QUOTE(Sadyvra @ 2008 12 08, 23:50)
Sveiki visi,
Kvieciu pasidalinti mintim kaip geriau reguliuoti duj. katilus, kad jie maziau valgytu duju.
Turim kondensacini katila su greitaeigiu boileriu ir visa automatika - lauko daviklis ir katilo vidaus temperaturos davikis su nustatomais trim sildymo intervalais. Pirmame aukste yra grindinis sildymas apie 70-80 kvm ir taip pat radiatoriai. Antrame aukste tik radiatoriai. Viso 180 kvm. Katilas sildymo kreive nusistato pats pagal lauko temperatura. Temperatura kambariuose reguliuoja radiatoriu termostatai ir katilo vidaus temper. daviklis (reikia nustatyti tik norima temperatura )
Dabar klausimai kaip ekonomiskiau reguliuoti katilo darbo intervalus ir sildyma.
1.Kada ekonomiskiau, kai kond. katilas veikia su grindiniu sildymu ar bejo?
2.Kaip ekonomiskiau, sildymo temperaturas diena laikyti pastovia pvz 21 *C, ar su laiko intervalais 19*C tada 21*C vel 19*C.
3.Min paduodamo vandens temperature yra 25*C o max 80*C(taip rekomenduoja g-la) O gal geriau kai min aukstesne pvz 35 ir max zemesne pvz 60
O gal turite kitu minciu?
Kvieciu pasidalinti mintim kaip geriau reguliuoti duj. katilus, kad jie maziau valgytu duju.
Turim kondensacini katila su greitaeigiu boileriu ir visa automatika - lauko daviklis ir katilo vidaus temperaturos davikis su nustatomais trim sildymo intervalais. Pirmame aukste yra grindinis sildymas apie 70-80 kvm ir taip pat radiatoriai. Antrame aukste tik radiatoriai. Viso 180 kvm. Katilas sildymo kreive nusistato pats pagal lauko temperatura. Temperatura kambariuose reguliuoja radiatoriu termostatai ir katilo vidaus temper. daviklis (reikia nustatyti tik norima temperatura )
Dabar klausimai kaip ekonomiskiau reguliuoti katilo darbo intervalus ir sildyma.
1.Kada ekonomiskiau, kai kond. katilas veikia su grindiniu sildymu ar bejo?
2.Kaip ekonomiskiau, sildymo temperaturas diena laikyti pastovia pvz 21 *C, ar su laiko intervalais 19*C tada 21*C vel 19*C.
3.Min paduodamo vandens temperature yra 25*C o max 80*C(taip rekomenduoja g-la) O gal geriau kai min aukstesne pvz 35 ir max zemesne pvz 60
O gal turite kitu minciu?
Katilas pats kreives nenusistato pagal lauko davikli. Jis dirba pagal nustatyta kreive atsizvelgdamas i lauko temperatura, t.y. sildymo kreive reikia nustatineti paciam. Aukstesnis lygis- nusistatyti kreives poslinki.
Jeigu visa vidaus temperatura (grindinis sildymas, radiatoriai, konvektoriai ir t.t.) suvaldoma termostatais, nereikia dubliuoti katilui tu paciu nustatymu - jis veiks pagal silumos poreiki.
ats i 1kl.: kondensacinis katilas ekonomiskiausiai dirba prie zemu sildymo sistemos temperaturu (iki 50-55 C), o kokiu tikslu panaudosi ta siluma (grindinis sildymas ar radiatoriai) katilui absoliuciai jokio skirtumo.
ats. i 2 kl.: efektingiausia ir komfortiskiausia kambario temperaturas suvaldyti programuojamais termostatais, o katilas dirba pagal silumos poreiki.
ats. i 3 kl.: neisivaizduoju kokia gamykla kondensaciniui katilui gali rekomenduoti tokia maksimalia paduodama temperatura. Sutinku jei tai yra maksimali galima temperatura. Kondensaciniai katilai efektingiausi yra prie zemu paduodamu temperaturu (isgaunamas tas mistinis virs 100% efektingumas), jei kaitinamas iki 80 C tai jo efektingumas ne kuom skiriasi nuo tradicinio katilo, t.y. ~90-95%. Katilas dirbs ekonomiskiau jei maksimalia paduodama temp sumazinsi bent jau iki 50-55, o minimalia laikysi 10-15 C mazesne uz maksimalia. Teisingai nustatyta sildymo kreive irgi pades maksimaliai komfortiskai ir ekonomiskai sildytis busta.