Įkraunama...
Įkraunama...

Stogas nuo A iki Ž / 7 tema

QUOTE(Loreciukaz @ 2013 02 08, 09:19)
gegnes 250*70.... ir dar kas 30 cm....
kokia zole jusu konstruktorius ruko? ar akmens rieduliais dengsit?



dengsim skarda. gegnių ilgis ~ 5,8m. Nuolydis ~ 10°. Jokių kolonų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo D'Arbuzas: 08 vasario 2013 - 08:34
QUOTE(D'Arbuzas @ 2013 02 08, 08:06)
Sveiki,

pagal mūsų techninį projektą, gegnės yra 75x250 ne žemesnės kaip C24 klasės. Kaip suprantu, tai nėra standartiniai išmatavimai, ar ne? Gal būt galėtumėte rekomenduoti patikimą įmonę kuri galėtų paruošti?

Kitas klausimas dėl šiltinimo. Dėl stogo konstrukcijos (mažas nuolydis ir didelis ilgis), konstruktorius primygtinai rekomenduoja gegnes dėti kas 300 mm. Šiltinti stogą galvojam NEPS, taigi vėl - ne standartas. Ar galima (ir jeigu taip, tai kur?) užsisakyti NEPS supjaustytą reikiamu pločiu?

Dėkui


Pas mane sudetos 200x50 gegnes vatos zingsniu ty 56cm. Nuolydis 8-9laipsniai. Ruki skarda. Sniegas ant skardos praktiskai nesilaiko... Cia as apie klasikine skarda 10m ilgio lakshtus.

Rekomenduociau pasidomet reikalavimais grebestams is skardos gamintojo..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ble: 08 vasario 2013 - 09:05
ir as su klausimu smile.gif
susidiskutavom su architektu del stogo... tarpas tarp murlotu visu namo ilgiu vienodas - 10m. 1a namas be mansardos, nuolydis ~25 laipsniai. Paprastas dvislaitis stogas, betonines cerpes, "saltas stogas", medine perdanga.
Architektas primygtinai siulo kazkokia "atramine" sienele stogui, tipo apkrovos bus dideles. Man kazkaip nesuprantama kokios tos dideles apkrovos, dvi gegnes po 6m...
ar nebus cia vienas is tu "apsidraudimo" atveju kada svarbu +50 proc stiprumo uzmesti, del visa ko? na kaip pas D'Arbuzas gegnes su 150 proc atsarga, taip ir mums "papildoma" sienele...
Atsakyti
Kokia Jūsų nuomonė apie Eternit šiferį Gotika? g.gif
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 02 08, 09:18)
ir as su klausimu smile.gif
susidiskutavom su architektu del stogo... tarpas tarp murlotu visu namo ilgiu vienodas - 10m. 1a namas be mansardos, nuolydis ~25 laipsniai. Paprastas dvislaitis stogas, betonines cerpes, "saltas stogas", medine perdanga.
Architektas primygtinai siulo kazkokia "atramine" sienele stogui, tipo apkrovos bus dideles. Man kazkaip nesuprantama kokios tos dideles apkrovos, dvi gegnes po 6m...
ar nebus cia vienas is tu "apsidraudimo" atveju kada svarbu +50 proc stiprumo uzmesti, del visa ko? na kaip pas D'Arbuzas gegnes su 150 proc atsarga, taip ir mums "papildoma" sienele...

nesu konstruktorius, bet man atrodo architektas Jusu teisus.
Jei tarp atramu bus atstumas 10m, tai reiktu daryti stoga santvarinio tipo, arba mazdaug per viduri daryti sienele arba kelias kolonas...
Atsakyti
QUOTE(D'Arbuzas @ 2013 02 08, 08:06)
Sveiki,

pagal mūsų techninį projektą, gegnės yra 75x250 ne žemesnės kaip C24 klasės. Kaip suprantu, tai nėra standartiniai išmatavimai, ar ne? Gal būt galėtumėte rekomenduoti patikimą įmonę kuri galėtų paruošti?

Mes ėmėm iš Č I A, drąsiai rekomenduoju mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 02 08, 10:18)
ir as su klausimu smile.gif
susidiskutavom su architektu del stogo... tarpas tarp murlotu visu namo ilgiu vienodas - 10m. 1a namas be mansardos, nuolydis ~25 laipsniai. Paprastas dvislaitis stogas, betonines cerpes, "saltas stogas", medine perdanga.
Architektas primygtinai siulo kazkokia "atramine" sienele stogui, tipo apkrovos bus dideles. Man kazkaip nesuprantama kokios tos dideles apkrovos, dvi gegnes po 6m...
ar nebus cia vienas is tu "apsidraudimo" atveju kada svarbu +50 proc stiprumo uzmesti, del visa ko? na kaip pas D'Arbuzas gegnes su 150 proc atsarga, taip ir mums "papildoma" sienele...

medine perdanga 10m ilgio, ir kokio skerspjuvio siju reikes? manau net ir 75x250 neuzteks. tarpines atramos paprasciausia iseitis.
Atsakyti
QUOTE(D'Arbuzas @ 2013 02 08, 09:33)
dengsim skarda. gegnių ilgis ~ 5,8m. Nuolydis ~ 10°. Jokių kolonų.


75x250 skerspjuvio gegnes isdestytos kas 30cm
apkrova (grubiai):
danga + apsiltinimai + apdaila 0.5kN/m2,
sniegas 1.6 kN/m2.
gegnes ilinkis 1.7mm << leistinas 23.2mm
irazos 5.23 N/mm2 << leistinos 14.8 N/mm2

pataupet statybiniu konstrukciju projektavimui?
Atsakyti
QUOTE(D'Arbuzas @ 2013 02 08, 08:06)
Sveiki,

pagal mūsų techninį projektą, gegnės yra 75x250 ne žemesnės kaip C24 klasės. Kaip suprantu, tai nėra standartiniai išmatavimai, ar ne? Gal būt galėtumėte rekomenduoti patikimą įmonę kuri galėtų paruošti?

Kitas klausimas dėl šiltinimo. Dėl stogo konstrukcijos (mažas nuolydis ir didelis ilgis), konstruktorius primygtinai rekomenduoja gegnes dėti kas 300 mm. Šiltinti stogą galvojam NEPS, taigi vėl - ne standartas. Ar galima (ir jeigu taip, tai kur?) užsisakyti NEPS supjaustytą reikiamu pločiu?

Dėkui


jei jau tokie kiekei medienos reikalingi ar nebus pigiau http://www.osb.lt/Pr...es-sijos-I-BEAM arba http://www.statybu.t..._ir_pritaikymas
yra ir daugiau gamintojų
Atsakyti
QUOTE(zigiz @ 2013 02 08, 12:05)
75x250 skerspjuvio gegnes isdestytos kas 30cm
apkrova (grubiai):
danga + apsiltinimai + apdaila 0.5kN/m2,
sniegas 1.6 kN/m2.
gegnes ilinkis 1.7mm << leistinas 23.2mm
irazos 5.23 N/mm2 << leistinos 14.8 N/mm2

pataupet statybiniu konstrukciju projektavimui?


na lyg ir netaupėm. Ant stalo turiu techninį projektą su visom detalėm ir pagrindiniais mazgais. Kadangi neesu specialistas, neapsiimu vertinti skaičiavimų. Bet kaip suprantu persiskaičiuota ... kalbėsiu su konstruktorium
Atsakyti
QUOTE(narvid @ 2013 02 08, 13:10)
jei jau tokie kiekei medienos reikalingi ar nebus pigiau http://www.osb.lt/Pr...es-sijos-I-BEAM arba http://www.statybu.t..._ir_pritaikymas
yra ir daugiau gamintojų


kazin ar gausis pigiau g.gif Teko pas save i nama deti Nail-web sija 6.5 m. , tai pinigine paploninom 1000lt. doh.gif
Atsakyti
QUOTE(narvid @ 2013 02 08, 12:10)
jei jau tokie kiekei medienos reikalingi ar nebus pigiau http://www.osb.lt/Pr...es-sijos-I-BEAM arba http://www.statybu.t..._ir_pritaikymas
yra ir daugiau gamintojų


Žiūrint technines charakteristikas (http://www.osb.lt/Sijos-I-BEAM/gegniu-techniniai-duomenys) reiktų 350 arba 400 mm aukščio gegnių ir kaina gaunasi ko gero panaši kaip medinių ...

Beje, kalbėjau su konstruktorium, kuris patikino, kad skaičiavimai geri ir pagrindinė priežastis dėl tankaus žingsnio - didesnis nei 5m atstumas tarp atramų. Jeigu skersai pasidėtumėme kokią siją ar koloną - situacija iš esmės keistųsi. Sija - žiauriai brangu (daugiau nei 13m), kolonos - nenorime. Taigi panašu, teks suktis su tuo ką turime smile.gif

Atsakyti