Tai pagal patalpos šiltumą, gal realiai reikia tik 10-20 proc esamo kabelio galingumo - todėl gaunasi tokia paklaida.
))) iki 2k.
60w/m2 - tai cia B klases namui pries 15 m slaiciavau radiatorius...
Voniose bus kabelis. Jo galingumo dar nežinau.
Skaičiavau šilumos poreikį vienai voniai. 10m2
Lauko siena R11, vidaus sienos R2,2 stogas R12, 1a perdanga R6,9
Temp skaičiavau vidaus 23, lauko 0, vidaus sienų ir perdangos su 1a - 21C.
Finale gavosi metams 575kw visam 16m2 Realu?
Prie lauko -15 mėnesiui gavosi 280kw 16m2 plotui.
Gaunasi kad palaikant šitą temp 16m2 vonias šildant elektra kainuotų grubiai 28eur (mėnesiui prie -15)
Čia neįvertintas šilumos pritekėjimas dėl vėdinimo į vonią.
Jei skaičiuoti pagal šildymo kabelį, tai m2 60w. tuomet 960w. grubiai 1kw/h gaunasi. tarkim per pusę - 0,5kwh o valandų 8640 per metus tai gaunasi 4320kw Nesveikai daug. Kur klaida? Voniose manau programuojams laikas, kad šildytų ne visą dieną, tai dar per pusę. 2000kw metams atrodo daugoka. kur klaida?