau su virslegiu, dregme laikesi apie 45%, dabar padariau , kad butu su neigiamu slegiu. Kolkas po dienos pakilo iki 49%, zesiu kaip toliau darysis, nes su neigiamu slegiu daug geresnis rekupo nvk, ir nebereikia jungti teno, nes pucia apie 19c bet jei neiseis sumazinti dregmes, reiks gristi prie pirmo varianto.
Idomu pas cibuli kokias temperaturas pucia zenderis ir kiek namie temperatura.
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 07, 22:38)
darau ekspermenta, savaite laikiau su virslegiu, dregme laikesi apie 45%, dabar padariau , kad butu su neigiamu slegiu. Kolkas po dienos pakilo iki 49%, zesiu kaip toliau darysis, nes su neigiamu slegiu daug geresnis rekupo nvk, ir nebereikia jungti teno, nes pucia apie 19c bet jei neiseis sumazinti dregmes, reiks gristi prie pirmo varianto.
Idomu pas cibuli kokias temperaturas pucia zenderis ir kiek namie temperatura.
Idomu pas cibuli kokias temperaturas pucia zenderis ir kiek namie temperatura.
Realiai, tai kai patalpose palaikomas neigiamas slėgis, drėgmės lygis patalpose turėtų kristi labiau, nei prie teigiamo slėgio, o pas tave yra priešingai.
Turiu įtarimą, kad tavo oro padavimo ir ištraukimo ortakių pasipriešinimas skirtingas, oro padavimo ortakių pasipriešinimas mažesnis nei oro išmetimo, todėl kai dar ir su varikliais padidini disbalansą pas tave slėgių skirtumas dar išauga ir būna didesnis, nei kai apkeiti disbalansą į neigiamą slėgį. Tuomet varikliams tenka kovoti su didesniu ortakių pasipriešinimu, ir slėgių skirtumas mažesnis.
Kai darai su neigiamu slėgiu padidink skirtumą tarp variklių.
QUOTE(Giords @ 2017 12 07, 22:21)
Pasiekti tai pasieks (šiltas oras automatiškai nukreipiamas žemyn, taigi durų aukštis ypatingai neturėtų įtakoti oro pasiskirstymą), tik kad holas greičiau prišils ir šilumos daviklis vidiniame 0/0 bloke išjungs šildymą.
O nesusidūrėt - neišeina oras-oras temperatūros daviklio atvesti iš kito kambario?
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2017 12 08, 07:34)
O nesusidūrėt - neišeina oras-oras temperatūros daviklio atvesti iš kito kambario?
Neteko susidurti, bet nemanau, kad būtų sudėtinga. Iš šiokios tokios patirties - patalpose, gretimose su šildoma, T būna apie 2C žemesnė (čia jei laikomos atidarytos durys tarp jų). Tai turbūt netiktų šitam atvejui su nedideliu holu. Hole laikyti aukštesnę T nei gyvenamam kambary ir nebūtų logiška, nors šiuo atveju antro aukšto šildymas būtų efektyvesnis.
Aš manau, kad dabar numatyta vidinio bloko vieta virš įėjimo į holą geriausia (oro srautų neturėtų justi minkštasuolyje ar prie stalo sėdintys žmonės. Srauto pajautimą dar labiau sumažintų Mitsubishi Electric (teko kažkada trumpai pas juos dirbti) su kamera, sekančia žmonių buvimo vietą, vidinis blokas).
Draugas šildosi namą su o/o Mitsubishi (pakabintas gyvenamam kambary) - nesiskundžia dėl triukšmo ar juntamų oro srautų, šilumos beveik pakanka ir antram aukštui.
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 07, 23:28)
kiek ss prisuko elektros per lapkricio menesi?
Šiandieną pažiūrėjau skaitliuką. Jis rodo 2456,82 kWh elektros. Spalio 10 d., kai paleidau šildymą, buvo 2208,40 kWh. Taigi per du mėnesius prisuko 248,42 kWh elektros už 28,32 euro.
Papildyta:
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 07, 23:38)
Idomu pas cibuli kokias temperaturas pucia zenderis ir kiek namie temperatura.
Štai ką šiuo metu pučia Zehnderis. Jis dirba pirmu greičiu ir varinėja 70 kubų oro. Skaitliuką tik Zehderiui pastačiau lygiai prieš metus. Visą praeitą žiemą rekupas dirbo antru greičiu ir varinėjo apie 170 kubų oro. Likusius 6 mėn. dirbo pirmo greičiu ir varinėjo 70 kubų oro. Taigi vidurkis išeina apie 120 kubų, gal šiek tiek daugiau, nes kartais orą varinėjau ir maksimaliu greičiu (325-350 kubų). Per metus laiko rekūpas prisuko 269,29 kWh elektros. Tai išeina 30,70 euro.
QUOTE(Giords @ 2017 12 08, 08:34)
Neteko susidurti, bet nemanau, kad būtų sudėtinga. Iš šiokios tokios patirties - patalpose, gretimose su šildoma, T būna apie 2C žemesnė (čia jei laikomos atidarytos durys tarp jų).
Dėkui Giords. Gal kažkas dar turi asmeninės patirties?