Įkraunama...
Įkraunama...

A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

QUOTE(simkka @ 2018 05 29, 08:05)
Visa laik galvojau tradiciškai vata šiltinti perdangą, bet kai jau čia taip gerai, kaškiek pradėjau svarstyti ir toki variantą. Bet man per mažai info ir rimtų vartotojų atsiliepimų, kad išdrysčiau.
Ok, ką jie patys rašo. "GAMO puta yra oro barjerinė su geru garo laidumu" "Unikalios struktūros GAMO šiltinimo medžiaga, pasižymi mažu oro laidumu ir geru vandens garų laidumu", "putos turi reikiamą garo laidumą (yra „kvėpuojančios“), o oro jos nepraleidžia, todėl drėgmė lengvai galės pasišalinti iš medienos" ir t.t. Yra ten jų ekslpotacinių savybių deklaracija, garo laidumas µ - 3.3, laidumo orui nerandu.
Dar kaškas buvo šnekėta apie skirtingą molekulių dydį, garo mažesnės, oro didesnės, todėl oro ir nepraleidžia. Paaiškinkit man mielieji, ar tas marketingas su fizika rišasi kiek nors, ar tik marketingu ir lieka?
Papildyta:
Prisegu eksplotacines savybes https://www.dropbox....865402.pdf?dl=0


Jei galvojai vata, tai ir šiltink. Ten rasi pilnai išbaigtas sistemas, kurios tikrai veikia. Be to, jas galima patobulinti, su OSB ar PIR plokštėm dengtomis aliuminiu, iš vidinės apšiltinimo pusės. Tokiu būdu įrengtas garui nelaidus sluoksnis bus šiek tiek patikimesnis.

„Unikalus“ ir kiti panašūs epitatai sutinkami visų statybinių medžiagų aprašyme, neapsigauk smile.gif.

Dėl garo laidumo ir oro, tai miu (µ) reikšme galima remtis dėl tos medžiagos laidumo visoms dujoms, ne tik garui. Į molekulių dydį manyčiau neverta gilintis, deguonies molekulę sudaro du atomai, o garo/vandens - trys, tad tikėtina, kad deguonies molekulė bus net mažesnė už garo.
Reikalas tas, kad garo laidumo atžvilgiu, tai pakankamas pralaidumas, kad galima būtų vadinti pakankamu, (pačio medžio miu reikšmė apie 40-60, tad laidumas 3 yra tikrai pakankamas, kad išgarinti drėgmę iš medienos), o oro skverbties atžvilgiu, tai 3 kart mažiau laidus sluoksnis, nei akmens vata, bet tai vis tiek labai laidus orui sluoksnis. Vat pasidomėk, koks OSB plokščių laidumas. Staigiai primečiau skaičiuoklėje OSB plokščių miu reikšmė nurodoma 30/300, t.y. 10-100 mažiau laidžios nei Deklaruojamos gamo putos, o dabar pažiūrėk, koks namo sandarumas pasiekiamas, kai sandariu sluoksniu užtikrinančiu namo sandarumą pasirenkamos OSB plokštės.

OSB plokštes reikėtų dar padengti garui nelaidžia plėvele, tokia kaip aliuminio, ar politilenine 200 mikronų, kad sluoksnis veiktų, kaip garui nelaidus.

Kam reikalingos kietos plokštės? Tam, kad esant didesniam slėgių skirtumui plėvelės būna suplėšomos, o kietos medžiagos prie kurių plėvelės priklijuotos, sutvirtina garui nelaidų sluoksnį ir padaro jį atsparesniu, ardančiam slėgių skirtumo poveikiui.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 29 gegužės 2018 - 11:04
QUOTE(simkka @ 2018 05 29, 08:05)


Žvilgtelėjau į atsparumo ugniai parametrus, nu juokas vienas.

- Atsparumas ugniai (čia turėtų būti nurodoma atsparumo ugniai klasė pav. A2, B, C ar pan.) - deklaracijoje pateiktas atsakymas - laikui bėgant atsparumas ugniai nemažėja. Kas nemažėja, kaip degė maksimaliu galimu dydžiu, taip ir toliau degs, nes atsparumui ugniai jau nėra kur daugiau mažėti? Juokas ima.

Kaip sakant, Gamo, kur pasigilinsi, ten vis kokį perliuką surasi.

Gerai kad kainą neprotingą užsikėlę, tai nepurški nesvarstęs, bandai pasigilinti, o kai pasigilini, supranti kad neverta. Arba prie uždarų porų PUR pereini, arba pasilieki prie vatų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 29 gegužės 2018 - 12:57
QUOTE(mintas @ 2018 05 29, 12:50)
Žvilgtelėjau į atsparumo ugniai parametrus, nu juokas vienas.

- Atsparumas ugniai (čia turėtų būti nurodoma atsparumo ugniai klasė pav. A2, B, C ar pan.) - deklaracijoje pateiktas atsakymas - laikui bėgant atsparumas ugniai nemažėja. Kas nemažėja, kaip degė maksimaliu galimu dydžiu, taip ir toliau degs, nes atsparumui ugniai jau nėra kur daugiau mažėti? Juokas ima.
Nu kad nurodo klasę - F biggrin.gif Pagal tavo aukščiau nurodytą klasių apibūdinimą - F klasės gaminiams ugnies plitimo savybė net netikrinama.
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2018 05 29, 13:38)
Nu kad nurodo klasę - F  biggrin.gif  Pagal tavo aukščiau nurodytą klasių apibūdinimą - F klasės gaminiams ugnies plitimo savybė net netikrinama.


Tai taip ir yra, kaip kad įtariau, jog gali būti. Vat kaip marketologai išlanksto, kad suprasti gali visai priešingai, iš čia po to ir gaunasi "super" "ultra" naujiena, neturinti analogų pasaulyje smile.gif.

Aš internete specifikacijų neieškojau, gamo ne tos putos, dėl kurių gaiščiau savo laiką. Rėmiausi įmestu pdf failiuku su specifikacijomis.
Atsakyti
Diskusijai pratesti, radau Oro pralaidumas 7,6 x 10-9, ar gali tokia medžiaga be garo izoliacijos būti?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo simkka: 30 gegužės 2018 - 15:23
QUOTE(simkka @ 2018 05 30, 16:22)
Diskusijai pratesti, radau Oro pralaidumas 7,6 x 10-9, ar gali tokia medžiaga be garo izoliacijos būti?


Tai garo laidumą nusako atskiras koeficientas, m paprastai specifikacijose, pagal jį spręsti reikia.
Atsakyti
QUOTE(simkka @ 2018 05 30, 15:22)
Diskusijai pratesti, radau Oro pralaidumas 7,6 x 10-9, ar gali tokia medžiaga be garo izoliacijos būti?


Pirmiausiai, tai skaičiai be jokių mato vienetų, absoliučiai jokio aiškumo, kitas dalykas, nelabai kas čia gilinosi į deklaruojamas oro laidumo reikšmes, kad atsakyti dėl nurodyto dydžio savybių. Ir tiesa pasakius, dabar nelabai turiu nei noro, nei laiko į tai gilintis. O kas dėl garo barjero, tai μ reikšmę daug lengviau surasti, su jos reikšmėmis ir dydžiais didžioji dauguma čia dalyvaujančių yra susipažinę, tad pasakius dydį, jau plius minus supranti apie kokią medžiagų grupę kalba eina ir lengviau atsakyti dėl garo barjero. Va dabar atsidariau buvusį U-Wert puslapį (dabar www.ubakus.de), ir ten pasirinktos "kvėpuojančios membranos" μ reikšmė 100. Iš nelaidžių garui plėvelių μ reikšmių matau 50000 ir aišku gali būti daugiau. Vertinant oro laidumo savybę, dėl sandarumo testo, tai 100 reikšmė žiūrisi pakankamai sandariai, nors kaip minėjau, OSB plokštės μ reikšmė 30/300 ir tai yra mažokai, kaip sandarumą užtikrinančiam sluoksniui.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 31 gegužės 2018 - 07:33
...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo lexxx: 03 birželio 2018 - 11:15
Kaip jūs užkamšote techninius kabelius, pro kuriuos prasimetate laidus ir užkasate žemėje ir tą galą, kuris lieka namie? Čia norisi ir kad sandaru būtų, ir kad esant reikalui galima būtų atsikimšti ir pratemti kitą kabelį.
Atsakyti

Kaip jūs užkamšote techninius kabelius, pro kuriuos prasimetate laidus ir užkasate žemėje ir tą galą, kuris lieka namie? Čia norisi ir kad sandaru būtų, ir kad esant reikalui galima būtų atsikimšti ir pratemti kitą kabelį.

Turi omeny techninius vamzdzius gal, tai siga juosta apklijuota pas mane :)

Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 06 03, 20:22)
Kaip jūs užkamšote techninius kabelius, pro kuriuos prasimetate laidus ir užkasate žemėje ir tą galą, kuris lieka namie? Čia norisi ir kad sandaru būtų, ir kad esant reikalui galima būtų atsikimšti ir pratemti kitą kabelį.


Nepamenu, kad būčiau kamšęs smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2018 06 03, 23:18)
<p>Turi omeny techninius vamzdzius gal, tai siga juosta apklijuota pas mane smile.gif</p>

Teisingai - techninius vamzdžius turiu omeny. Beja Siga manau nėra gerai, nes patys jų technikai sako, kad klijai vandens pagrindu ir savo produktų nerekomenduoja pastovios drėgmės vietose.
Atsakyti