QUOTE(Vilienė @ 2012 02 23, 20:26)
Čia buvo patarimas ar klausimas?
Tai pasidėliokite kaip pats siūlote ir žinosite ar klystat biggrin.gif

Na aš negaliu pasidėlioti, nes nežinau ten keramines ar silikatines, kokie tinko sluoksniai, kuo siltins... bet primetus keramines plytas, oro tarpus uzpildytus ekovata ir polistirola, gavau du rasos taskus... uch biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(laumzirge @ 2012 02 23, 22:31)
Jei vieną nuimsi, iš lauko pusės ant pamatų liks 17 cm tuštuma.

O tai jūs tikėjotės, kad pamatas tik po nešančiaja sienos dalimi, o apdaila sumesta tiesiai ant grunto? Ta 17cm tuštuma turėtų užsipildyti 25cm neoporo 4u.gif
Sąramos, jei ne surenkamos, visada betonuojamos per visą angokraščio plotį. Jei įneįdėjo nors trupučio polistirolo - turite riebų šalčio tiltą. Tiltus ir dangoraižius nugriauna, bijote nepavyks susiaurinti saramos?
Papildyta:
QUOTE(kleckus @ 2012 02 23, 23:05)
Na aš negaliu pasidėlioti, nes nežinau ten keramines ar silikatines, kokie tinko sluoksniai, kuo siltins... bet primetus keramines plytas, oro tarpus uzpildytus ekovata ir polistirola, gavau du rasos taskus... uch biggrin.gif

Na va kaip puiku, mokate o dar klausiate. Jei dar būtumėt u-wert'ų nuorodas įmetęs likusiems pasigrožėt išvis būtų šykas 4u.gif
Spėju, jei nuardyti išorinį mūrą ir mostelt 20-25cm neoporo situacija labai pagerėtų.
Atsakyti
QUOTE(kleckus @ 2012 02 23, 19:10)
U-wert'u pasidėliokit savo sieną ir matysit kad šiltinti oro tarpų negalima dėl rasos taško, ar aš klystu????


Klysti. Rasos taškas gali atsirast ir be apšiltinimo. Apšiltinimas iš tikrųjų įtakoja kondensato susidarymą sienų konstrukcijoje, bet įvairios apšiltinimo medžiagos skirtingai įtakoja, pasižaidus su tuo pačiu U-wertu gali susidėlioti vos ne idealų "sumuštinį". Idealiausias sumuštinis gaunasi, kai iš vidaus dedi mažiausiai garus praleidžiančias medžiagas, ir kuo toliau lauko, tuo medžiagos parenkamos su didesniu laidumu garams, joks rasos taškas tokiose sienose nesusidarys. Uždėkit U-werte iš vidinės pusės garų plėvelę (idealiausia aliuminio foliją) ir apie bet kokį sienų įdrėkimą galite pamiršti. Gyvai tai sudėtingiau įgyvendinti, ir jei plėvelės būtų dedamos, tai turėtų būtį atliekama ypatingai kruopščiai.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2012 02 23, 19:18)
Kazin ar geriau  smile.gif
Ar bandet su u-vert du sluoksnius putplascio uzdeti ?


Nebuvau to užfiksavęs. Jo U-wertas pradeda pykti sad.gif, manau kad nekreipčiau į tai dėmesio smile.gif,

Papildyta:
QUOTE(D'Arbuzas @ 2012 02 23, 20:31)
gal kas galėtų parodyti dvisluoksnio mūro sienos sumuštinį (šiltinta NEPS'u), kad prie -20 - +20 nesusidarytų rasos taškas? Man tai nepavyksta...


Iš vidinės sienos pusės uždėk aliuminio foliją. Ji bet kokį mūrą išgydo wink.gif.
Papildyta:
QUOTE(laumzirge @ 2012 02 23, 21:31)
pagalvojau ir toks klausimas iškilo: ar tikrai pas mus išorinė plytų eilė skirta TIK apdailai? Nes pamatai pusės metro ir ant jų lygiais tarpais sudėtos 3 plytos. Jei vieną nuimsi, iš lauko pusės ant pamatų liks 17 cm tuštuma. +  langų ir durų angos viršus ir apačia išbetonuoti per visą angos plotį bei įbetonuoti į išorinę plytų eilę.

Bijau, kad griovimai atpuola blush2.gif


Gal ne taip supratau. Pasitikslinsiu, o jei visą išgriautos plytos tūrį pakeisti putplasčiu ir jį užtinkuoti, ar labai maišytų tas betonas ir pamatai?

Plytas parduot galima, nemažai putplasčio kainos padengs.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 23 vasario 2012 - 22:58
QUOTE(mintas @ 2012 02 24, 00:52)
Jo U-wertas pradeda pykti sad.gif, manau kad nekreipčiau į tai dėmesio smile.gif,


smile.gif Jo smile.gif smile.gif gerai ,kad pasitaiset . Idomu kaip ten is tikruju juk atsiranda tarp siltalo sluoksniu kad ir nedidelis ,ne visu ploto pavirsiumi, tarpelis .Ar ten nesusidarys kondensatas...
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2012 02 23, 23:41)
smile.gif Jo  smile.gif  smile.gif gerai ,kad pasitaiset . Idomu kaip ten is tikruju juk atsiranda tarp siltalo sluoksniu kad ir nedidelis ,ne visu ploto pavirsiumi, tarpelis .Ar ten nesusidarys kondensatas...


Tai kad 2 sluoksniai mažiau pralaidūs garams nei 1 sluoksnis, rodo tik vieną. U-Wertas užprogramuotas įvertinti plokščių sujungimo nesandarumus. Jei tikrai sandariai pavyks sudėti ir pirmąjį sluoksnį, vaizdas turės būt kaip U-Werte su dviem.

Mintis mano nuomone teisinga. Tikrai nebijočiau kondensato pačiame putplastyje, bet tarpeliuose g.gif ... Jo tikrai, kondensatas tarpeliuose nepageidautinas g.gif .

Tai dar vienas pliusas ištisiniam apšiltinimui g.gif

Putplasčio dėjimui papildomai reikia klijų, smeigių ir dar darbas kainuoja jei ne pats dedi, o purškiamam PUR darbas jau būna įtrauktas į medžiagų kainą ir jam nereikia jokių klijų bei smeigių. Turiu įtarimą, kad net dabar PUR kaina gali būti konkurencinga. Reiks pasitikslinti kai pribręs reikalas apšiltinti iškeltą dėžutę.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 02 24, 08:29)
Tai kad 2 sluoksniai mažiau pralaidūs garams nei 1 sluoksnis, rodo tik vieną. U-Wertas užprogramuotas įvertinti plokščių sujungimo nesandarumus. Jei tikrai sandariai pavyks sudėti ir pirmąjį sluoksnį, vaizdas turės būt kaip U-Werte su dviem.

Mintis mano nuomone teisinga. Tikrai nebijočiau kondensato pačiame putplastyje, bet tarpeliuose  g.gif ... Jo tikrai, kondensatas tarpeliuose nepageidautinas  g.gif .

Tai dar vienas pliusas ištisiniam apšiltinimui  g.gif

Putplasčio dėjimui papildomai reikia klijų, smeigių ir dar darbas kainuoja jei ne pats dedi, o purškiamam PUR darbas jau būna įtrauktas į medžiagų kainą ir jam nereikia jokių klijų bei smeigių. Turiu įtarimą, kad net dabar PUR kaina gali būti konkurencinga. Reiks pasitikslinti kai pribręs reikalas apšiltinti iškeltą dėžutę.


Nereiktu uzmirsti, kad PUR'ui reiks karkaso...
Atsakyti
QUOTE(D'Arbuzas @ 2012 02 24, 08:47)
Nereiktu uzmirsti, kad PUR'ui reiks karkaso...


Karkasas reikalingas tuomet, jei ant jo nori dėti lygią ventiliuojamo fasado plokštę. Dėl labai nelygaus apšiltinimo medžiagos padengimo, norint turėti lygias sienas tai šiai dienai turbūt vienintelis taikomas sprendimas.

Teko bendraut su vienos firmos purškiamo apšiltinimo atstovu, tai jis teigė, kad dabar planuose turi variantą, kai purškalo nelygumai nušlifuojami ir toliau siena tinkuojama, kaip putplasčio atveju. Man tai tikrai toks variantas patiktų. Klausimas tiktai ar kaina.

Bet argi negalima to padaryti pačiam, nelaukiant kol ta firmą tokį apšiltinimą įtrauks į savo kainininką?

Beje ir tas karkasas, jei sugalvosi ką pakabinti sunkesnio ant sienos, karkasas gal ir atlaikytų, o esant tik tinkuotai sienai, jau reikėtų gręžtis iki mūro, dėti metalinius varžtus (šalčio tilteliai).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 24 vasario 2012 - 09:14
QUOTE(mintas @ 2012 02 24, 08:29)
Putplasčio dėjimui papildomai reikia klijų, smeigių ir dar darbas kainuoja jei ne pats dedi


Dar ir medžiagų transportavimą reikėtų įtraukti, sandėliavimą, saugojimą nuo vagysčių, ar nesaugant, riziką visko netekti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 24 vasario 2012 - 09:23
QUOTE(mintas @ 2012 02 24, 09:01)
Beje ir tas karkasas, jei sugalvosi ką pakabinti sunkesnio ant sienos, karkasas gal ir atlaikytų, o esant tik tinkuotai sienai, jau reikėtų gręžtis iki mūro, dėti metalinius varžtus (šalčio tilteliai).


Kaip ant tokios sienos SAT bliuda pakabint ? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(*** @ 2012 02 24, 11:46)
Kaip ant tokios sienos SAT bliuda pakabint ? smile.gif

Putplastyje dedami vamzdukai -ivores o per jas varztai .
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 24 vasario 2012 - 10:45
QUOTE(*** @ 2012 02 24, 09:46)
Kaip ant tokios sienos SAT bliuda pakabint ? smile.gif


Jo su SAT būtų problematiškiau. Atlaikyt tai gal ir atlaikytų, bet kad absoliučiai nejudės tai kelia abejonių.

QUOTE(korida @ 2012 02 24, 10:42)
Putplastyje dedami vamzdukai -ivores  o per jas varztai .


Tikriausiai ne putplastyje o per putplastį į mūrą mirksiukas.gif .
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2012 02 24, 12:49)
Jo su SAT būtų problematiškiau. Atlaikyt tai gal ir atlaikytų, bet kad absoliučiai nejudės tai kelia abejonių.
Tikriausiai ne putplastyje o per putplastį į mūrą  mirksiukas.gif .


Butent, putplastyje, per visa jo stori. O per ta ivore jau tvirtinimo varztas i siena pritraukia sat.lekstes laikikli iki ivoriu. mirksiukas.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 24 vasario 2012 - 11:41