Įkraunama...
Įkraunama...

Lauko durys - 2

QUOTE(cibulis @ 2018 01 16, 13:20)
Apžiūrėjau savo duris. Visur gražu - nei ledo, nei vandens. Bet viršuje visa horizontali varčios dalis šiek tiek šlapia. Vadinasi viršuje - ne visai sandaru.

Būtinai nesandaru? O gal stakta kažkiek peršąla (ne tiek, kad susidarytų šerkšnas, bet kondensatui palankioms sąlygoms)?
Atsakyti

Būtinai nesandaru? O gal stakta kažkiek peršąla (ne tiek, kad susidarytų šerkšnas, bet kondensatui palankioms sąlygoms)?

Dažniau būna nesandaru. Kodėl ties kitom staktos vietom nėra serksno?

Atsakyti
Ten ne šerkšnas, o vandenėlis. Jei peršaltų, tai vanduo virstu šerkšnu ar ledu, o dabar tiesiog smulkūs vandens lašeliai. Galbūt ir vėdinimas neleidžia susidaryti šeršknui ar ledui.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 01 16, 11:10)
Žiaurus vaizdas. O kaip durys sumontuotos? Neskandintos į apšiltinimo sluoksnį? Čia pačios šilčiausios Viking durys ar būna dar šiltesnių? Durys su pritraukėjais, t.y. kai uždarai duris ir pakeli rankeną dar šiek tiek į viršų, jos užsidaro dar sandariau, stipriau prisitraukia ar ne?

O durų verkimas kuo pasireiškia - vandens lašai matomi ar ir ledas susidaro? Aš ant savo durų lyg ir nieko daugiau nepastebiu, bet važiuosiu šiandieną pažiūrėti.

Taip, durys apšiltinimo sluoksnyje sumontuotos. Čia ne pačios šilčiausios, maniškių Ud=0,85; dar buvo su 0,81 ir 0,63. Durys be pritraukėjų, nenorėjau kilnojamos rankenos, čia su trim (apačioj, ties spyna, viršuj) liežuvėliais spyna. Dėl sandarumo tai berods šiek tiek traukė tik apačioj prie slenksčio kampuose, šiaip užsidaro gana sandariai smile.gif Verkimas pasireiškia, kad vandens lašai susidaro. Vienom dienom daugiau, kitom mažiau.
QUOTE(Verteris @ 2018 01 16, 13:16)
O kiek temperatūra ir oro drėgnumas viduje?

Temperatūra 21-22, rotacinis rekupas paduoda ~165 kubus, ištraukia 150. Namo tūris apie 360 m3. Drėgmė šiandie 45, kai buvo arčiau nulio drėgmė ~55. Reiks atkreipt dėmesį ar didesnis durų rasojimas/verkimas sutampa su didesniu langų (ties stiklu) parasojimu/verkimu...
Bet šiaip čia grynai kalta Viking durų šita dalis:
http://www.part.lt/i...ae4e4c22352.jpg
Medžio varža maža, susidaro durų vidinėj pusėj kondencacijai tinkamos sąlygos. Ten (tarp stiklo ir tos medinės dalies) kur durys užpildytos putų poliuretanu, vaizdelis ir su termovizorium geresnis ir tam plote durys neverkia...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo funtikas2999: 17 sausio 2018 - 07:57
Plastikinės, Kommerling durys parasoja tik kai didesnis (nuo -10) šaltis, ir tik ten, kur traukdavo per tarpines. Paveržus ekscentrikus (pritraukėjus) - problema dingo.
Armavimas profilio rasojimo neįtakojo. Drėgmė viduj - 55, taip pat.
Atsakyti

Užtat spyna apsala, duodu 100 proc.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2018 01 17, 09:41)
Plastikinės, Kommerling durys parasoja tik kai didesnis (nuo -10) šaltis, ir tik ten, kur traukdavo per tarpines. Paveržus ekscentrikus (pritraukėjus) - problema dingo.
Armavimas profilio rasojimo neįtakojo. Drėgmė viduj - 55, taip pat.

O pas mane Veka softline 82 dvivėrės rūsio lauko durys (slenkstis ne aliuminis profilis, o normalus kaip ir šonai; su užpildu, t.y. ne stiklu, spyna su trim liežuvėliais kaip ir Viking, sandarumo testo metu rodė šiokį tokį pralaidumą ten pat kur ir pagal foto matosi šiluma/šaltis praeina) iš lauko atrodo taip:
http://www.part.lt/i...7107babf425.jpg
Iš vidaus taip:
http://www.part.lt/i...ef20654c665.jpg
Durų visas profilis iš vidaus verkia stipriai, profilio viduje, t.y. tarp tarpninių visos sekcijos irgi pilnos vandens... Kol kas iš vidaus durys neapšala, bet čia pastarąsiais dienas palaikiau valandėlę duris pradarytas, tai šaltukas greit sutraukė drėgmę ant durų ir spynos liežuvėliai nebevaikščiojo, teko atšildyt su fenu ir tik tada uždaryt, užrakint. Duris vadinas teks per šalčius stengtis nelaikyt atidarytas smile.gif Bet prie -20 bijau, kad gali jos ir užšalt, t.y. neužteks iš rūsio 12-13 laipsnių einančios šilumos...
Tai sąlygoja, kad rusys nešildomas, bet apšiltintas... rūsio grindys betonas, neapšiltintas iš apačios. rūsy laikosi 12-13 laipsnių, rekuperuojamas minimaliai ~10 kubų/h, rūsio tūris ~80kubų. Oro judėjimas prie durų galima sakyti "nepasiekia" nes rekupo padavimas/ištraukimas tolokai nuo durų...

Atsakyti
Spyna kiaura aišku. Raktas net apšala smile.gif

Bus galimybė, reiks su termovizoriuku "pašaudyt" - idomu

QUOTE(vaikis_ @ 2018 01 17, 08:53)
<p>Užtat spyna apsala, duodu 100 proc.</p>

Atsakyti
Ne lauko durys... bet vidaus domina. O jei konkrečiai priešgaisrinės.
2100x900.
Kokias ir iš kur pirkote? Kur gerą kainą pasiūlė?
Dabar yra MokiVeži akcija Hormanui T30 - 239€
Ar čia normali kaina? ar ale akcija? Internete būtent Hormanų už tokią kainą nerandu.
Dėsiu iš katilinės į tamburą. smile.gif
Atsakyti

Mūsų ta pati veka softline 82, durys reguliuotos daugggg kartų, vaikšto dažnai, sistema ta pati su trim pritraukėjais, be rankenos pakėlimo, pritraukia su raktu. Durų varčia susėdusi keliais mm, kas jau ir akivaizdžiai matosi žiūrint į tarpą, katilinei paprastos plastikinės 70 mm. vekos durys su užlaužiama rankena, jokių problemų ir nesandarumų.... kartais geriau rinktis pigesnį daiktą :)

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo tylaa: 17 sausio 2018 - 10:12
QUOTE(tylaa @ 2018 01 17, 11:12)
<p>Mūsų ta pati veka softline 82, durys reguliuotos daugggg kartų, vaikšto dažnai, sistema ta pati su trim pritraukėjais, be rankenos pakėlimo, pritraukia su raktu. Durų varčia susėdusi keliais mm, kas jau ir akivaizdžiai matosi žiūrint į tarpą, katilinei paprastos plastikinės 70 mm. vekos durys su užlaužiama rankena, jokių problemų ir nesandarumų.... kartais geriau rinktis pigesnį daiktą smile.gif</p>

Ar tikrai pritraukimas su raktu.. ? pas mane užsišauna tie trys liežuvėliai ir paprasčiausiai užsirakina spyna, t.y. su raktu nieks neprisitraukinėja...
p.s. pas mane durys eksploatuojamos dar tik 3 mėn ir tai ne kasdien pro jas einu, tai kol kas jokių pasikraipymų ar nesklandumų nėra, apart to, kad dėl minėto vandens ir šalčio veiksnių šiek tiek sunkiau rakinasi užsidaro tie liežuvėliai...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo funtikas2999: 17 sausio 2018 - 10:47

Neužsukus rakto jaučiasi šaltis, užsukus net vizualiai durys yra pritraukiamos prie sandarinimo gumų.....

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo tylaa: 18 sausio 2018 - 18:13