QUOTE(Loreciukaz @ 2013 02 25, 13:18)
klinkerio plyteliu bus, bet joms nereikalingas platesnis pamatas. plytoms - taip, plytelems - ne.
polistirola deti ant platesnio pamato? ta prasme murinant sienas, blokeli glausti prie vidines rostverko puses?
kazkaip visad galvojom, kad polistirolas turi bent truputi uzeiti ant rostverko.. na kad isvengti tiesios siules, kuri gali dirbti kaip salcio tiltas?
taip. šiais laikais ant sienų mažiau kaip 20cm polistirolo niekas nebededa, kaip standartas pasidarė 25cm. tai tokiu atveju netgi darant 30cm rostverką polistirolas išsikiša iš po rostverko 18+25-30=13cm. Iš išorės rostverką apšiltinti užtenka ir 10cm XPS, su sąlygą jog vidaus grindų "0" pkelsite bent 10-15cm virš rostverko, o gal net ir visus 30cm. jeigu rostverką siaurinate - situacija dar lankstesnė. bet pasikartosiu - pasiteiraukite konstruktorų kodėl būtent Jums suskaičiavo 30cm pločio rostverką ir mažinkite tik su jo leidimu
Papildyta:
QUOTE(Loreciukaz @ 2013 02 25, 13:18)
va
čia žmogus pakankami gerai pasidarė.
aišku aplink cokolį dėčiau XPS, ne EPS, į grindis min 20cm eps, kažkiek hidroizoliaciją koreguočiau (bent jau po EPS, o ne virš jo) į sienas gal vis dėlto 25cm ir "0" kelčiau, bet jei žiūrėt schematiškai, kaip į principinį mazgą žiūrėti galima.